Вход
 
Страниц: [1]
 
Тема: 

Проблемы с цельностеклянными перегородками

 (Прочитано 9045 раз)
k.natali13
заскочил на минутку
*

Компетенцияbeta:
0

Сообщений: 3
Откуда (Город): Донецк


« Добавлено: 06 Февраль 2012, 22:52:31 » Проблемы с цельностеклянными перегородками


Добрый день коллеги! Требуется помощь. Год назад застеклили торговый центр раздвижными стеклянными перегородками системы Manet (более 20 шт.). Вроде бы все отлично, целый год не было никаких проблем, может только пару раз ездили 1-2 перегородки подрегулировать. А сейчас, спустя год, взорвались две створки на двух перегородках, несмотря на то, что одну из них отрегулировали неделю назад. Может кто-нибудь сталкивался? Помогите решить проблему. Так как  после того как створка разлетается очень трудно выявить причину. Я зашла в тупик.
DoN
Клуб Okna.ua
эксперт
******

Компетенцияbeta:
+170

Сообщений: 2416
Поблагодарили 489 раз
Откуда (Город): ДНЕПР

ВСЁ, ОТ ФОРТОЧКИ ДО НЕБОСКРЕБА


WWW
« Ответ #1 : 06 Февраль 2012, 22:57:58 » Re: Проблемы с цельностеклянными перегородками


А остальные двери детально обследовали? Может где еще начинается процесс, я Вам не желаю этого, но это может выявить причину!
алекс монт
Гость
« Ответ #2 : 07 Февраль 2012, 13:21:40 » Re: Проблемы с цельностеклянными перегородками


Либо скол гдето на створках был, а может металл фурнитуры достаёт до стекла
ivan ivanovich
Клуб Okna.ua
эксперт
******

Компетенцияbeta:
+100

Сообщений: 2249
Поблагодарили 772 раза
Откуда (Город): Одесса

ОКОННАЯ ПРАВДА


« Ответ #3 : 07 Февраль 2012, 13:24:24 » Re: Проблемы с цельностеклянными перегородками


а не может быть такого, что при регулировке фурнитуры произошло перераспределение тяжести и это дало большую нагрузку на какую-либо петлю?
алекс монт
Гость
« Ответ #4 : 07 Февраль 2012, 13:27:11 » Re: Проблемы с цельностеклянными перегородками


там нет петель там ролики
k.natali13
заскочил на минутку
*

Компетенцияbeta:
0

Сообщений: 3
Откуда (Город): Донецк


« Ответ #5 : 07 Февраль 2012, 18:53:05 » Re: Проблемы с цельностеклянными перегородками


Подозреваем, что после годового использования фурнитура раскручивается местами, что приводит к сколам и разрушению. Только администрации здания не до наблюдения за своим имуществом, а арендаторам помещений и подавно. Кроме того, поставщики данной системы не предупреждают о сроке ее эксплуатации и периодичности регулировки.
croca
Клуб Okna.ua
дока
*****

Компетенцияbeta:
+40

Сообщений: 471
Поблагодарили 108 раз
Откуда (Город): Херсон

Тримаємо стрій і все буде добре!


WWW
« Ответ #6 : 16 Февраль 2012, 17:12:22 » Re: Проблемы с цельностеклянными перегородками


Обратите внимание на места, которые проходят в процессе движения торцевые части стекол.
Возможная причина разрушения стекла это малейший удар в торцевую часть стекла. В том числе и "человеческий фактор" удара.
koko
Клуб Okna.ua
эксперт
******

Компетенцияbeta:
+170

Сообщений: 1682
Поблагодарили 796 раз
Откуда (Город): Одесса

I still go back


WWW
« Ответ #7 : 04 Март 2012, 10:46:23 » Re: Проблемы с цельностеклянными перегородками


Цитата: k.natali13 от 06 Февраль 2012, 22:52:31
Добрый день коллеги! Требуется помощь. Год назад застеклили торговый центр раздвижными стеклянными перегородками системы Manet (более 20 шт.). Вроде бы все отлично, целый год не было никаких проблем, может только пару раз ездили 1-2 перегородки подрегулировать. А сейчас, спустя год, взорвались две створки на двух перегородках, несмотря на то, что одну из них отрегулировали неделю назад. Может кто-нибудь сталкивался? Помогите решить проблему. Так как  после того как створка разлетается очень трудно выявить причину. Я зашла в тупик.


Самое слабое место в подвижной створке, это фрезеровка под замок. Многие, при не правильном подборе комплектующих или отсутствии необходимого оборудования, фрезеруют вторую стенку профиля, чтоб установить замок или защелку. Соответственно в этом месте обязательно нужно установить подкладки. Но при постоянных ударах створки об ответку замка при закрытии, подкладка выпадает и стеклопакет ударяется прямо в метал.
Смотрите прикрепленный файл. Возможно в этом и есть проблема.


* Раздв..jpg (45.44 Кб, 605x684 - просмотрено 611 раз.)
« Последнее редактирование: 04 Март 2012, 10:51:14 от krik »
k.natali13
заскочил на минутку
*

Компетенцияbeta:
0

Сообщений: 3
Откуда (Город): Донецк


« Ответ #8 : 04 Март 2012, 11:12:34 » Re: Проблемы с цельностеклянными перегородками


Цитата: krik от 04 Март 2012, 10:46:23
Цитата: k.natali13 от 06 Февраль 2012, 22:52:31
Добрый день коллеги! Требуется помощь. Год назад застеклили торговый центр раздвижными стеклянными перегородками системы Manet (более 20 шт.). Вроде бы все отлично, целый год не было никаких проблем, может только пару раз ездили 1-2 перегородки подрегулировать. А сейчас, спустя год, взорвались две створки на двух перегородках, несмотря на то, что одну из них отрегулировали неделю назад. Может кто-нибудь сталкивался? Помогите решить проблему. Так как  после того как створка разлетается очень трудно выявить причину. Я зашла в тупик.


Самое слабое место в подвижной створке, это фрезеровка под замок. Многие, при не правильном подборе комплектующих или отсутствии необходимого оборудования, фрезеруют вторую стенку профиля, чтоб установить замок или защелку. Соответственно в этом месте обязательно нужно установить подкладки. Но при постоянных ударах створки об ответку замка при закрытии, подкладка выпадает и стеклопакет ударяется прямо в метал.
Смотрите прикрепленный файл. Возможно в этом и есть проблема.


Если Вы внимательно читали, то я имела ввиду цельностеклянные раздвижные перегородки, а не алюминиевые.
koko
Клуб Okna.ua
эксперт
******

Компетенцияbeta:
+170

Сообщений: 1682
Поблагодарили 796 раз
Откуда (Город): Одесса

I still go back


WWW
« Ответ #9 : 04 Март 2012, 12:26:17 » Re: Проблемы с цельностеклянными перегородками


Цитата: k.natali13 от 04 Март 2012, 11:12:34
Цитата: krik от 04 Март 2012, 10:46:23
Цитата: k.natali13 от 06 Февраль 2012, 22:52:31

Если Вы внимательно читали, то я имела ввиду цельностеклянные раздвижные перегородки, а не алюминиевые.

Упс, сорри. Не внимательно прочел тему Пиво
MASTERR
модераторы
эксперт
*

Компетенцияbeta:
+720

Сообщений: 8425
Поблагодарили 2584 раза
Откуда (Город): Черкассы

Величие человека не в положении, а в цели.


« Ответ #10 : 04 Март 2012, 13:02:23 » Re: Проблемы с цельностеклянными перегородками


Є у цих конструкцій одна складність. Через велику вагу скла їх потрібно монтувати таким чином, щоб навантаження розподілялося на цегляну або бетонну стіну або хоча б на міжкімнатні перекриття. Це не завжди можливо, як наслідок може виникнути перекіс, мікротріщина, вібрація, розкол.
Крокус
заскочил на минутку
*

Компетенцияbeta:
0

Сообщений: 1
Откуда (Город): Одесса


« Ответ #11 : 26 Апрель 2012, 14:13:52 » Re: Проблемы с цельностеклянными перегородками


Цитата: k.natali13 от 06 Февраль 2012, 22:52:31
Добрый день коллеги! Требуется помощь. Год назад застеклили торговый центр раздвижными стеклянными перегородками системы Manet (более 20 шт.). Вроде бы все отлично, целый год не было никаких проблем, может только пару раз ездили 1-2 перегородки подрегулировать. А сейчас, спустя год, взорвались две створки на двух перегородках, несмотря на то, что одну из них отрегулировали неделю назад. Может кто-нибудь сталкивался? Помогите решить проблему. Так как  после того как створка разлетается очень трудно выявить причину. Я зашла в тупик.


Проблема может быть в банальном сдвиге кристалов в структуре стекла после закалки. Это предугадать невозможно. Стекло может взорваться само по себе. Не заморачивайтесь. Заказывайте и ставьте другие стекла.
Gray
Клуб Okna.ua
эксперт
******

Компетенцияbeta:
+130

Сообщений: 2838
Поблагодарили 490 раз
Откуда (Город): Одесса

"... только тех, кто верит в себя"


« Ответ #12 : 26 Апрель 2012, 14:30:18 » Re: Проблемы с цельностеклянными перегородками


Да у нас тут все само по себе.... Окна сами по себе греют-негреют, лопаются, трескаются....
Они ж как живые Улыбка
PVC1
Клуб Okna.ua
активист
****

Компетенцияbeta:
+50

Оценка сообщения: +6.7
Сообщений: 246
Поблагодарили 126 раз
Откуда (Город): kiev


« Ответ #13 : 26 Апрель 2012, 15:06:15 » Re: Проблемы с цельностеклянными перегородками


1. Проблема при закалке, вернее при подборе стекла для закалки. Закалка это резкое или медленное остужание нагретого стекла. При охлаждении происходит поверхностное напряжение. Это напряжения может само разрушить стекло если напряжение будет не равномерным т.е. если будут вкрапления в стекло. Для того чтобы это исключить, на нормальных заводах стекло перед закалкой проходит ультразвуковую обработку, и елси есть вкрапления стекло разрушается.
2. Не качественное изготовление отверстий под крепления.
3. Плохая обработка краев стекла.

Разрушение в следствии напряжения от фурнитуру, тем более в типе фурнитуры Dorma Manet, я считаю не возможным, Вы это сможетt понять сами когда увидите эту систему, (см. вложение) при разрегулировке  данной фурнитуры дверь может плохо закрываться, или зазоры будут большие но разрушение врядли! ИМХО


* Motion200_Typ2.jpg (63.18 Кб, 603x800 - просмотрено 540 раз.)


Сообщение оценили: P4el, HavingWorld
Ксения
активист
****

Компетенцияbeta:
+20

Оценка сообщения: +2.1
Сообщений: 151
Поблагодарили 66 раз
Откуда (Город): Симферополь


« Ответ #14 : 26 Апрель 2012, 18:01:47 » Re: Проблемы с цельностеклянными перегородками


Закалка (ESG) - разогрев и быстрое охлаждение;
Термоупрочнение (ТVG) - разогрев и медленной охлаждение.

Каленое стекло подвергают Heat-Soak-Test: испытание на спонтанное спонтанное, так называемое искусственное старение. Т.е. стекло подвергается длительной  высокотемпературной обработке и если в стекле есть большая концентрация никель-сульфидных вкраплений, под воздействием температуры они разрастаются и стекло лопается, если их нет - стекло самопроизвольно не лопнет никогда.
Термоупрочненное стекло не подвергается такому тесту.


Сообщение оценили: P4el
Страниц: [1]
 
« предыдущая тема следующая тема »
 
Перейти в:  

Мобильный оконный форум
mail.okna.ua - почта окна.ua
top.okna.ua - рейтинг оконных сайтов

Инженерное издание TRUBA.ua
Грамотный заказчик -
продажа в удовольствие:
установить кнопку
Мой оконный форум
© 2001—2010 OKNA.ua  
SMF © 2006, Simple Machines LLC