WOLIA
Клуб Okna.ua
эксперт
Компетенцияbeta:
Сообщений: 2119
Поблагодарили 431 раз
Откуда (Город): Львов
Только окна. Только REHAU.
|
|
« Ответ #30 : 12 Февраль 2012, 17:33:25 » Re: Балконный блок. Нарушения каких пунктов соотв. ДСТУ И СНиП?
|
|
Допустимые размеры монтажного шва есть, оптимальными считаются 25-35 мм. Если превышают 50 мм необходимо использовать расширители. Чтобы ясно представлять картину, необходимы фото наружной стороны проемов. По вопросу о монтаже уже писал- точки крепежа, деревянные подкладки, висящий подоконник, неподготовленный проем.
|
|
|
|
Георг
участник
Компетенцияbeta: 0
Сообщений: 16
Поблагодарили 1 раз
Откуда (Город): Киев
|
|
« Ответ #31 : 12 Февраль 2012, 17:49:49 » Re: Балконный блок. Нарушения каких пунктов соотв. ДСТУ И СНиП?
|
|
Фото снаружи.
|
|
|
|
mayer
Удаленные пользователи
эксперт
Компетенцияbeta:
Сообщений: 4471
Поблагодарили 1386 раз
Откуда (Город): Южный
Учетная запись удалена по просьбе пользователя.
|
|
« Ответ #32 : 12 Февраль 2012, 17:56:20 » Re: Балконный блок. Нарушения каких пунктов соотв. ДСТУ И СНиП?
|
|
Ув. Георг, Вы сейчас в квартире? Если да, то померяйте расстояное между анкерами (точками крепления) в двери, я так понял у Вас их три по высоте. И внизу дверная рама закреплена?
|
|
|
|
Георг
участник
Компетенцияbeta: 0
Сообщений: 16
Поблагодарили 1 раз
Откуда (Город): Киев
|
|
« Ответ #33 : 12 Февраль 2012, 18:04:50 » Re: Балконный блок. Нарушения каких пунктов соотв. ДСТУ И СНиП?
|
|
Ув. Георг, Вы сейчас в квартире? Если да, то померяйте расстояное между анкерами (точками крепления) в двери, я так понял у Вас их три по высоте. И внизу дверная рама закреплена?
от нижнего до центрального 830 мм, от центрального до верхнего 1000 мм. внизу анкеров нет. Есть еще крепление двумя пластинами вверху и внизу справа от двери.
|
|
|
|
mayer
Удаленные пользователи
эксперт
Компетенцияbeta:
Сообщений: 4471
Поблагодарили 1386 раз
Откуда (Город): Южный
Учетная запись удалена по просьбе пользователя.
|
|
« Ответ #34 : 12 Февраль 2012, 18:06:54 » Re: Балконный блок. Нарушения каких пунктов соотв. ДСТУ И СНиП?
|
|
Вот Вам и первое нарушение при монтаже. Крепление между точками не должно превышать 700мм. Крепиться должна каждая сторона.
|
|
|
|
HavingWorld
Глобальный модератор
эксперт
Компетенцияbeta:
Сообщений: 3473
Поблагодарили 532 раза
Откуда (Город): Київ
вікна гуд але русня гандони..
|
|
« Ответ #35 : 12 Февраль 2012, 18:19:44 » Re: Балконный блок. Нарушения каких пунктов соотв. ДСТУ И СНиП?
|
|
А сколько соединительных саморезов (которые стыкуют рамы окна и двери)?.. Судя по фоткам - зажаты они плоховато (в верхней точке скрытый соединитель не зажат). А монтажеры силиконили перед "стыковкой"?
|
|
|
|
mayer
Удаленные пользователи
эксперт
Компетенцияbeta:
Сообщений: 4471
Поблагодарили 1386 раз
Откуда (Город): Южный
Учетная запись удалена по просьбе пользователя.
|
|
« Ответ #36 : 12 Февраль 2012, 18:35:13 » Re: Балконный блок. Нарушения каких пунктов соотв. ДСТУ И СНиП?
|
|
Вот так должно быть:
|
|
|
|
Георг
участник
Компетенцияbeta: 0
Сообщений: 16
Поблагодарили 1 раз
Откуда (Город): Киев
|
|
« Ответ #37 : 12 Февраль 2012, 19:02:58 » Re: Балконный блок. Нарушения каких пунктов соотв. ДСТУ И СНиП?
|
|
А сколько соединительных саморезов (которые стыкуют рамы окна и двери)?
рамы окна и двери? не увидел ни одного.
|
|
|
|
mayer
Удаленные пользователи
эксперт
Компетенцияbeta:
Сообщений: 4471
Поблагодарили 1386 раз
Откуда (Город): Южный
Учетная запись удалена по просьбе пользователя.
|
|
« Ответ #38 : 12 Февраль 2012, 19:14:34 » Re: Балконный блок. Нарушения каких пунктов соотв. ДСТУ И СНиП?
|
|
А сколько соединительных саморезов (которые стыкуют рамы окна и двери)?
рамы окна и двери? не увидел ни одного. Возможно они со стороны глухаря, но не факт, что достаточное количество.
|
|
|
|
HavingWorld
Глобальный модератор
эксперт
Компетенцияbeta:
Сообщений: 3473
Поблагодарили 532 раза
Откуда (Город): Київ
вікна гуд але русня гандони..
|
|
« Ответ #39 : 12 Февраль 2012, 19:37:31 » Re: Балконный блок. Нарушения каких пунктов соотв. ДСТУ И СНиП?
|
|
А сколько соединительных саморезов (которые стыкуют рамы окна и двери)?
рамы окна и двери? не увидел ни одного. Возможно они со стороны глухаря, но не факт, что достаточное количество. Логично (можно увидеть только сняв пакет с глухаря). Но..прижато слабо
|
|
|
|
HavingWorld
Глобальный модератор
эксперт
Компетенцияbeta:
Сообщений: 3473
Поблагодарили 532 раза
Откуда (Город): Київ
вікна гуд але русня гандони..
|
|
« Ответ #40 : 12 Февраль 2012, 19:38:37 » Re: Балконный блок. Нарушения каких пунктов соотв. ДСТУ И СНиП?
|
|
А сколько соединительных саморезов (которые стыкуют рамы окна и двери)?
рамы окна и двери? не увидел ни одного. Именно
|
|
|
|
WOLIA
Клуб Okna.ua
эксперт
Компетенцияbeta:
Сообщений: 2119
Поблагодарили 431 раз
Откуда (Город): Львов
Только окна. Только REHAU.
|
|
« Ответ #41 : 12 Февраль 2012, 20:12:42 » Re: Балконный блок. Нарушения каких пунктов соотв. ДСТУ И СНиП?
|
|
Судя по фото, проемы кривоваты. Если опустить блок ниже( не видно нижней части рамы снаружи) к замеру нет больших претензий. Скорее к монтажникам, выше коллеги описали недочеты. Более детально покажет вскрытие. Вывод - перемонтаж возможен , подчистить проем , опустить ниже и правильно закрепить. Заодно правильно установить подоконники. А вот с окном справа вряд ли что то получится. Кстати там по замеру ошибка по высоте. Сильно опустили нижний край рамы, судя по тому что пришлось снимать ряд кирпича.
|
|
|
|
MASTERR
модераторы
эксперт
Компетенцияbeta:
Сообщений: 8425
Поблагодарили 2584 раза
Откуда (Город): Черкассы
Величие человека не в положении, а в цели.
|
|
« Ответ #42 : 12 Февраль 2012, 20:16:31 » Re: Балконный блок. Нарушения каких пунктов соотв. ДСТУ И СНиП?
|
|
Блок з'єднаний з'єднувачем 3мм. Він може давати ефект не щільного сполучення навіть при добре стягнутих рамах. Але зауваження є. Маю два. Перше. Перед тим як з'єднувати конструкції допомагає ніж і напилок. Найчастіше зовнішні шви рам на кутах можуть бути погано зачищені, що виключає щільне сполучення. Друге. При монтажі секцій могла створитися "книжка." Книжка - це коли конструкції не стоять в одній площині. Тобто одна йде з відхиленням в сторону. Для того щоб ми переконалися що книжки немає, прикладіть з боку балкона довгий рівень або металеву метрову лінійку на верхню частину рам вашого балконного блоку. Вони повинні бути практично в одну лінію
|
|
|
|
Георг
участник
Компетенцияbeta: 0
Сообщений: 16
Поблагодарили 1 раз
Откуда (Город): Киев
|
|
« Ответ #43 : 12 Апрель 2012, 10:00:02 » Re: Балконный блок. Нарушения каких пунктов соотв. ДСТУ И СНиП?
|
|
Доброго времени суток всем. Спасибо всем за помощь. По результатам: составил письмо претензию, которым попросил оконщика заменить изделие на новое. Оконщик предложил взамен переустановить балконный блок, чуть опустив окно и дверной проем. Вот у меня возникли большие сомнения, что балконный блок можно переустановить без потери в качестве, и что после переустановки не возникнут проблемы с его эксплуатацией.
|
|
|
|
Alejandro
Клуб Okna.ua
эксперт
Компетенцияbeta:
Сообщений: 4487
Поблагодарили 1761 раз
Откуда (Город): ХАРЬКОВ
|
|
« Ответ #44 : 12 Апрель 2012, 10:42:33 » Re: Балконный блок. Нарушения каких пунктов соотв. ДСТУ И СНиП?
|
|
Оконщик предложил взамен переустановить балконный блок, чуть опустив окно и дверной проем.
В таком случае необходимо добавить сверху конструкции чуть расширителей ("чуть" в данном случае определяет величину, на которую конструкция будет опущена и зазор в верху конструкции будет соответствовать установленным нормам) Вот у меня возникли большие сомнения, что балконный блок можно переустановить без потери в качестве, и что после переустановки не возникнут проблемы с его эксплуатацией.
Можно переустановить без потери качественной функциональности Если только конструкции изготовлены качественно и установщики знают свое дело, то проблем быть не должно
|
|
|
|