WOLIA
Клуб Okna.ua
эксперт
******

Компетенцияbeta:
+70

Сообщений: 2119
Поблагодарили 431 раз
Откуда (Город): Львов

Только окна. Только REHAU.


« Ответ #30 : 12 Февраль 2012, 17:33:25 » Re: Балконный блок. Нарушения каких пунктов соотв. ДСТУ И СНиП?


Допустимые размеры монтажного шва есть, оптимальными считаются 25-35 мм. Если превышают 50 мм необходимо использовать расширители. Чтобы ясно представлять картину, необходимы фото наружной стороны проемов. По вопросу о монтаже уже писал- точки крепежа, деревянные подкладки, висящий подоконник, неподготовленный проем.
Георг
участник
**

Компетенцияbeta:
0

Сообщений: 16
Поблагодарили 1 раз
Откуда (Город): Киев


« Ответ #31 : 12 Февраль 2012, 17:49:49 » Re: Балконный блок. Нарушения каких пунктов соотв. ДСТУ И СНиП?


Фото снаружи.


* IMG_3472.JPG (811.04 Кб, 1200x1600 - просмотрено 256 раз.)

* IMG_3473.JPG (758 Кб, 1200x1600 - просмотрено 251 раз.)

* IMG_3474.JPG (751.72 Кб, 1600x1200 - просмотрено 253 раз.)

* IMG_3475.JPG (810.09 Кб, 1600x1200 - просмотрено 261 раз.)

* IMG_3476.JPG (795.35 Кб, 1200x1600 - просмотрено 263 раз.)
mayer
Удаленные пользователи
эксперт
******

Компетенцияbeta:
+250

Сообщений: 4471
Поблагодарили 1386 раз
Откуда (Город): Южный

Учетная запись удалена по просьбе пользователя.


« Ответ #32 : 12 Февраль 2012, 17:56:20 » Re: Балконный блок. Нарушения каких пунктов соотв. ДСТУ И СНиП?


Ув. Георг, Вы сейчас в квартире? Если да, то померяйте расстояное между анкерами (точками крепления) в двери, я так понял у Вас их три по высоте. И внизу дверная рама закреплена?
Георг
участник
**

Компетенцияbeta:
0

Сообщений: 16
Поблагодарили 1 раз
Откуда (Город): Киев


« Ответ #33 : 12 Февраль 2012, 18:04:50 » Re: Балконный блок. Нарушения каких пунктов соотв. ДСТУ И СНиП?


Цитата: mayer от 12 Февраль 2012, 17:56:20
Ув. Георг, Вы сейчас в квартире? Если да, то померяйте расстояное между анкерами (точками крепления) в двери, я так понял у Вас их три по высоте. И внизу дверная рама закреплена?



от нижнего до центрального 830 мм, от центрального до верхнего 1000 мм.  внизу анкеров нет.  Есть еще крепление двумя пластинами вверху и внизу справа от двери.
mayer
Удаленные пользователи
эксперт
******

Компетенцияbeta:
+250

Сообщений: 4471
Поблагодарили 1386 раз
Откуда (Город): Южный

Учетная запись удалена по просьбе пользователя.


« Ответ #34 : 12 Февраль 2012, 18:06:54 » Re: Балконный блок. Нарушения каких пунктов соотв. ДСТУ И СНиП?


Вот Вам и первое нарушение при монтаже. Крепление между точками не должно превышать 700мм. Крепиться должна каждая сторона.
HavingWorld
Глобальный модератор
эксперт
******

Компетенцияbeta:
+190

Сообщений: 3473
Поблагодарили 532 раза
Откуда (Город): Київ

вікна гуд але русня гандони..


« Ответ #35 : 12 Февраль 2012, 18:19:44 » Re: Балконный блок. Нарушения каких пунктов соотв. ДСТУ И СНиП?


А сколько соединительных саморезов (которые стыкуют рамы окна и двери)?.. Судя по фоткам - зажаты они плоховато (в верхней точке скрытый соединитель не зажат). А монтажеры силиконили перед "стыковкой"?
mayer
Удаленные пользователи
эксперт
******

Компетенцияbeta:
+250

Сообщений: 4471
Поблагодарили 1386 раз
Откуда (Город): Южный

Учетная запись удалена по просьбе пользователя.


« Ответ #36 : 12 Февраль 2012, 18:35:13 » Re: Балконный блок. Нарушения каких пунктов соотв. ДСТУ И СНиП?


Вот так должно быть:


* крепление.jpg (47.5 Кб, 747x609 - просмотрено 271 раз.)
Георг
участник
**

Компетенцияbeta:
0

Сообщений: 16
Поблагодарили 1 раз
Откуда (Город): Киев


« Ответ #37 : 12 Февраль 2012, 19:02:58 » Re: Балконный блок. Нарушения каких пунктов соотв. ДСТУ И СНиП?


Цитата: HavingWorld от 12 Февраль 2012, 18:19:44
А сколько соединительных саморезов (которые стыкуют рамы окна и двери)?


рамы окна и  двери? не увидел ни одного.
mayer
Удаленные пользователи
эксперт
******

Компетенцияbeta:
+250

Сообщений: 4471
Поблагодарили 1386 раз
Откуда (Город): Южный

Учетная запись удалена по просьбе пользователя.


« Ответ #38 : 12 Февраль 2012, 19:14:34 » Re: Балконный блок. Нарушения каких пунктов соотв. ДСТУ И СНиП?


Цитата: Георг от 12 Февраль 2012, 19:02:58
Цитата: HavingWorld от 12 Февраль 2012, 18:19:44
А сколько соединительных саморезов (которые стыкуют рамы окна и двери)?


рамы окна и  двери? не увидел ни одного.

Возможно они со стороны глухаря, но не факт, что достаточное количество.
HavingWorld
Глобальный модератор
эксперт
******

Компетенцияbeta:
+190

Сообщений: 3473
Поблагодарили 532 раза
Откуда (Город): Київ

вікна гуд але русня гандони..


« Ответ #39 : 12 Февраль 2012, 19:37:31 » Re: Балконный блок. Нарушения каких пунктов соотв. ДСТУ И СНиП?


Цитата: mayer от 12 Февраль 2012, 19:14:34
Цитата: Георг от 12 Февраль 2012, 19:02:58
Цитата: HavingWorld от 12 Февраль 2012, 18:19:44
А сколько соединительных саморезов (которые стыкуют рамы окна и двери)?


рамы окна и  двери? не увидел ни одного.

Возможно они со стороны глухаря, но не факт, что достаточное количество.

Логично (можно увидеть только сняв пакет с глухаря). Но..прижато слабо
HavingWorld
Глобальный модератор
эксперт
******

Компетенцияbeta:
+190

Сообщений: 3473
Поблагодарили 532 раза
Откуда (Город): Київ

вікна гуд але русня гандони..


« Ответ #40 : 12 Февраль 2012, 19:38:37 » Re: Балконный блок. Нарушения каких пунктов соотв. ДСТУ И СНиП?


Цитата: Георг от 12 Февраль 2012, 19:02:58
Цитата: HavingWorld от 12 Февраль 2012, 18:19:44
А сколько соединительных саморезов (которые стыкуют рамы окна и двери)?


рамы окна и  двери? не увидел ни одного.

Именно
WOLIA
Клуб Okna.ua
эксперт
******

Компетенцияbeta:
+70

Сообщений: 2119
Поблагодарили 431 раз
Откуда (Город): Львов

Только окна. Только REHAU.


« Ответ #41 : 12 Февраль 2012, 20:12:42 » Re: Балконный блок. Нарушения каких пунктов соотв. ДСТУ И СНиП?


Судя по фото, проемы кривоваты. Если опустить блок ниже( не видно нижней части рамы снаружи) к замеру нет больших претензий. Скорее к монтажникам, выше коллеги описали недочеты. Более детально покажет вскрытие. Вывод - перемонтаж возможен , подчистить проем , опустить ниже и правильно закрепить. Заодно правильно установить подоконники. А вот с окном справа вряд ли что то получится. Кстати там по замеру ошибка по высоте. Сильно опустили нижний край рамы, судя по тому что пришлось снимать ряд кирпича.
MASTERR
модераторы
эксперт
*

Компетенцияbeta:
+720

Сообщений: 8425
Поблагодарили 2584 раза
Откуда (Город): Черкассы

Величие человека не в положении, а в цели.


« Ответ #42 : 12 Февраль 2012, 20:16:31 » Re: Балконный блок. Нарушения каких пунктов соотв. ДСТУ И СНиП?


Блок з'єднаний з'єднувачем 3мм. Він може давати ефект не щільного сполучення навіть при добре стягнутих рамах. Але зауваження є. Маю два. Перше. Перед тим як з'єднувати конструкції допомагає ніж і напилок. Найчастіше зовнішні шви рам на кутах можуть бути погано зачищені, що виключає щільне сполучення. Друге. При монтажі секцій могла створитися "книжка." Книжка - це коли конструкції не стоять в одній площині. Тобто одна йде з відхиленням в сторону. Для того щоб ми переконалися що книжки немає, прикладіть з боку балкона довгий рівень або металеву метрову лінійку на верхню частину рам вашого балконного блоку. Вони повинні бути практично в одну лінію
Георг
участник
**

Компетенцияbeta:
0

Сообщений: 16
Поблагодарили 1 раз
Откуда (Город): Киев


« Ответ #43 : 12 Апрель 2012, 10:00:02 » Re: Балконный блок. Нарушения каких пунктов соотв. ДСТУ И СНиП?


Доброго времени суток всем. Спасибо всем за помощь. По результатам: составил письмо претензию, которым попросил оконщика заменить изделие на новое. Оконщик предложил взамен  переустановить балконный блок, чуть опустив окно и дверной проем.  Вот у меня возникли большие сомнения, что балконный блок можно переустановить без потери в качестве, и что после переустановки не возникнут проблемы с его эксплуатацией.
Alejandro
Клуб Okna.ua
эксперт
******

Компетенцияbeta:
+290

Сообщений: 4487
Поблагодарили 1761 раз
Откуда (Город): ХАРЬКОВ


« Ответ #44 : 12 Апрель 2012, 10:42:33 » Re: Балконный блок. Нарушения каких пунктов соотв. ДСТУ И СНиП?


Цитата: Георг от 12 Апрель 2012, 10:00:02
Оконщик предложил взамен  переустановить балконный блок, чуть опустив окно и дверной проем. 

В таком случае необходимо  добавить сверху конструкции  чуть расширителей ("чуть" в данном случае определяет величину, на которую конструкция будет опущена и зазор в верху конструкции будет соответствовать установленным нормам)
Цитата: Георг от 12 Апрель 2012, 10:00:02
Вот у меня возникли большие сомнения, что балконный блок можно переустановить без потери в качестве, и что после переустановки не возникнут проблемы с его эксплуатацией.

Можно переустановить без потери качественной функциональности
Если только конструкции изготовлены качественно и установщики знают свое дело, то проблем быть не должно
Страниц: 1 2 [3] 4
 
« предыдущая тема следующая тема »
 
Перейти в:  

Мобильный оконный форум
mail.okna.ua - почта окна.ua
top.okna.ua - рейтинг оконных сайтов

Инженерное издание TRUBA.ua
Грамотный заказчик -
продажа в удовольствие:
установить кнопку
Мой оконный форум
© 2001—2010 OKNA.ua  
SMF © 2006, Simple Machines LLC