Вход
 
Страниц: 1 2 [3] 4
 
Тема: 

Расчет параметров стойки на прогиб под воздействием ветрой нагрузки

 (Прочитано 8114 раз)
Ruslan R3
активист
****

Компетенцияbeta:
-10

Сообщений: 198
Поблагодарили 32 раза
Откуда (Город): Киев


Ушел в сад

« Ответ #30 : 14 Август 2011, 11:21:43 » Re: Расчет параметров стойки на прогиб под воздействием ветрой нагрузки


Цитата: VikVal от 14 Август 2011, 11:03:18

Суцільний 20 м?  В такому випадку розраховується кожний елемент за довжиною окремо та навантаження розглядається по центру кожного елементу. Звичайно, якщо Ви зробите деякий запас міцності, взявши більший показник тиску для розрахунків, то це не є порушенням чи помилкою, але не є і обов'язковою умовою.



Не много не удачный пример привел. Я имел ввиду если сплошной витраж и от отметки нуля до отметки 20м используется один и тот же профиль. Были конечно такие объекты где витражи были сплошные (навесные), профиль стойки был одинаковый что на 1-м этаже что на 13-м этаже, только выше 10 этажа в стойку дополнительно устанавливался усилитель.

Т.е. к чему все это, если соответствовать Вашей логике то статический соединитель (усилитель) по высоте, должен быть до центра конструкции  один а выше другой? Спор конечно сейчас у нас глупый.
« Последнее редактирование: 14 Август 2011, 11:26:40 от VikVal »
koko 2
дока
*****

Компетенцияbeta:
+10

Сообщений: 415
Поблагодарили 116 раз
Откуда (Город): Одесса


Ушел в сад

« Ответ #31 : 14 Август 2011, 11:24:56 » Re: Расчет параметров стойки на прогиб под воздействием ветрой нагрузки


Не спор а дискуссия Веселый. Может для вас знающих и глупая дискуссия, а для многих  даже очень интерестная.. Снимаю шляпу
« Последнее редактирование: 14 Август 2011, 11:29:21 от koko 2 »
VikVal
Модератор
эксперт
******

Компетенцияbeta:
+600

Сообщений: 11436
Поблагодарили 2406 раз
Откуда (Город): Київ

Ничто нас не сможет вышибить из седла...


« Ответ #32 : 14 Август 2011, 11:26:18 » Re: Расчет параметров стойки на прогиб под воздействием ветрой нагрузки


Так, дійсно суперечка дещо "притягнута за вуха", Спробую відповісти Вашими-ж словами
Цитировать
только выше 10 этажа в стойку дополнительно устанавливался усилитель.
, керуючись Вашою попередньою логікою, додатково підсилювати потрібно було ВЕСЬ фасад за всією висотою. Перечитайте та переконайтесь.
Ruslan R3
активист
****

Компетенцияbeta:
-10

Сообщений: 198
Поблагодарили 32 раза
Откуда (Город): Киев


Ушел в сад

« Ответ #33 : 14 Август 2011, 11:32:46 » Re: Расчет параметров стойки на прогиб под воздействием ветрой нагрузки


Ветер не предсказуем. лучше взять максимальную высоту (т.е. верх конструкции) и спать спокойно. Для встроенных витражей.
koko 2
дока
*****

Компетенцияbeta:
+10

Сообщений: 415
Поблагодарили 116 раз
Откуда (Город): Одесса


Ушел в сад

« Ответ #34 : 14 Август 2011, 11:34:19 » Re: Расчет параметров стойки на прогиб под воздействием ветрой нагрузки


Предлагаю сделать вывод. Исходя из тех данных, которые предоставил заказчик, можно ли выполнить такую конструкцию из Aluplast 2000?
« Последнее редактирование: 14 Август 2011, 11:35:51 от koko 2 »
VikVal
Модератор
эксперт
******

Компетенцияbeta:
+600

Сообщений: 11436
Поблагодарили 2406 раз
Откуда (Город): Київ

Ничто нас не сможет вышибить из седла...


« Ответ #35 : 14 Август 2011, 11:45:03 » Re: Расчет параметров стойки на прогиб под воздействием ветрой нагрузки


Цитата: koko 2 от 14 Август 2011, 11:34:19
Предлагаю сделать вывод. Исходя из тех данных, которые предоставил заказчик, можно ли выполнить такую конструкцию из Aluplast 2000?


Можна. Допоможе підсилювач арт.299961 що має статику 76 см4


Цитата: Ruslan R3 от 14 Август 2011, 11:32:46
Ветер не предсказуем. лучше взять максимальную высоту (т.е. верх конструкции) и спать спокойно. Для встроенных витражей.


Згідно ДБН "навантаження і впливи", характеристичне значення вітрового тиску, що вказане у тому ДБНі обране таким, що реальний вітровий тиск може його перевищити не частіше ніж раз на 50 років. Тож спіть спокійно.
« Последнее редактирование: 14 Август 2011, 11:52:00 от VikVal »
Ruslan R3
активист
****

Компетенцияbeta:
-10

Сообщений: 198
Поблагодарили 32 раза
Откуда (Город): Киев


Ушел в сад

« Ответ #36 : 14 Август 2011, 12:11:26 » Re: Расчет параметров стойки на прогиб под воздействием ветрой нагрузки


Цитата: VikVal от 14 Август 2011, 11:45:03
Згідно ДБН "навантаження і впливи", характеристичне значення вітрового тиску, що вказане у тому ДБНі обране таким, що реальний вітровий тиск може його перевищити не частіше ніж раз на 50 років. Тож спіть спокійно.


Тогда в Москве, когда под снеговой нагрузкой упала кровля развлекательного комплекса, тоже проектировкищики спали спокойно?
После чего резко увеличились нормы снеговых нагрузок (у нас например с 75 кг/м2 сделали 150кг/м2).
Тоже в принципе и ветра касается. Как-то заказали профиль на весь дом, а тут изменение к ДБН вступило в силу новое, дозаказывали после усилители.

Так что если рассматривать витраж, то лучше брать высоту верха витража при расчете (помоему любой уважающий себя конструктор так и сделает). Вот и отличие конструктора (который переживает за дальнейшую эксплуатацию витража) и менеджера (которому лиш бы удишивить конструкцию по максимуму). Ну если у менеджера будет программа для расчета статики. Такое неоднократно наблюдал на фирмах которые продают профиль, сами мне открыто и сказали что нам главное продать, а как там дальше будет это не их проблемы.
koko 2
дока
*****

Компетенцияbeta:
+10

Сообщений: 415
Поблагодарили 116 раз
Откуда (Город): Одесса


Ушел в сад

« Ответ #37 : 14 Август 2011, 12:12:39 » Re: Расчет параметров стойки на прогиб под воздействием ветрой нагрузки


Цитата: VikVal от 14 Август 2011, 11:45:03
Цитата: koko 2 от 14 Август 2011, 11:34:19
Предлагаю сделать вывод. Исходя из тех данных, которые предоставил заказчик, можно ли выполнить такую конструкцию из Aluplast 2000?


Можна. Допоможе підсилювач арт.299961 що має статику 76 см4


А можете показать, у меня нет каталога  Aluplast 2000
« Последнее редактирование: 14 Август 2011, 12:15:58 от koko 2 »
VikVal
Модератор
эксперт
******

Компетенцияbeta:
+600

Сообщений: 11436
Поблагодарили 2406 раз
Откуда (Город): Київ

Ничто нас не сможет вышибить из седла...


« Ответ #38 : 14 Август 2011, 12:17:59 » Re: Расчет параметров стойки на прогиб под воздействием ветрой нагрузки


Цитата: koko 2 от 14 Август 2011, 12:12:39
Цитата: VikVal от 14 Август 2011, 11:45:03
Цитата: koko 2 от 14 Август 2011, 11:34:19
Предлагаю сделать вывод. Исходя из тех данных, которые предоставил заказчик, можно ли выполнить такую конструкцию из Aluplast 2000?


Можна. Допоможе підсилювач арт.299961 що має статику 76 см4


А можете показать, у меня нет каталога  Aluplast 2000

* усилители.rar (2163.08 Кб - загружено 55 раз.)
kviler
участник
**

Компетенцияbeta:
0

Сообщений: 16
Откуда (Город): Запорожье


« Ответ #39 : 15 Август 2011, 09:56:45 » Re: Расчет параметров стойки на прогиб под воздействием ветрой нагрузки


Огромная благодарность VikVal и Ruslan R3, а также всем участника обсуждения  Снимаю шляпу.
kviler
участник
**

Компетенцияbeta:
0

Сообщений: 16
Откуда (Город): Запорожье


« Ответ #40 : 16 Август 2011, 10:19:21 » Re: Расчет параметров стойки на прогиб под воздействием ветрой нагрузки


Как оказалось такой армировки на складе нет, максимум 59 см4. Может кто знает у других системах по наличию есть что-то на складе с показателем 76 см4 или около этого. Буду очень благодарен.
VikVal
Модератор
эксперт
******

Компетенцияbeta:
+600

Сообщений: 11436
Поблагодарили 2406 раз
Откуда (Город): Київ

Ничто нас не сможет вышибить из седла...


« Ответ #41 : 16 Август 2011, 10:29:02 » Re: Расчет параметров стойки на прогиб под воздействием ветрой нагрузки


В системах є... Чи є в наявності на складах...
koko 2
дока
*****

Компетенцияbeta:
+10

Сообщений: 415
Поблагодарили 116 раз
Откуда (Город): Одесса


Ушел в сад

« Ответ #42 : 16 Август 2011, 10:45:22 » Re: Расчет параметров стойки на прогиб под воздействием ветрой нагрузки


Цитата: kviler от 16 Август 2011, 10:19:21
Как оказалось такой армировки на складе нет, максимум 59 см4. Может кто знает у других системах по наличию есть что-то на складе с показателем 76 см4 или около этого. Буду очень благодарен.

Рассмотрите вариант в существующий усилитель 59см4, добавить или вместо, установить пластину, если это возможно технически
VikVal
Модератор
эксперт
******

Компетенцияbeta:
+600

Сообщений: 11436
Поблагодарили 2406 раз
Откуда (Город): Київ

Ничто нас не сможет вышибить из седла...


« Ответ #43 : 16 Август 2011, 11:25:04 » Re: Расчет параметров стойки на прогиб под воздействием ветрой нагрузки


Пластина, якщо застосовувати пластину товщиною 5 мм, повинна бути шириною 125 мм...
koko 2
дока
*****

Компетенцияbeta:
+10

Сообщений: 415
Поблагодарили 116 раз
Откуда (Город): Одесса


Ушел в сад

« Ответ #44 : 16 Август 2011, 11:30:52 » Re: Расчет параметров стойки на прогиб под воздействием ветрой нагрузки


Цитата: VikVal от 16 Август 2011, 11:25:04
Пластина, якщо застосовувати пластину товщиною 5 мм, повинна бути шириною 125 мм...

О тож, и нафига тогда предлагать доп.комплектацию, когда в наличии на складах ничего нет? 1,5 месяца поставка,это не серьезно. Сейчас человек будет себе голову ломать, чем заменить Грустный
Вариант 1. Не брать такие заказы.
Вариант 2. Переходить на другую профильную систему, с нормальными поставками.
« Последнее редактирование: 16 Август 2011, 11:42:32 от koko 2 »
Страниц: 1 2 [3] 4
 
« предыдущая тема следующая тема »
 