Вход
 
Страниц: 1 [2] 3 4
 
Тема: 

Бытовуха

 (Прочитано 7595 раз)
Maksim
дока
*****

Компетенцияbeta:
+0

Сообщений: 384
Поблагодарили 50 раз
Откуда (Город): ЛЬвов


« Ответ #15 : 30 Январь 2011, 00:46:27 » Re: Бытовуха


Цитата: NASA от 29 Январь 2011, 21:33:54
Техническую сторону вопроса оставлю на растерзание специалистам-электрикам, а из практики могу посоветовать делать с запасом: там где 1 квадрат - ставьте 2, там где 2 - 4. ИМХО, лучше медь. Розетки керамические и получше, чтобы потом не вспоминать китайцев "незлим тихим словом". Жизнь, блин, такая... как только где-то сэкономишь, через год обязательно жалеешь об этом. От такой у меня жизненный опыт. Улыбка

посовтую тогда специалистам стекольщикам ставить вместо четверки - восьмерку, с запасом чтобі біло Смеющийся
DoN
Клуб Okna.ua
эксперт
******

Компетенцияbeta:
+170

Сообщений: 2416
Поблагодарили 489 раз
Откуда (Город): ДНЕПР

ВСЁ, ОТ ФОРТОЧКИ ДО НЕБОСКРЕБА


WWW
« Ответ #16 : 30 Январь 2011, 02:00:59 » Re: Бытовуха


Цитата: Maksim от 30 Январь 2011, 00:46:27
Цитата: NASA от 29 Январь 2011, 21:33:54
Техническую сторону вопроса оставлю на растерзание специалистам-электрикам, а из практики могу посоветовать делать с запасом: там где 1 квадрат - ставьте 2, там где 2 - 4. ИМХО, лучше медь. Розетки керамические и получше, чтобы потом не вспоминать китайцев "незлим тихим словом". Жизнь, блин, такая... как только где-то сэкономишь, через год обязательно жалеешь об этом. От такой у меня жизненный опыт. Улыбка

посовтую тогда специалистам стекольщикам ставить вместо четверки - восьмерку, с запасом чтобі біло Смеющийся


 Смеющийся
NASA
Гость
« Ответ #17 : 30 Январь 2011, 08:16:35 » Re: Бытовуха


 Улыбка Можно и без запаса, конечно, но бывают ситуации, когда кабель подобран под зарядку для мобильного и телевизора (образно). А в него кто-то включает камин, утюг или все вместе. Да и мы не можем быть уверены, что в ближайшем будущем там не добавится еще какое-то электрооборудование. Я на этом обжигался, поэтому и дую на воду. Веселый
Так ведь и ставят, только четверку и там, где надо бы шестерку. И самое интересное, что шестерка на месте четверки вызовет улыбки, а вот четверка на месте шестерки, скорее всего, слезы.
« Последнее редактирование: 30 Январь 2011, 08:32:40 от NASA »
sergendey
Гость
« Ответ #18 : 30 Январь 2011, 08:52:04 » Re: Бытовуха


У мене брат робив стомат поліклініку, так йому майстер робив світло то поставив кабель, що тепер від лампочкі можна зварювальний апарат підключати, як кажеться з запасом! Смеющийся
NASA
Гость
« Ответ #19 : 30 Январь 2011, 10:41:51 » Re: Бытовуха


А вот когда Вам придется однажды включить сварку от этой "лампочки", тогда и вспомните того мастера. Веселый
Бывшие жильцы подключили обогреватель в ванной тоненьким проводком и спрятали его в шов между кафелем. Повесил свой обогреватель - греется кабель, причем сильно. Пришлось кидать наружку (временную) от самого счетчика и наслаждаться ее видом вплоть до ремонта. Вот Вам и запас. Да и о чем здесь говорить, Вы ж себе делаете, а не теще. Улыбка
VikVal
модератор
эксперт
******

Компетенцияbeta:
+600

Сообщений: 11436
Поблагодарили 2406 раз
Откуда (Город): Київ

Ничто нас не сможет вышибить из седла...


« Ответ #20 : 30 Январь 2011, 10:51:18 » Re: Бытовуха


Потрібен розрахунок навантаження і петину кабелю а не "запас". ІМХО
sergendey
Гость
« Ответ #21 : 30 Январь 2011, 10:59:08 » Re: Бытовуха


Цитата: VikVal от 30 Январь 2011, 10:51:18
Потрібен розрахунок навантаження і петину кабелю а не "запас". ІМХО

Лише хтів написати, а відповідь уже є. Дійсно потрібен твердий розрахунок, і невеликий запас, ну скажимо 10%. А то у нас виходить, що ми робимо або з чого є, або викидаємо гроші на вітер. А розрахунки які дійсно потрібні ніхто не проводить, тому що не вміють, маю на увазі ту ж саму проводку. А потім, як в одного майстра, поставив автомати "підвищенної потужності", хтів продемонструвати перед клієнтом, зробив "коротке" в різетці, різетка сплавилась, вже провід почав плавитись, а автомати не вимикаються, у них запас ще ого-го. І ще хочу привести один випадок, на вулиці стояв трансформатор, який при певній нагрузці часто вимикався, коли після числених жалоб користувачів, ...енерго пішло назустріч, поставили більшої потужності, після першої грози в пів вулиці згоріли телевізори з холодильниками, жильці були в шоці! Шокирован
P.S. Спочатку рахуєм вірно, а потім робимо висновок, любий відхил в той чи інший бік веде до невірного використання коштів, та небезпеку для життя.
DoN
Клуб Okna.ua
эксперт
******

Компетенцияbeta:
+170

Сообщений: 2416
Поблагодарили 489 раз
Откуда (Город): ДНЕПР

ВСЁ, ОТ ФОРТОЧКИ ДО НЕБОСКРЕБА


WWW
« Ответ #22 : 30 Январь 2011, 13:17:24 » Re: Бытовуха


По поводу запаса: не помню где и когда, но где то в Штатах, прошел ураган рухнули все мосты кроме одного, так конструктора отдали под суд за то, что повышенный запас прочности повлек за собой перерасход денег на строительство.

З.Ы. 2 VikVal
Цитировать
Потрібен розрахунок навантаження і петину кабелю а не "запас"
- переведите выделенное.
VikVal
модератор
эксперт
******

Компетенцияbeta:
+600

Сообщений: 11436
Поблагодарили 2406 раз
Откуда (Город): Київ

Ничто нас не сможет вышибить из седла...


« Ответ #23 : 30 Январь 2011, 13:23:21 » Re: Бытовуха


Пардон, очепатка.  Покраснел Перетину, звичайно перетину, а не петину.
DoN
Клуб Okna.ua
эксперт
******

Компетенцияbeta:
+170

Сообщений: 2416
Поблагодарили 489 раз
Откуда (Город): ДНЕПР

ВСЁ, ОТ ФОРТОЧКИ ДО НЕБОСКРЕБА


WWW
« Ответ #24 : 30 Январь 2011, 13:50:27 » Re: Бытовуха


Цитата: VikVal от 30 Январь 2011, 13:23:21
Пардон, очепатка.  Покраснел Перетину, звичайно перетину, а не петину.


Типа перевели  Позеленел от смеха
Splitter
Клуб Okna.ua
эксперт
******

Компетенцияbeta:
+140

Сообщений: 1435
Поблагодарили 396 раз
Откуда (Город): Харьковская обл.

ремонтирую и монтирую окна двери балконы и т.п.


« Ответ #25 : 30 Январь 2011, 15:31:46 » Re: Бытовуха


"Перетин" - сечение.  Снимаю шляпу
Из собственного опыта:
Ввод в квартиру для розеток лучше сделать медяшкой диаметром 4мм (без проблемно можно будет чуть больше 8 КВт запитать), по комнатам расктидывать  2,5мм (около 6 КВт). На освещение 2*1,5 медного вполне хватит, даже с запасом.
« Последнее редактирование: 30 Январь 2011, 15:47:29 от Splitter »
DoN
Клуб Okna.ua
эксперт
******

Компетенцияbeta:
+170

Сообщений: 2416
Поблагодарили 489 раз
Откуда (Город): ДНЕПР

ВСЁ, ОТ ФОРТОЧКИ ДО НЕБОСКРЕБА


WWW
« Ответ #26 : 30 Январь 2011, 15:52:02 » Re: Бытовуха


Цитата: Splitter от 30 Январь 2011, 15:31:46
"Перетин" - сечение.  Снимаю шляпу
...

 Снимаю шляпу

И еще один момент, максимальная мощность, разрешенная на квартиру ~ 5 кВт. Запрещено ставить входной автомат более 25 А.

А если и поставили больше, то номинал автомата необходимо стереть.
sergendey
Гость
« Ответ #27 : 30 Январь 2011, 16:38:46 » Re: Бытовуха


Цитата: DoN от 30 Январь 2011, 15:52:02
Цитата: Splitter от 30 Январь 2011, 15:31:46
"Перетин" - сечение.  Снимаю шляпу
...

 Снимаю шляпу

И еще один момент, максимальная мощность, разрешенная на квартиру ~ 5 кВт. Запрещено ставить входной автомат более 25 А.

А если и поставили больше, то номинал автомата необходимо стереть.

Здається було 7 кВт, хоча можливо помиляюсь.
DoN
Клуб Okna.ua
эксперт
******

Компетенцияbeta:
+170

Сообщений: 2416
Поблагодарили 489 раз
Откуда (Город): ДНЕПР

ВСЁ, ОТ ФОРТОЧКИ ДО НЕБОСКРЕБА


WWW
« Ответ #28 : 30 Январь 2011, 17:02:03 » Re: Бытовуха


Может и не ошибаетесь, разные города, разные требования могут быть.
Josef
Клуб Okna.ua
активист
****

Компетенцияbeta:
+30

Сообщений: 167
Поблагодарили 71 раз
Откуда (Город): Ужгород

Лиш добре зроблене діло залишається


« Ответ #29 : 30 Январь 2011, 18:34:36 » Re: Бытовуха


В мене аналогічна ситуація вдома .
Проблема дала про себе знати, як завжди, неочікувано ввечері вихідного дня (пропало освітлення).
Коли вибрався на горище то виявилося, що там банальна скрутка, яка перегоріла.
Знайомий майстер не маючи під руками нічого підходящого, тимчасово відновив цю ж скрутку з словами, що заїде на днях і зробить капітально.
Як завжди,  немає нічого постійнішого ніж тимчасове...
Коротше, проблема повторилася десь через 3-4 місяці. Правда тоді вже майстер терміново приїхав з потрібними деталями і зараз все ОК.
Фізика процесу - різні кофіцієнти теплового розширення міді і алюмінію, що приводить до своєрідного розхитування зкрутки, внаслідок чого
послаблюється електричне з"єднання. Кінцевим результатом є надмірне перегрівання контакту і далі непередбачувані наслідки. 
Страниц: 1 [2] 3 4
 
« предыдущая тема следующая тема »
 
Перейти в:  

Мобильный оконный форум
mail.okna.ua - почта окна.ua
top.okna.ua - рейтинг оконных сайтов

Инженерное издание TRUBA.ua
Грамотный заказчик -
продажа в удовольствие:
установить кнопку
Мой оконный форум
© 2001—2010 OKNA.ua  
SMF © 2006, Simple Machines LLC