Сообщений: 29
Поблагодарили 1 раз
Откуда (Город): kiev
« Добавлено: 22 Февраля 2012, 18:19:25 » Моменти інерції
Доброго дня!
Шановні колеги нещодавно зіткнувся з проблемою розрахунку моменту інерції. Спробував зробити деякі розрахунки і мені один із проектантів сказав,що пораховано невірно. Прикріпляю свої розрахунки в файлі. Хотілося б щоб на них поглянув хтось більш досвідчений і дав свої зауваження. (Конструкція складається з 4-х рам, які зєднані між собою еркерною трубою 180.)
Сообщений: 11436
Поблагодарили 2406 раз
Откуда (Город): Київ
Ничто нас не сможет вышибить из седла...
« Ответ #2 : 22 Февраля 2012, 22:55:58 » Re: Моменти інерції
В мене вийшло трошки інакше.
Коефіцієнт динамічності = 1; За решти рівних значень розрахунковий вітровий тиск 779,99 Па.
Висота конструкції 2640 мм, за довжиною профілю що навантажується три склопакети, найбільший з них 1380 мм. Максимально припустимий вигин 13,2 мм. Ширина навантажень по 400 мм, необхіндий момент інерції 13,72 см4.
Сообщений: 2728
Поблагодарили 704 раза
Откуда (Город): Киев
Розробка проектів складних конструкцій: fs-bud.com
« Ответ #5 : 23 Февраля 2012, 13:55:39 » Re: Моменти інерції
Цитата: VikVal от 23 Февраля 2012, 00:20:47
Одна двохсота довжини профілю, але не більше 8 мм на один склопакет.
При заполнении одинарным стеклом fдоп.=L/200, при заполнении стеклопакетом fдоп.=L/300. Если высота стеклопакета выше 2400мм, момент инерции профиля умножается на повышающий коэффициент. И как было сказано выше прогиб стеклопакета не должен превышать 8мм.
Сообщений: 11436
Поблагодарили 2406 раз
Откуда (Город): Київ
Ничто нас не сможет вышибить из седла...
« Ответ #6 : 23 Февраля 2012, 23:45:45 » Re: Моменти інерції
ДСТУ Б В.2.6-15-99
4.2.15 Опір вітровим навантаженням виробів повинен відповідати СНіП 2.01.07. При цьому максимальне значення вітрового навантаження (ІІІ вітрововий район, будинки заввишки 60 м) складає 1,292 кПа (129,2 кгс/м2) . Граничний прогин вікон і балконних дверей від вітрових навантажень при довжині рам до 3,0 м повинен бути не більше 1/200 прогону. Для виробів розмірами понад 3,0 м (за індивідуальними замовленнями) прогин повинен бути не більше. 1/300 прогону, причому у конструкціях, засклених склопакетами - не більше 8 мм.
ДСТУ Б В.2.6-15-99 Зміна № 1
Пункт 4.2.15 У першому абзаці посилання на СНІП 2.01.07 замінити посиланням на ДБН В.1.2-2. У другому абзаці після слів: "...не більше 8 мм" доповнити словами: "на кожен склопакет".
Сообщений: 29
Поблагодарили 1 раз
Откуда (Город): kiev
« Ответ #8 : 06 Марта 2012, 14:31:39 » Re: Моменти інерції
Доброго дня!
Хочу продовжити тему : Моменти інерції. Відразу задам запитання: Чи потрібно в розрахунках граничного розрахункового значення вітрового навантаження яке визначається за формулою : (9.1) див. фото, множити на два отримане значення граничного тиску. Оскільки процитую ДСТУ Б.В.2.6.-23:2009 пункт 4.1.6 (останнє речення) :Прогин деталей блоків віконних визначають при перепадах тиску, що вдвічі перевищують верхні границі для класів, указаних у класифікації.