ДСТУ Б В.2.6-23:2009 Конструкції будинків і споруд БЛОКИ ВІКОННІ ТА ДВЕРНІ Загальні технічні умови
4 КЛАСИФІКАЦІЯ
4.1 Блоки віконні класифікують за такими ознаками:
- за призначенням;
- за матеріалами рамочних елементів;
- за варіантами заповнення світлопрозорої частини;
- за варіантами конструктивного виконання;
- за архітектурним рисунком;
- за основними експлуатаційними характеристиками.
4.1.6 За основними експлуатаційними характеристиками блоки віконні підрозділяють:
- за показником приведеного опору теплопередачі вікна підрозділяють на класи:
А1 – 0,80 м2 • К/Вт і більше;
А2 – від 0,75 м2 • К/Вт до 0,79 м2 • К/Вт;
Б1 – » 0,70 м2 • К/Вт » 0,74 м2 • К/Вт;
Б2 – » 0,65 м2 • К/Вт » 0,69 м2 • К/Вт;
В1 – » 0,60 м2 • К/Вт » 0,64 м2 • К/Вт;
В2 – » 0,55 м2 • К/Вт » 0,59 м2 • К/Вт;
Г1 – » 0,50 м2 • К/Вт » 0,54 м2 • К/Вт;
Г2 – » 0,45 м2 • К/Вт » 0,49 м2 • К/Вт;
Д1 – » 0,40 м2 • К/Вт » 0,44 м2 • К/Вт;
Д2 – » 0,35 м2 • К/Вт » 0,39 м2 • К/Вт;
Примітка. Блокам віконним з опором теплопередачі нижче 0,35 м2 • К/Вт клас не присвоюють.
- за показником повітропроникності блоки віконнні підрозділяють на класи:
А – об'ємна повітропроникність при Р = 100 Па не перевіряється;
Б – об'ємна повітропроникність при Р = 100 Па – 50 м3/(год • м2);
В – те саме 27 м3/(год • м2);
Г – » 9 м3/(год • м2);
Д – » 3 м3/(год • м2).
Примітка. Р – тиск, за якого перевіряють повітропроникність.
Порядок визначення класів повітропроникності наведено у додатку А;
- за показниками водопроникності блоки віконні підрозділяють на класи з границею водонепроникності, не менше:
А – 600 Па;
Б – 450 Па;
В – 300 Па;
Г – 250 Па;
Д – 200 Па;
Є – 150 Па;
Ж – 100 Па;
З – 50 Па;
І – 0 Па;
- за показниками звукоізоляції блоки віконні підрозділяють на класи зі зниженням повітряного шуму потоку міського транспорту:
А – понад 36 дБА;
Б – від 34 дБА до 36 дБА;
В – » 31 дБА » 33 дБА;
Г – » 28 дБА » 30 дБА;
Д – » 25 дБА » 27 дБА.
Примітка. Якщо зниження рівня повітряного шуму потоку міського транспорту досягається у режимі провітрювання, до позначення класу звукоізоляції додають літеру П. Наприклад, позначення класу звукоізоляції блока віконного ДП означає, що зниження рівня повітряного шуму потоку міського транспорту від 25 дБА до 27 дБА для даного блока віконного досягається у режимі провітрювання.
- за показником загального коефіцієнта пропускання світла блоки віконні підрозділяють на класи:
А – 0,50 і більше;
Б – від 0,45 до 0,49;
В – » 0,40 » 0,44;
Г – » 0,35 » 0,39;
Д – » 0,30 » 0,34;
- за опором вітровому навантаженню блоки віконні підрозділяють на класи:
А – Q = 1000 Па і більше;
Б – від 800 Па до 999 Па;
В – » 600 Па » 799 Па;
Г – » 400 Па » 599 Па;
Д – » 200 Па » 399 Па.
Вказані перепади тиску застосовують при оцінюванні експлуатаційних характеристик блоків віконних.
Прогини деталей блоків віконних визначають при перепадах тиску, що вдвічі перевищують верхні границі для класів, указаних у класифікації.