Вход
 
Страниц: 1 [2]
 
Тема: 

Замечания к "французскому" балкону

 (Прочитано 8105 раз)
Алік
Клуб Okna.ua
эксперт
******

Компетенцияbeta:
+210

Сообщений: 6890
Поблагодарили 1733 раза
Откуда (Город): Львів

З нами тепліше! :)


WWW
« Ответ #15 : 03 Октябрь 2011, 20:43:30 » Re: Замечания к "французскому" балкону


Цитата: andriii от 02 Октябрь 2011, 12:25:57
5. Как понимать результаты расчета ветровой нагрузки для балкона: Ix = 3176792,6167 см4, материал — сталь ( [ гиперссылка скрыта Зарегистрируйтесь или Войдите ]
https://okna.ua/nagruzki-na-okna
)?
Возможно, при вводе данных сантиметры с миллиметрами попутали.
MASTERR
модераторы
эксперт
*

Компетенцияbeta:
+720

Сообщений: 8425
Поблагодарили 2584 раза
Откуда (Город): Черкассы

Величие человека не в положении, а в цели.


« Ответ #16 : 03 Октябрь 2011, 20:59:16 » Re: Замечания к "французскому" балкону


Вот что пишет книга: Нормативные документы/Нагрузки и воздействия СНиП 2.01.07-85. 3.5. Нормативные значения равномерно распределенных временных нагрузок на плиты перекрытий, лестницы и полы на грунтах приведены в табл. 3. 3.7. Коэффициенты надежности по нагрузке γf для равномерно распределенных нагрузок следует принимать:1,3 – при полном нормативном значении менее 2,0 кПа (200 кгс/м2); И не забудьте про срок службы плиты.Еслиб это была лоджия ,то куда нешло.А так извините  Снимаю шляпу
« Последнее редактирование: 03 Октябрь 2011, 21:25:29 от MASTERR »
MASTERR
модераторы
эксперт
*

Компетенцияbeta:
+720

Сообщений: 8425
Поблагодарили 2584 раза
Откуда (Город): Черкассы

Величие человека не в положении, а в цели.


« Ответ #17 : 03 Октябрь 2011, 21:30:55 » Re: Замечания к "французскому" балкону


Покажите мне хоть одну балконную плиту  с одной стороной примыкания заложенную к стене с кирпичной кладкой изначальной постройки?А нет таких.Все перила облегчённые варили,дабы уменьшить нагрузку.А тут мода пошла городить сараи с пристройкой.Французские балконы были рассчитаны на одного человека (в редких случаях на двоих). Советские лоджии, обладая собственной определенной площадью, подходили сразу для группы людей и использовались, как место для отдыха. Это явная разница, отрицающая возможную связь между лоджией и балконом. Конечно можно сказать,что дома на балконе лежит 10 канализационных люков и ничего вроде,плита ещё не оборвалась.
« Последнее редактирование: 03 Октябрь 2011, 21:48:51 от MASTERR »
zdra
завсегдатай
***

Компетенцияbeta:
-10

Оценка сообщения: -5.4
Сообщений: 83
Поблагодарили 9 раз
Откуда (Город): Классный


« Ответ #18 : 04 Октябрь 2011, 11:09:20 » Re: Замечания к "французскому" балкону


Цитата: Alejandro от 03 Октябрь 2011, 19:48:29
Цитата: zdra от 03 Октябрь 2011, 18:23:49
В вертикальные импоста ставим армир 2,5 мм.


Респект!
Сейчас проблематично найти 2 мм, а уж 2,5 мм и вовсе эксклюзив
Если не секрет - какую систему комплектуете таким армированием?



Используем Rehau Euro 60. Именно 2,5 мм армир.

+фото балкона после демонтажа старой конструкции.


* Балкон после демонтажа.JPG (1573.56 Кб, 3472x2604 - просмотрено 557 раз.)


Сообщение оценили: VikVal
VikVal
модератор
эксперт
******

Компетенцияbeta:
+600

Сообщений: 11436
Поблагодарили 2406 раз
Откуда (Город): Київ

Ничто нас не сможет вышибить из седла...


« Ответ #19 : 04 Октябрь 2011, 12:24:00 » Re: Замечания к "французскому" балкону


2,5 мм не панацея, шановний пане  zdra. Якщо цей балкончик, що ми обговорюємо, розділити за вертикаллю на чотири рівні частини, то армування вертикальних елементів повинно мати значення моменту інерції якнайменше 9,6 см4 (для двох склопакетів за довжиною профілю та висотою більшого склопакету 1600 мм). А Ваше армування арт. 245526 має вдвічі менший показник - 4,2 см4. І вигин профілю під впливом розрахункового вітрового тиску з таким армуванням становитиме майже 31 мм, а з урахуванням коефіцієнту крайової зони - всі 62 мм!

Тож перш ніж хвалитися армуванням навчіться рахувати навантаження та вигини.
« Последнее редактирование: 04 Октябрь 2011, 12:27:46 от VikVal »
zdra
завсегдатай
***

Компетенцияbeta:
-10

Сообщений: 83
Поблагодарили 9 раз
Откуда (Город): Классный


« Ответ #20 : 04 Октябрь 2011, 13:17:40 » Re: Замечания к "французскому" балкону


VikVal спасибо Вам за -
andriii
заскочил на минутку
*

Компетенцияbeta:
0

Сообщений: 2
Откуда (Город): KYIV


« Ответ #21 : 06 Ноябрь 2011, 18:10:55 » Re: Замечания к "французскому" балкону


Уважаемые специалисты оконного рынка!

Вынужден опять обратися к Вам за советом по нескольким вопросам:

1. Скоро приедет замерщик для снятия размеров под сплошное застекление металлопластиком Rehau 60 балкона. Стоит ли убирать для этого раскрошившуюся только по краям стяжку с балконной плиты? Еще есть неудобство из-за этой стяжки, сделанной под углом (для стекания воды): сейчас все скатывается "за балкон". Ведь новую стяжку планирую делать нескоро, из-за таких температур, только весной, т.к. боюсь, что ночью из-за мороза новая стяжка растрескается при толщине плиты в 10см, на пол планирую дальше укладывать керамическую плитку.

2. Металлопластиковую конструкцию лучше крепить сразу на плиту или на положенный ряд кирпичей? В конструкции предусмотрены усилительные пластины 70Х6мм, угол 90 гр арм 45Х2, доборный 40 арм 35Х20, усилитель внеш 50Х40. Приблизительная масса конструкции: (2 стеклопакета 4-16-4И по 23кг + 2 сендвича по 10кг + 2 стеклопакета 4-16-4И по 39кг + 1 рама по 25кг + 2 боковушки по 30кг ) ~= 200 кг.

3. Достаточна ли будет гидроизоляция для сплошного застекления балкона металлопластиком Rehau 60: внизу отлив 100 мм, а вверху 200 мм, по бокам нащельники? Может подскажете: чем можно сейчас обработать торец плиты (края), чтобы не рассыпалась плита с течением времени?

4. Стоит ли использовать при монтаже окон в комнатах уплотнительную ленту Cocoband 10X10 - 10.00м и ILMOD 15/3-12 - 9.00м или это выброшенные деньги на ветер (136,32грн)?

5. Какая "стандартная высота" ручек от пола для балкона? В проекте написано больше 2 метров.


Заранее огромное спасибо за ответы.
Новичок.


* 1278437157_11-06-10_1851.jpg (27.46 Кб, 337x450 - просмотрено 427 раз.)
sergendey
Гость
« Ответ #22 : 06 Ноябрь 2011, 20:09:15 » Re: Замечания к "французскому" балкону


Недавно ставили француза. Поперше вирівняли саму плиту, так як вона стоїть нерівно, зварили металевий каркас, так як сама плита бажала кращого. І сховали весь балкон всередину, вам би порадив слідуюче.
1. Дочекатись замірника, і вже тоді виходити з того що він запропонує, обсудивши деякі спірні питання на форумі.
2. Усилити плиту, однозначно.
3. Висоту ручок опреділити на місці, і замовити такі які ЗРУЧНІ ВАМ.
Страниц: 1 [2]
 
« предыдущая тема следующая тема »
 
Перейти в:  

Мобильный оконный форум
mail.okna.ua - почта окна.ua
top.okna.ua - рейтинг оконных сайтов

Инженерное издание TRUBA.ua
Грамотный заказчик -
продажа в удовольствие:
установить кнопку
Мой оконный форум
© 2001—2010 OKNA.ua  
SMF © 2006, Simple Machines LLC