| Тема:  Монтажный шов в SIP доме  (Прочитано 2676 раз) | 
		
	
	| 
			| 
					
						| Alejandro 
								Клуб Okna.ua 
								эксперт
								       Компетенцияbeta: 
								Сообщений: 4487 
								Поблагодарили 1761  раз 
								Откуда (Город): ХАРЬКОВ
                						
								
								
								
								
							
							 | 
								|  | 
										« Добавлено: 22 Июня 2010, 09:55:27 » Монтажный шов в SIP доме
									 |  | 
 
 
 Есть дом из SIP (OSB-пенопласт -OSB)Толщина стены 140 мм
 Установлены металлические решетки из уголка 30х30х5
 Окна 70 мм, зазор 15 мм
 Как лучше расположить окно в проеме и чем закрыть монтажный шов?
 |  
						| 
								| 
 
									   СИП.JPG  (11.02 Кб, 443x238 - просмотрено 192 раз.)
									 |  
								|  |  | 
 |  |  | 
	| 
			| 
					
						| PVC 
								Клуб Okna.ua 
								эксперт
								       Компетенцияbeta: 
								Сообщений: 2428 
								Поблагодарили 771  раз 
								Откуда (Город): Киев
							        
								
								
								
								
							
							 | 
								|  | 
										« Ответ #1 : 22 Июня 2010, 10:12:06 » Re: Монтажный шов в SIP доме
									 |  | 
 
 
 Уголки заклеить  лентой (Изолоном на клейкой основе 6-10 мм) к окну прикрутить анкерные пластины хвостами наружу. Пластины прикрутить к уголку через ленту. Положение окна в проеме-на сколько хватит длины пластин.  |  
						| 
								|  |  
								| « Последнее редактирование: 22 Июня 2010, 10:14:41 от PVC » |  | 
 |  |  | 
	| 
			| 
					
						| PVC 
								Клуб Okna.ua 
								эксперт
								       Компетенцияbeta: 
								Сообщений: 2428 
								Поблагодарили 771  раз 
								Откуда (Город): Киев
							        
								
								
								
								
							
							 | 
								|  | 
										« Ответ #2 : 22 Июня 2010, 10:15:43 » Re: Монтажный шов в SIP доме
									 |  | 
 
 
 Еще вариант, вывести закладные от уголка решетки во внутрь проема. Потом их заклеить лентой, и к закладным уже крепиться. Омнтаж шов снаружи закрыть сначало гидроизоляционной лентой, потом сверху пластиковым нащельником. |  
						| 
								|  |  
								| « Последнее редактирование: 22 Июня 2010, 10:17:44 от PVC » |  | 
 |  |  | 
	| 
			| 
					
						| Alejandro 
								Клуб Okna.ua 
								эксперт
								       Компетенцияbeta: 
								Сообщений: 4487 
								Поблагодарили 1761  раз 
								Откуда (Город): ХАРЬКОВ
                						
								
								
								
								
							
							 | 
								|  | 
										« Ответ #3 : 22 Июня 2010, 10:25:17 » Re: Монтажный шов в SIP доме
									 |  | 
 
 
 Закладные решетки будутКрепить будем через раму саморезами
 Основной вопрос по устройству шва и его внешнем виде
 Пока есть два варианта - либо ПСУЛ или ИЗОЛОН с последующим нанесением слоя герметика, либо пластиковый уголок
 С уголком, как мне кажется, будет намного больше возни при его установке - слишком близко решетка к окну, да и стыки идеальными не получатся
 |  
						|  |  |  |