Вход
 
Страниц: [1] 2 3
 
Тема: 

максимальный размер створки при установке на 20 этаже

 (Прочитано 3845 раз)
м22
заскочил на минутку
*

Компетенцияbeta:
0

Сообщений: 6
Откуда (Город): киев


« Добавлено: 13 Декабрь 2011, 23:49:40 » максимальный размер створки при установке на 20 этаже


Подскажите, пожалуйста можно ли ставить поворотно - откидную створку размером 2000*900 с двухкамерным стеклопакетом на 20 этаже?
GreyM
эксперт
******

Компетенцияbeta:
+360

Сообщений: 5681
Поблагодарили 1146 раз
Откуда (Город): Киев

Пессимист - это хорошо информированный оптимист


« Ответ #1 : 14 Декабрь 2011, 00:01:25 » Re: максимальный размер створки при установке на 20 этаже


Считать надо.  Курю
м22
заскочил на минутку
*

Компетенцияbeta:
0

Сообщений: 6
Откуда (Город): киев


« Ответ #2 : 14 Декабрь 2011, 00:11:42 » Re: максимальный размер створки при установке на 20 этаже


в новостройке стоят окна размером  2000*1900 разделенное вертикальным импостом с фурнитурой рото ,вес такой створки около 50 кг. Скажите, ка она будет функционировать, не опасно ли это?
АН124
участник
**

Компетенцияbeta:
+0

Сообщений: 35
Поблагодарили 10 раз
Откуда (Город): Kiеv

Мы легких путей не ищем...


Ушел в сад

« Ответ #3 : 14 Декабрь 2011, 00:22:07 » Re: максимальный размер створки при установке на 20 этаже


Цитата: GreyM от 14 Декабрь 2011, 00:01:25
Считать надо.  Курю
А что считать? Стандартная балконная дверь (или большое окно). Главное не забывать закрывать, или будет сорванная с петлями створка (ветром естественно). И если окно на парапете стоять будет, открывать неудобно будет, точнее закрывать.
Алік
Клуб Okna.ua
эксперт
******

Компетенцияbeta:
+210

Сообщений: 6890
Поблагодарили 1733 раза
Откуда (Город): Львів

З нами тепліше! :)


WWW
« Ответ #4 : 14 Декабрь 2011, 00:33:59 » Re: максимальный размер створки при установке на 20 этаже


Цитата: м22 от 14 Декабрь 2011, 00:11:42
в новостройке стоят окна размером  2000*1900 разделенное вертикальным импостом...
А вот этот импост и нужно "посчитать".
АН124
участник
**

Компетенцияbeta:
+0

Сообщений: 35
Поблагодарили 10 раз
Откуда (Город): Kiеv

Мы легких путей не ищем...


Ушел в сад

« Ответ #5 : 14 Декабрь 2011, 00:41:40 » Re: максимальный размер створки при установке на 20 этаже


Цитата: м22 от 14 Декабрь 2011, 00:11:42
в новостройке стоят окна размером  2000*1900 разделенное вертикальным импостом с фурнитурой рото ,вес такой створки около 50 кг. Скажите, ка она будет функционировать, не опасно ли это?
В новостройке? Это плохо. Обычно это тендерные заказы, там удешевление идет на всем, начиная с экономии на саморезах, армировке и заканчивая дешевыми (не опытными) монтажниками, хотя не факт что если захотите поменять конструкции и погонитесь за ценой поставят лучше. Система профиля какая? И разрез по вертикальному профилю предоставте.
« Последнее редактирование: 14 Декабрь 2011, 00:45:57 от АН124 »
м22
заскочил на минутку
*

Компетенцияbeta:
0

Сообщений: 6
Откуда (Город): киев


« Ответ #6 : 14 Декабрь 2011, 00:42:41 » Re: максимальный размер створки при установке на 20 этаже


А вот этот импост и нужно "посчитать".
что именно нужно считать???
« Последнее редактирование: 14 Декабрь 2011, 00:45:43 от м22 »
м22
заскочил на минутку
*

Компетенцияbeta:
0

Сообщений: 6
Откуда (Город): киев


« Ответ #7 : 14 Декабрь 2011, 00:44:02 » Re: максимальный размер створки при установке на 20 этаже


профиль рехау,а как предоставить разрез?
« Последнее редактирование: 14 Декабрь 2011, 00:48:47 от м22 »
sergendey
Гость
« Ответ #8 : 14 Декабрь 2011, 00:49:35 » Re: максимальный размер створки при установке на 20 этаже


Цитата: м22 от 14 Декабрь 2011, 00:44:02
профиль рехау


Спочатку потрібно прощитати яке повинно бути відповідне армування, а потім запитати у виробника чи є воно в нього в наявності, та чи він зможе Вам його запропонувати.
mayer
Удаленные пользователи
эксперт
******

Компетенцияbeta:
+250

Сообщений: 4471
Поблагодарили 1386 раз
Откуда (Город): Южный

Учетная запись удалена по просьбе пользователя.


« Ответ #9 : 14 Декабрь 2011, 06:08:42 » Re: максимальный размер створки при установке на 20 этаже


Цитата: м22 от 13 Декабрь 2011, 23:49:40
Подскажите, пожалуйста можно ли ставить поворотно - откидную створку размером 2000*900 с двухкамерным стеклопакетом на 20 этаже?


Можно. Размер для створки не критичный. Для группы нагрузки С армирование 1,5 или 2,0мм. Максимальный вес заполнения 40кг.
Двухкамерный пакет весит больше.
По импосту, как заметили коллеги, надо считать статику, а если точнее, то использовать импост только с применением внешнего усилителя. Обычное армирование не проходит.
Алік
Клуб Okna.ua
эксперт
******

Компетенцияbeta:
+210

Сообщений: 6890
Поблагодарили 1733 раза
Откуда (Город): Львів

З нами тепліше! :)


WWW
« Ответ #10 : 14 Декабрь 2011, 09:49:43 » Re: максимальный размер створки при установке на 20 этаже


Только в Рехау Генео нашёл подходящее армирование импоста. Но очень сомневаюсь, что стоит данная система. А в других системах - только, как правильно заметил коллега  mayer, внешнее усиление. Или конструкция из двух частей (рам с соответствующим армированием, опять же).
« Последнее редактирование: 14 Декабрь 2011, 09:54:35 от Алік »
GreyM
эксперт
******

Компетенцияbeta:
+360

Сообщений: 5681
Поблагодарили 1146 раз
Откуда (Город): Киев

Пессимист - это хорошо информированный оптимист


« Ответ #11 : 14 Декабрь 2011, 10:22:41 » Re: максимальный размер створки при установке на 20 этаже


Цитата: АН124 от 14 Декабрь 2011, 00:22:07
Цитата: GreyM от 14 Декабрь 2011, 00:01:25
Считать надо.  Курю
А что считать? Стандартная балконная дверь (или большое окно). Главное не забывать закрывать, или будет сорванная с петлями створка (ветром естественно). И если окно на парапете стоять будет, открывать неудобно будет, точнее закрывать.


Все надо считать! В разных системах разные типы створок, разный применяемый армир (толщина и конфигурация), соответственно, есть различия по ограничениям. Возьмите папки переработчиков разных систем и сравните различия по балконным дверям.
Собственно, коллеги выше все подробно описали.  Снимаю шляпу
м22
заскочил на минутку
*

Компетенцияbeta:
0

Сообщений: 6
Откуда (Город): киев


« Ответ #12 : 14 Декабрь 2011, 14:28:10 » Re: максимальный размер створки при установке на 20 этаже


Подскажите как это повлияет на функциональность окна?


* DSC00095.jpg (3.95 Кб, 200x150 - просмотрено 394 раз.)

* DSC00094.jpg (4.35 Кб, 200x150 - просмотрено 367 раз.)

* DSC00096.jpg (4.44 Кб, 200x150 - просмотрено 391 раз.)
PVC
Клуб Okna.ua
эксперт
******

Компетенцияbeta:
+130

Сообщений: 2428
Поблагодарили 771 раз
Откуда (Город): Киев


« Ответ #13 : 14 Декабрь 2011, 14:42:02 » Re: максимальный размер створки при установке на 20 этаже


Между импостом и рамой из щели может дуть, или затикать вода. Из щели между штапиков может дуть и оттуда первым начнет промерзать (это если в других местах все ок) Для установки створки в такое окно нужно усилиь импост (услителем импоста в сборе). Вернее так даже при таком виде окна как у Вас сейчас импост должен быть усилен.
Алік
Клуб Okna.ua
эксперт
******

Компетенцияbeta:
+210

Сообщений: 6890
Поблагодарили 1733 раза
Откуда (Город): Львів

З нами тепліше! :)


WWW
« Ответ #14 : 14 Декабрь 2011, 14:42:38 » Re: максимальный размер створки при установке на 20 этаже


+1  Грустный Плохо повлияет. Затекание, продувание, промерзание...
Страниц: [1] 2 3
 
« предыдущая тема следующая тема »
 
Перейти в:  

Мобильный оконный форум
mail.okna.ua - почта окна.ua
top.okna.ua - рейтинг оконных сайтов

Инженерное издание TRUBA.ua
Грамотный заказчик -
продажа в удовольствие:
установить кнопку
Мой оконный форум
© 2001—2010 OKNA.ua  
SMF © 2006, Simple Machines LLC