« Добавлено: 13 Февраль 2012, 08:54:19 » Стеклопакет с одним или двумя I-стеклами?
|
|
Здравствуйте! Заранее прошу прощения если уже было, но меня интересует вот такой вопрос: столкнулся с выбором стеклопакета, остановился на 4-8-4-12-4i (с одним энергосберегающим стеклом), однако поступило предложение установить 4i-8-4-12-4i (с двумя энергосберегающими стеклами), интересуют практические советы, насколько стеклопакет с двумя энергосберегающими стеклами будет эффективней варианта с одним энергосберегающим стеклом в плане комфорта в комнате, насколько повысится температура и т.д. В общем стоит-ли переплачивать? Профиль KBE трехкамерный. Желательно, конечно, существующие примеры, кто реально сталкивался. Спасибо.
|
|
|
|
cartmandeejay
участник
Компетенцияbeta: 0
Сообщений: 17
Поблагодарили 1 раз
Откуда (Город): Макеевка
|
|
« Ответ #1 : 13 Февраль 2012, 09:18:36 » Re: Стеклопакет с одним или двумя I-стеклами?
|
|
Ах да, совсем забыл написать, что солнцезащита мне совсем не нужна - окно расположено в таком месте, где солнце на него светит всего пару часов в сутки, вечером, когда садится. А вот зимой в этой комнате ужасно холодно! Необходимо максимальное энергосбережение.
|
|
|
|
Алік
Клуб Okna.ua
эксперт
Компетенцияbeta:
Сообщений: 6890
Поблагодарили 1733 раза
Откуда (Город): Львів
З нами тепліше! :)
|
|
« Ответ #2 : 13 Февраль 2012, 09:31:28 » Re: Стеклопакет с одним или двумя I-стеклами?
|
|
Теплопроводность уменьшится ощутимо.
|
|
|
|
Gray
Клуб Okna.ua
эксперт
Компетенцияbeta:
Сообщений: 2838
Поблагодарили 490 раз
Откуда (Город): Одесса
"... только тех, кто верит в себя"
|
|
« Ответ #3 : 13 Февраль 2012, 09:42:16 » Re: Стеклопакет с одним или двумя I-стеклами?
|
|
cartmandeejay, второй вариант берите. И попросите аргон.
|
|
|
|
Алік
Клуб Okna.ua
эксперт
Компетенцияbeta:
Сообщений: 6890
Поблагодарили 1733 раза
Откуда (Город): Львів
З нами тепліше! :)
|
|
« Ответ #4 : 13 Февраль 2012, 09:50:46 » Re: Стеклопакет с одним или двумя I-стеклами?
|
|
То же с аргоном:
|
|
|
|
Mark
Клуб Okna.ua
эксперт
Компетенцияbeta:
Сообщений: 2039
Поблагодарили 702 раза
Откуда (Город): Киев
|
|
« Ответ #5 : 13 Февраль 2012, 09:59:38 » Re: Стеклопакет с одним или двумя I-стеклами?
|
|
Для ответа на Ваш вопрос лучше воспользоваться нашими нормативами ДБН В.2.6.-31, а не импортными программами. Там приведены величины, которые нормируются в Украине - сопротивление теплопередаче. Для стеклопакета 4i-10-4-10-4i с воздухом 0,93 м2С/Вт, а 4-10-4-10-4i c воздухом - 0,64 м2С/Вт. Т.е. теплозащита лучше на 45%! И я не понимаю, зачем вам предлагают стеклопакет со смещеннім средним стеклом - он точно будет хуже по теплозащите... Аналогично с аргоном: 4i-10-4-10-4i данных в нормативах нет, но интерполяцией можно оценить 1,1 м2С/Вт, 4-10-4-10-4i - 0,72 м2 С/Вт
|
|
« Последнее редактирование: 13 Февраль 2012, 10:05:07 от Mark »
|
|
|
|
|
Алік
Клуб Okna.ua
эксперт
Компетенцияbeta:
Сообщений: 6890
Поблагодарили 1733 раза
Откуда (Город): Львів
З нами тепліше! :)
|
|
« Ответ #6 : 13 Февраль 2012, 10:38:58 » Re: Стеклопакет с одним или двумя I-стеклами?
|
|
В том то и дело, что в нормативах ДБН В.2.6.-31 не перечислены все возможные формулы стеклопакетов. А программы-калькуляторы дают возможность сравнивать практически любые конфигурации. П.С. Для неподготовленных посетителей добавлю, что теплопроводность и сопротивление теплопередаче - это обратные величины (т.е. R=1/U).
|
|
« Последнее редактирование: 13 Февраль 2012, 10:43:15 от Алік »
|
|
|
|
|
scvap
Клуб Okna.ua
дока
Компетенцияbeta:
Сообщений: 467
Поблагодарили 195 раз
Откуда (Город): Ковель
тепло затишок комфорт безпека
|
|
« Ответ #7 : 13 Февраль 2012, 11:13:41 » Re: Стеклопакет с одним или двумя I-стеклами?
|
|
4-8-4-12-4i (с одним энергосберегающим стеклом), однако поступило предложение установить 4i-8-4-12-4i (с двумя энергосберегающими стеклами), Профиль KBE трехкамерный.
чи варто трьох камерний профіль комплектувати таким склопакетом? максимальне енергозбереження:5-6кам. профіль +Е(хоча б 32)Е пакет із аргоном в дві камери.имхо
|
|
|
|
Алік
Клуб Okna.ua
эксперт
Компетенцияbeta:
Сообщений: 6890
Поблагодарили 1733 раза
Откуда (Город): Львів
З нами тепліше! :)
|
|
« Ответ #8 : 13 Февраль 2012, 11:17:30 » Re: Стеклопакет с одним или двумя I-стеклами?
|
|
Аргон більш доцільний в камерах з ЛоуІ покриттям.
|
|
|
|
scvap
Клуб Okna.ua
дока
Компетенцияbeta:
Сообщений: 467
Поблагодарили 195 раз
Откуда (Город): Ковель
тепло затишок комфорт безпека
|
|
« Ответ #9 : 13 Февраль 2012, 11:21:46 » Re: Стеклопакет с одним или двумя I-стеклами?
|
|
максимальне енергозбереження:5-6кам. профіль +Е(хоча б 32)Е пакет із аргоном в дві камери.имхо
якраз і позначав :Е-низькоемісійне покриття.
|
|
|
|
cartmandeejay
участник
Компетенцияbeta: 0
Сообщений: 17
Поблагодарили 1 раз
Откуда (Город): Макеевка
|
|
« Ответ #10 : 13 Февраль 2012, 11:27:51 » Re: Стеклопакет с одним или двумя I-стеклами?
|
|
С аргоном получается 450 грн/м2 за стеклопакет 4-8-4-12-4и, а стеклопакет 4и-8-4-12-4и стоит 390грн/м2. Не охота переплачивать столько за газ, который в скором времени улетучится.
|
|
|
|
VikVal
модератор
эксперт
Компетенцияbeta:
Сообщений: 11436
Поблагодарили 2406 раз
Откуда (Город): Київ
Ничто нас не сможет вышибить из седла...
|
|
« Ответ #11 : 13 Февраль 2012, 11:30:05 » Re: Стеклопакет с одним или двумя I-стеклами?
|
|
Гроші "улетучаться" швидше ніж газ. Газ має протриматись в пакетах, зберігаючи тепло у Вашій домівці та Ваші гроші на опалення, років десять - як мінімум.
|
|
|
|
cartmandeejay
участник
Компетенцияbeta: 0
Сообщений: 17
Поблагодарили 1 раз
Откуда (Город): Макеевка
|
|
« Ответ #12 : 13 Февраль 2012, 11:30:51 » Re: Стеклопакет с одним или двумя I-стеклами?
|
|
И я не понимаю, зачем вам предлагают стеклопакет со смещеннім средним стеклом - он точно будет хуже по теплозащите...
А можно про это поподробней пожалуйста? Я знаю что такая конфигурация будет лучше по шумозащите, но не думал что она будет хуже по теплозащите!
|
|
|
|
Алік
Клуб Okna.ua
эксперт
Компетенцияbeta:
Сообщений: 6890
Поблагодарили 1733 раза
Откуда (Город): Львів
З нами тепліше! :)
|
|
« Ответ #13 : 13 Февраль 2012, 11:35:43 » Re: Стеклопакет с одним или двумя I-стеклами?
|
|
С аргоном получается 450 грн/м2 за стеклопакет 4-8-4-12-4и, а стеклопакет 4и-8-4-12-4и стоит 390грн/м2. Не охота переплачивать столько за газ, который в скором времени улетучится.
Скорее всего, озвученные цифры Вы получили от фирмы, которая не имеет оборудования для закачки аргона. На самом деле он не так уж и дорог. По крайней мере дешевле, чем второе ЛоуИ.
|
|
|
|
cartmandeejay
участник
Компетенцияbeta: 0
Сообщений: 17
Поблагодарили 1 раз
Откуда (Город): Макеевка
|
|
« Ответ #14 : 13 Февраль 2012, 11:37:09 » Re: Стеклопакет с одним или двумя I-стеклами?
|
|
Все эти данные, графики, ДБНы, ГОСТы и прочее конечно хорошо... Но многие из нас должны понимать, что эти данные не всегда соответствуют действительности. Я бы хотел услышать конкретные примеры, которые были испробованы. Будет ли теплей на самом деле? И как существенно?
|
|
|
|