Монтаж в соответствии с ГОСТ

 (Прочитано 40540 раз)
GreyM
эксперт
******

Компетенцияbeta:
+360

Сообщений: 5681
Поблагодарили 1146 раз
Откуда (Город): Киев

Пессимист - это хорошо информированный оптимист


« Ответ #120 : 10 Март 2012, 08:34:44 » Re: Монтаж в соответствии с ГОСТ


Цитата: Ром от 10 Март 2012, 02:40:49
...
поправьте меня, если я ошибаюсь
...и  !!!!!! полипропилену, он же целлофан, он же изолон)
...


Это три разных материала, Вы ошибаетесь, принимая их за один.

Цитата: Ром от 10 Март 2012, 02:40:49
...
Мое убеждение следующее
- наружную ленту можно закрывать всеми видами отделочных материалов.
...

 Непонимающий
Предлагаете полностью прекратить выход влаги наружу?
logvinov
Клуб Okna.ua
дока
*****

Компетенцияbeta:
+50

Сообщений: 653
Поблагодарили 119 раз
Откуда (Город): Донецк

Сеть салонов "Урбан-Пласт" - дилеры завода "СОКОС"


« Ответ #121 : 10 Март 2012, 09:10:13 » Re: Монтаж в соответствии с ГОСТ


По поводу нащельников полностью согласен. Но очень часто проемы у нас такого качества как на фото (скачал в интернете) и туда никакой нащельник не вопхнеш, вариант только штукатурить. Со временем пришли к тому что брать с собой на монтаж Камаз материалов (цемент, песок, краска, грунт) мягко говоря не удобно, вот и остановились на финишной шпатлевке белого цвета. Еще бы найти готовую наружную шпатлевку в ведрах по 3 кг и 1 кг воообще отлично бы было в плане учета.  

Кстати, по-моему тема учета материалов по ГОСТ не раскрыта, кто как считает клиенту и выдает монтажника?. У меня два варианта или замерщик указывает необходимое колличество в замерном листе, что не очень правильно, т.к. теоретически он может везде накидывать лишнего, со временем у него соберется определенное кол-во материалов и он их впарит вашему клиенту, заказавшему стандартный монтаж, прямо на адресе. Второй вариант - расчет в программе (Эксель и т.д.), по этому варианту есть определенные наработки, могу поделиться в личку.

  


* okno_ne_po_gostam.jpg (10.42 Кб, 294x324 - просмотрено 317 раз.)
ivan ivanovich
Клуб Okna.ua
эксперт
******

Компетенцияbeta:
+100

Сообщений: 2249
Поблагодарили 772 раза
Откуда (Город): Одесса

ОКОННАЯ ПРАВДА


« Ответ #122 : 10 Март 2012, 12:02:58 » Re: Монтаж в соответствии с ГОСТ


делитесь...
что касается готовых финишних шпатлёвок в малой таре, то поспрашивайте в Иркоме, ЗИПе, Сандале, может Эскаро. когда-то такое было, но экономически это не выгодно, вот почти все и отказались. проще взять большую банку и на объект брать то количество которое нужно + запас.
когда-то то же ШБ-7 было в маленьких упаковках
Ром
завсегдатай
***

Компетенцияbeta:
+10

Сообщений: 54
Поблагодарили 11 раз
Откуда (Город): Харьков


« Ответ #123 : 10 Март 2012, 14:22:04 » Re: Монтаж в соответствии с ГОСТ


Цитата: GreyM от 10 Март 2012, 08:34:44

Предлагаете полностью прекратить выход влаги наружу?


этот диспут достоин кандидатской, и в споре этом поломаются многие копья.
Выбор материала, которым можно за декорировать монтажный шов снаружи определяется по месту и в соответствии с разумной необходимостью.

повторюсь, что  наша задача обеспечить защиту монтажного шва из внутри герметичнее, чем снаружи.
SkDmVl
активист
****

Компетенцияbeta:
0

Сообщений: 103
Поблагодарили 1 раз
Откуда (Город): Новоград-Волынский


« Ответ #124 : 10 Апрель 2014, 15:43:10 » Re: Монтаж в соответствии с ГОСТ


Монтаж по ГОСТу кто сталкивался, сколько стоит?
Zloy Bambr
модератор
эксперт
******

Компетенцияbeta:
+220

Сообщений: 4588
Поблагодарили 973 раза
Откуда (Город): ДНЕПРОПЕТРОВСК

типа шаман.


« Ответ #125 : 10 Апрель 2014, 15:48:02 » Re: Монтаж в соответствии с ГОСТ


вариант первый - согласно государственных расценок и трудовых затрат по человекочасам на метр квадратный (см АВК)
вариант второй - как обычно + псул
SkDmVl
активист
****

Компетенцияbeta:
0

Сообщений: 103
Поблагодарили 1 раз
Откуда (Город): Новоград-Волынский


« Ответ #126 : 10 Апрель 2014, 15:57:53 » Re: Монтаж в соответствии с ГОСТ


Тогда спрошу чуть по  другому, кто -то ставил окна в РБ?
inzer
завсегдатай
***

Компетенцияbeta:
0

Сообщений: 78
Поблагодарили 2 раза
Откуда (Город): Николаев


« Ответ #127 : 08 Июль 2014, 01:58:39 » Re: Монтаж в соответствии с ГОСТ


Всем привет.
Планирую установку окон по ГОСТу. Профиль КВЕ 88, с/п 42 мм с двумя "i" стеклами. Вот нашел в нете такой ролик  [ гиперссылка скрыта Зарегистрируйтесь или Войдите ]
http://m.youtube.com/watch?v=095lGiSwerA
Все ли корректно в нем продемонстрировано? Прочитал всю ветку и если я правильно понял, тот в основном тут пишут об одном типе уплотнителя(ПСУЛ). Но на ролике четко показаны еще 1 вид ленты. Одна клеится после нанесение пены.Что это за лента?
И вот такой еще момент: "Для полного соблюдения высокого качества монтажного шва узла примыкания,следует выполнить и дополнительный -четвертый водо-, пароизоляционный слой между средним слоем шва и поверхностью проема, для предотвращения проникновения в шов диффузионной или конденсатной влаги из материала стены." На этом ролике присутствует данная операция?
В доме 5 балконных дверей. Может есть какие-то особенные рекомендации по их изоляции?
И еще пару вопросов:
1. На какую глубину садить окно в проем? Продавец окон говорит 100-120 мм. Правильно?
2. Штукатурить ли откосы(или те части, в которые вставляется окно, четверть вроде)перед монтажом? Чтобы лента могла полноценно приклеиться. Дом из камня ракушечника.
Ленту продавец рекомендует такую: GreenteQ Уплотнительная лента от 75 мм до 150 мм. Нормальный вариант или есть лучше?
« Последнее редактирование: 08 Июль 2014, 02:06:45 от inzer »
scvap
Клуб Okna.ua
дока
*****

Компетенцияbeta:
+20

Сообщений: 467
Поблагодарили 195 раз
Откуда (Город): Ковель

тепло затишок комфорт безпека


« Ответ #128 : 08 Июль 2014, 09:41:22 » Re: Монтаж в соответствии с ГОСТ


inzer , яка структура стіни будинку??
scvap
Клуб Okna.ua
дока
*****

Компетенцияbeta:
+20

Сообщений: 467
Поблагодарили 195 раз
Откуда (Город): Ковель

тепло затишок комфорт безпека


« Ответ #129 : 08 Июль 2014, 09:46:10 » Re: Монтаж в соответствии с ГОСТ


наскільки я орієнтуюся в питанні  монтажу ,- то три шари  - центральний  -теплоізоляція, зовнішній - гідроізоляція, внутрішній- пароізоляція.Кожен із цих шарів може виконуватися різними матеріалами, в залежності від  "монтажної ситуації".
про четвертий шар не чув.
Alejandro
Клуб Okna.ua
эксперт
******

Компетенцияbeta:
+290

Сообщений: 4487
Поблагодарили 1761 раз
Откуда (Город): ХАРЬКОВ


« Ответ #130 : 08 Июль 2014, 10:36:47 » Re: Монтаж в соответствии с ГОСТ


В данном случае под четвертым слоем подразумевается гидроизоляция стены в зоне примыкания монтажного шва


* гидроизоляция.jpg (26.74 Кб, 400x533 - просмотрено 151 раз.)
scvap
Клуб Okna.ua
дока
*****

Компетенцияbeta:
+20

Сообщений: 467
Поблагодарили 195 раз
Откуда (Город): Ковель

тепло затишок комфорт безпека


« Ответ #131 : 08 Июль 2014, 10:49:37 » Re: Монтаж в соответствии с ГОСТ


я , обробку поверхні грунтом , бачив як обов`язкову процедуру для того , щоб змити пил та підвищити адезію. про гідроізоляцію  не думав.... Покраснел
inzer
завсегдатай
***

Компетенцияbeta:
0

Сообщений: 78
Поблагодарили 2 раза
Откуда (Город): Николаев


« Ответ #132 : 08 Июль 2014, 11:35:40 » Re: Монтаж в соответствии с ГОСТ


Цитата: scvap от 08 Июль 2014, 09:41:22
inzer , яка структура стіни будинку??

Камень ракушечник. Снаружи и внутри оштукатурен. Сейчас делема, штукатурить ли откосы перед установкой окон? Четверти в в проёмах нет. Обычные проёмы. Монтажники предлагают в моем случае не применять ПСУЛ, (т.к. нет четверти), а применить гидроизоляционную ленту.
Но! Эта четверть у меня таки появится в след. году, когда буду утеплять дом 15-ти или 20-ти сантиметровым пенобетоном (Бетоль или Аэрок Энерджи).
Предложил монтажникам сейчас организовать эту четверть. Обклеив пенобетоном периметр оконных и балконных проемов. Они утверждают, что в этом нет никакого смысла. Мол достаточно будет снаружи гидроизол-ой ленты и внутри пароизоляц-ой.
Каково мнение форумчан?
scvap
Клуб Okna.ua
дока
*****

Компетенцияbeta:
+20

Сообщений: 467
Поблагодарили 195 раз
Откуда (Город): Ковель

тепло затишок комфорт безпека


« Ответ #133 : 08 Июль 2014, 12:57:28 » Re: Монтаж в соответствии с ГОСТ


у випадку використання  стрічки пароізоляційної , відкос необхідно " вирівняти" .
Квазар
Клуб Okna.ua
дока
*****

Компетенцияbeta:
+240

Сообщений: 461
Поблагодарили 482 раза
Откуда (Город): Киев


« Ответ #134 : 08 Июль 2014, 17:30:13 » Re: Монтаж в соответствии с ГОСТ


На Вашем видео  я с многим не согласен рекомендую посмотреть тут.
 [ гиперссылка скрыта Зарегистрируйтесь или Войдите ]
Монтаж пластикового окна по ГОСТ - как правильно установить окно

 Если счас откоса нет а в будущем он появится, я рекомндую потом заделать наружный зазор материалом "Сазиласт СТИЗ-А" посмотреть можно тут
 [ гиперссылка скрыта Зарегистрируйтесь или Войдите ]
http://www.penetron.odessa.ua/catalogue/30?gclid=CIjM8dL1tb8CFasBwwodnQgAuA


P.S. Окно в доме это не окно в подводной лодке и гидроизоляция всего периметра это неправильно.
Страниц: 1 ... 7 8 [9] 10 11 12
 
« предыдущая тема следующая тема »
 
Перейти в:  

Мобильный оконный форум
mail.okna.ua - почта окна.ua
top.okna.ua - рейтинг оконных сайтов

Инженерное издание TRUBA.ua
Грамотный заказчик -
продажа в удовольствие:
установить кнопку
Мой оконный форум
© 2001—2010 OKNA.ua  
SMF © 2006, Simple Machines LLC