Вход
 
Страниц: 1 2 [3]
 
Тема: 

Показываем клиенту с конденсатом что он не совсем прав...

 (Прочитано 7121 раз)
ivan ivanovich
Клуб Okna.ua
эксперт
******

Компетенцияbeta:
+100

Сообщений: 2249
Поблагодарили 772 раза
Откуда (Город): Одесса

ОКОННАЯ ПРАВДА


« Ответ #30 : 20 Декабрь 2010, 21:08:08 » Re: Показываем клиенту с конденсатом что он не совсем прав...


как по мне, хороший пример "экономии"  Плачущий
Zloy Bambr
модератор
эксперт
******

Компетенцияbeta:
+220

Сообщений: 4588
Поблагодарили 973 раза
Откуда (Город): ДНЕПРОПЕТРОВСК

типа шаман.


« Ответ #31 : 21 Декабрь 2010, 10:09:46 » Re: Показываем клиенту с конденсатом что он не совсем прав...


что касается отопления... 1-а секция выдает 0,184 кВт в час. для помещений жилых норма ссостовляет 90-100 Вт на 1м2 помещения при высоте потолка 2.5 метра.
приток- вытяжка. на каком этаже расположено помещение и скольки этажный дом. если девять этажей, то до четвертого этажа идет хороший приток воздуха через окна, чем выше тем приток слабее и далее идет зона хорошей вытяжки через окна, приток же идет в основном из коридора, лестничной площадки.( высокий дом - это аэродинамическая труба. где воздух с низу входит и как фонтан выбрасывает его через верхние этажи). как вариант - вытяжка есть, притока нет.отработанный  воздух ничем не заменяется. как вариан можно использовать приточно вытяжное устройство с принудительной подачей воздуха и рекуператором, правда это стоит довольно дорого.
если стена угловая все время мокрая, возможно это угловое помещение, думаю что все таки необходимо утеплить.
ivan ivanovich
Клуб Okna.ua
эксперт
******

Компетенцияbeta:
+100

Сообщений: 2249
Поблагодарили 772 раза
Откуда (Город): Одесса

ОКОННАЯ ПРАВДА


« Ответ #32 : 21 Декабрь 2010, 12:55:07 » Re: Показываем клиенту с конденсатом что он не совсем прав...


Zloy Bambr  Пиво. а ещё направленность квартиры на сторону света, направленность ветра, месторасположение помещение относительно других квартир - есть ли сверху и низу отапливаемые помещения (если квартира находится на средних этажах, то расчёты берутся исходя из того, что все помещения жилые вокруг отапливаются, но это не всегда так), а если это первый или последний этаж, то количество радиаторов увеливается.
Harmanof
участник
**

Компетенцияbeta:
0

Сообщений: 31
Поблагодарили 7 раз
Откуда (Город): Харьков


« Ответ #33 : 22 Декабрь 2010, 20:34:10 » Re: Показываем клиенту с конденсатом что он не совсем прав...


Цитата: vidok от 20 Декабрь 2010, 14:10:25
Температура стены +12 градусов - это диагноз
Вариантов решения два
 1. Повышение температуры внутренней поверхности стены ( наращивание секций на батарее, повышение температуры теплоносителя , использование направленных источников тепла)
 2. Утепление стены снаружи

Находясь в таких, как сейчас, условиях окно не может не потеть - температура поверхности стекла практически всегда будет ниже точки росы, так как окно расположено в "холодной зоне"
Кстати, что за стеклопакет в этом  окне и как ведут себя окна и стены в других помещениях?


100%
evgen270885
заскочил на минутку
*

Компетенцияbeta:
0

Сообщений: 1
Откуда (Город): Харьков


« Ответ #34 : 10 Февраль 2012, 15:16:58 » Re: Показываем клиенту с конденсатом что он не совсем прав...


Подскажите где взять такую програму?Непонимающий??
Страниц: 1 2 [3]
 