Так ,я не помилився це з Росіїського госту та нашого Дсту п 5.3 Технічни умови .Адже потрібно хоч від чого та відштовхуватися. Є вних чітка таблиця ,що до розмірів склопакетів з товщиною скла від 3-6мм ,та рекомендовані обмеження по опору вітрового навантаження. Додаток Б .І до речі ,коли ставиться питання о великих розмірах ,то навіть про 4мм потрібно забути.
Минимальная толщина стекол, мм
Таблица Б.1
———————————————————————————————————————————————————————————————————————
| Длина | Класс изделий по |Ширина стеклопакета, мм |
| стеклопакета, мм | сопротивлению ветровой |————————————————————————|
| | нагрузке по ГОСТ 23166 | до 700 | св. 700 |
| | | | до 1000 |
|——————————————————|———————————————————————————|————————————|———————————|
|До 1000 | А | 4 | 5 |
| | Б | 4 | 4 |
| | В | 3 | 4 |
| | Г | 3 | 3 |
| | Д | 3 | 3 |
| | | | |
|Св.1000 до 1300 | А | 5 | 5 |
| | Б | 4 | 5 |
| | В | 4 | 4 |
| | Г | 3 | 4 |
| | Д | 3 | 3 |
| | | | |
|Св.1300 до 1600 | А | 5 | 6 |
| | Б | 5 | 5 |
| | В | 4 | 4 |
| | Г | 4 | 4 |
| | Д | 3 | 4 |
| | | | |
|Св.1600 до 1800 | А | 6 | 6 |
| | Б | 5 | 6 |
| | В | 5 | 5 |
| | Г | 4 | 4 |
| | Д | 4 | 4 |
———————————————————————————————————————————————————————————————————————
також є таблиця де вказана максимальна площа однокамерного і двокамерного склопакета враховуючи товщину скла 3-7мм ,та розмір дистанційних рамок. А внас такого нажаль немає.