Добрый день!
Влияние шпроссов на коэффициент теплопроводности:
Один крестообразный шпросс внутри с/п + 0,1Вт/м2К
Множество крестообразных шпросс внутри с/п + 0,2Вт/м2К
Дистанционный профиль с функцией шпросс + 0,3Вт/м2К
Справочник "Стекло и его практическое применение в современной архитектуре" стр 57
[ гиперссылка скрыта
Зарегистрируйтесь или
Войдите ]
https://www.glastroesch.ua/servis/kniga-o-stekle.html
Не раз уже замечал, что специалисты компании Евроглас (подразделение фирмы Гласстреш) не всегла корректны в своих цифрах по теплотехническим свойствам стеклопакетов (ничего личного, просто мое мнение

). В частности, чтобы сделать данный вывод, надо обязательно указать размеры стеклопакетов и расстояние от шпросов до стекол. А также указать, для какого стеклопакета сделан этот вывод (сколько камер, есть ли инертный газ и какой, какие стекла - И или простые).
Поскольку коэффициент теплопередаче для однокамерного стеклопакета с И-стеклом и аргоном по данным тех же немцев где-то 1,2 Вт/м2С, то изменение этого показателя за счет одного крестообразного шпроса, который не касается стекла, на 9% - до величины 1,3 Вт/м2С, выглядит весьма сомнительно

. Тем более что известно, что снижение размеров "конвекционных петель" за счет горизонтального деления стеклопакета должно несколько уменьшить эффект увеличения коэффициента теплопередаче теплопроводностью алюминиевыми шпросами.