						| david77 
								активист     Компетенцияbeta: 0 
								Сообщений: 109 
								Поблагодарили 18  раз 
								Откуда (Город): Бердянск
                						
								
								
								
								
							
							 | 
								|  | 
										« Ответ #105 : 27 Марта 2010, 12:51:35 » Re: WDS v VEKA?
									 |  | 
 
 
 А можно увидеть, теже расчеты только по VEKA?Будет конкретно ,что сравнивать.
 |  
						|  |  |  | 
	| 
			| 
					
						| Djentelmen 
								эксперт       Компетенцияbeta: 
								Сообщений: 1599 
								Поблагодарили 719  раз 
								Откуда (Город): Kiev
                						 
								Все буде як має бути - навіть, якщо й буде інакше.
								
								
								
								
								
							
							 | 
								|  | 
										« Ответ #106 : 27 Марта 2010, 12:52:27 » Re: WDS v VEKA?
									 |  | 
 
 
 Во-во. Об этом то и речь. Потом будет - и я не я и хата не моя...
 А насчет ВДС - так стенка и там в большинстве систем не 3. А 404 систему никто уже не пользует. И посчитайте ветровую нагрузку. особенно с рекомендуемым Миропластом металлом 1,2.
 
 Что значит стенка не 3? Каждая профильная система соответствует своим техническим характеристикам. И, позвольте, на основании чего Вы делаете вывод о том что никто не перерабатывает 404 серию? У Вас есть достоверная информация? или это Ваше предположение? В возражение - могу утверждать абсолютно обратное - лично мы работаем со всеми системами ВДС, представленными в каталоге Миропласта. |  
						| 
								|  |  
								| « Последнее редактирование: 29 Марта 2010, 12:19:30 от nock » |  | 
 |  |  | 
	| 
			| 
					
						| ВВ 
								активист     Компетенцияbeta: 
								Сообщений: 198 
								Поблагодарили 8  раз 
								Откуда (Город): Донецк
                						
								
								
								
								
							
							 | 
								|  | 
										« Ответ #107 : 27 Марта 2010, 12:57:22 » Re: WDS v VEKA?
									 |  | 
 
 
 Что значит стенка не 3? Каждая профильная система соответствует своим техническим характеристикам. И, позвольте, на основании чего Вы делаете вывод о том что никто не перерабатывает 404 серию? У Вас есть достоверная информация? или это Ваше предположение? В возражение - могу утверждать абсолютно обратное - лично мы работаем со всеми системами ВДС, представленными в каталоге Миропласта.
 
 Мы тоже перерабатывали. Извините, опечатался - ПОЧТИ НИКТО. |  
						|  |  |  | 
	| 
			| 
					
						| 1882 
								Гость
 
							 | 
								|  | 
										« Ответ #108 : 27 Марта 2010, 12:58:43 » Re: WDS v VEKA?
									 |  | 
 
 
 ............ И, позвольте, на основании чего Вы делаете вывод о том что никто не перерабатывает 404 серию? У Вас есть достоверная информация? или это Ваше предположение? В возражение - могу утверждать абсолютно обратное - лично мы работаем со всеми системами ВДС, представленными в каталоге Миропласта.
 
 перерабатывают 404, но после выпуска 400-ой серии, очень много переработчиков переключилось с 404-ой серии именно на 400-ую. те же четыре камеры, но цена дешевле., а толщина стенки и габариты, да кто на них смотрит, когда речь идет о цене....... |  
						|  |  |  | 
	| 
			| 
					
						| ВВ 
								активист     Компетенцияbeta: 
								Сообщений: 198 
								Поблагодарили 8  раз 
								Откуда (Город): Донецк
                						
								
								
								
								
							
							 | 
								|  | 
										« Ответ #109 : 27 Марта 2010, 13:00:07 » Re: WDS v VEKA?
									 |  | 
 
 
 А можно увидеть, теже расчеты только по VEKA?Будет конкретно ,что сравнивать.
 
 На следующей неделе. Или VikVal попросите. Так корректней будет. По ВДСу авторство его. |  
						|  |  |  | 
	| 
			| 
					
						| david77 
								активист     Компетенцияbeta: 0 
								Сообщений: 109 
								Поблагодарили 18  раз 
								Откуда (Город): Бердянск
                						
								
								
								
								
							
							 | 
								|  | 
										« Ответ #110 : 27 Марта 2010, 13:04:43 » Re: WDS v VEKA?
									 |  | 
 
 
 перерабатывают 404, но после выпуска 400-ой серии, очень много переработчиков переключилось с 404-ой серии именно на 400-ую. те же четыре камеры, но цена дешевле., а толщина стенки и габариты, да кто на них смотрит, когда речь идет о цене.......
 
 Вот в том то и дело ,с 404 перешли на 400 она дешевле в закупке, а в розницу небось продаем как 404. Тем более заказчик ничего не понимает 404 или 400.   |  
						|  |  |  | 
	| 
			| 
					
						| Djentelmen 
								эксперт       Компетенцияbeta: 
								Сообщений: 1599 
								Поблагодарили 719  раз 
								Откуда (Город): Kiev
                						 
								Все буде як має бути - навіть, якщо й буде інакше.
								
								
								
								
								
							
							 | 
								|  | 
										« Ответ #111 : 27 Марта 2010, 13:05:41 » Re: WDS v VEKA?
									 |  | 
 
 
 
 Мы тоже перерабатывали. Извините, опечатался - ПОЧТИ НИКТО. :oАга, по-Вашему выходит, что теперь Миропласт остановил производство? Это однозначно не верное утверждение с полным отсутвием доказательств. |  
						|  |  |  | 
	| 
			| 
					
						| ВВ 
								активист     Компетенцияbeta: 
								Сообщений: 198 
								Поблагодарили 8  раз 
								Откуда (Город): Донецк
                						
								
								
								
								
							
							 | 
								|  | 
										« Ответ #112 : 27 Марта 2010, 13:15:53 » Re: WDS v VEKA?
									 |  | 
 
 
 
 Мы тоже перерабатывали. Извините, опечатался - ПОЧТИ НИКТО. :oАга, по-Вашему выходит, что теперь Миропласт остановил производство? Это однозначно не верное утверждение с полным отсутвием доказательств.Пусть будет по-Вашему. |  
						|  |  |  | 
	| 
			| 
					
						| Djentelmen 
								эксперт       Компетенцияbeta: 
								Сообщений: 1599 
								Поблагодарили 719  раз 
								Откуда (Город): Kiev
                						 
								Все буде як має бути - навіть, якщо й буде інакше.
								
								
								
								
								
							
							 | 
								|  | 
										« Ответ #113 : 27 Марта 2010, 13:19:25 » Re: WDS v VEKA?
									 |  | 
 
 
 
 Вот в том то и дело ,с 404 перешли на 400 она дешевле в закупке, а в розницу небось продаем как 404. Тем более заказчик ничего не понимает 404 или 400.  400я серия пришла на смену WDS303, WDS-404 - полноценная четырёхкамерка с толщиной стенки 3мм получив, таким образом ещё одно преймущество (в виде четвёртой камеры в 400й серии)  конечный потребитель остаётся только в выигрыше. Что же касается продаж, то на каждый товар есть свой покупатель, которому предлагаются разные варианты - от самого дешёвого до дорогого, при этом никто никого не обманывает. Кстати посмотрел статистику наших частных заказов, в основном ВДС-404, что объяснимо малозначащей разницей в цене готового изделия из разных профильных систем.  |  
						|  |  |  | 
	| 
			| 
					
						| Jon 
								участник   Компетенцияbeta: -0 
								Сообщений: 41 
								Поблагодарили 2  раза 
								Откуда (Город): Тернополь
                						
								
								
								
								
							
							 | 
								|  | 
										« Ответ #114 : 27 Марта 2010, 13:21:41 » Re: WDS v VEKA?
									 |  | 
 
 
 В подтверждение своих слов приведу расчёты максимально допустимой высоты, на которой можно устанавливать окно из профиля TRIO, WDS303 и WDS400 размером 1400х1400мм с одним импостом по центру (стандартное хрущёвское кухонное), в различных ветровых районах и различных типах местности, согласно требованиям ДБН В.1.2-2 2006 НАВАНТАЖЕННЯ І ВПЛИВИ. 
 С армиром R3 толщиной 1.5 мм
 
 
 Так вот, в Киеве (первый ветровой район) такими окнами можно смело стеклить классическую хрущёвку, поскольку максимальная высота, на которой можно ставить такое окно, в первом ветровом районе на местности четвёртого типа - 17 метров над уровнем земли, на местности третьего типа - 13 метров (четвёртый этаж), в сельской местности первого ветрового района - до шести метров. В принципе, в сельской местности, - выше и не надо.
 
 Во втором ветровом районе, в таких городах, как Чернигов, Черкассы, Сумы и Кировоград, - не выше 14 метров (на пятом этаже уже ставить нельзя, только до четвёртого), в пригородах, на местности третьего типа, такое окошко можно ставить на высоте до девяти метров, - третий этаж и не выше. А в сельской местности (на местности второго типа) эти окна в принципе ставить нельзя, поскольку прогиб импоста, под действием расчётных ветровых нагрузок, превышает допустимые 1/200 длины импоста.
 
 В третьем ветровом районе, в частности в родном для ВДСа Днепропетровске, это окно можно ставить не выше 11 метров (до четвёртого этажа не дотягивает), на местности третьего типа - не выше второго этажа, 7 метров. В сельской местности - опять ставить нельзя.
 
 В четвёртом ветровом районе - девять метров над уровнем земли в городах и не выше пяти метров в пригородах.
 
 Пятый ветровой район - максимум 8 метров в городах, в пригородах нельзя ставить - хлипкое окошечко.
 
 Заметьте это СТАНДАРТНЫЙ усиливающий профиль с толщиной стенки 1.5 мм, РЕКОМЕНДОВАНЫЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЕМ ПРОФИЛЯ как максимальный! И окошечко-то плёвое, на кухню хрущёвки. А если это будет окно в сталинку или в здание казённой архитектуры типа какого НИИ постройки 70-80 годов?
 
 Теперь давайте посмотрим, на какой высоте можно устанавливать окно размером, к примеру, 1400х1400мм, с одним импостом, изготовленное из профилей ТРИО, ВДС 303 и ВДС 400 с рекомендованным производителем профиля армированием R15, имеющим толщину 1,2 мм.
 
 Первый ветровой район: тип местности 4 (город) - не выше 11 метров над уровнем земли; тип местности 3 (пригород, промышленные зоны и лесные массивы) - не выше 7 метров; тип местности 2 (сельская местность) - ставить нельзя.
 
 Второй ветровой район: тип местности 4 (город) - не выше 9 метров над уровнем земли; тип местности 3 (пригород, промышленные зоны и лесные массивы) - ставить нельзя.
 
 Третий ветровой район: тип местности 4 (город) - не выше 8 метров над уровнем земли; тип местности 3 (пригород, промышленные зоны и лесные массивы) - ставить нельзя.
 
 Четвёртый ветровой район: тип местности 4 (город) - не выше 7 метров над уровнем земли; тип местности 3 (пригород, промышленные зоны и лесные массивы) - ставить нельзя.
 
 Пятый ветровой район: тип местности 4 (город) - не выше 6 метров над уровнем земли; тип местности 3 (пригород, промышленные зоны и лесные массивы) - ставить нельзя.
 
 Это расчеты уважаемого VikValДа но расчёти по ВДС идут только с армиром 1,2 мм и 1,5 мм, если ви хотите више так ставьте, кто ж вам не даёт. А на Веку я думаю расчёти не будут намного отличаться с тем же армиром. |  
						|  |  |  | 
	| 
			| 
					
						| david77 
								активист     Компетенцияbeta: 0 
								Сообщений: 109 
								Поблагодарили 18  раз 
								Откуда (Город): Бердянск
                						
								
								
								
								
							
							 | 
								|  | 
										« Ответ #115 : 27 Марта 2010, 13:26:20 » Re: WDS v VEKA?
									 |  | 
 
 
 400я серия пришла на смену WDS303, WDS-404 - полноценная четырёхкамерка с толщиной стенки 3мм получив, таким образом ещё одно преймущество (в виде четвёртой камеры в 400й серии)  конечный потребитель остаётся только в выигрыше. Что же касается продаж, то на каждый товар есть свой покупатель, которому предлагаются разные варианты - от самого дешёвого до дорогого, при этом никто никого не обманывает. Кстати посмотрел статистику наших частных заказов, в основном ВДС-404, что объяснимо малозначащей разницей в цене готового изделия из разных профильных систем. 
 Я ничего не имею притив той или иной серии ВДС.   |  
						|  |  |  | 
	| 
			| 
					
						| ВВ 
								активист     Компетенцияbeta: 
								Сообщений: 198 
								Поблагодарили 8  раз 
								Откуда (Город): Донецк
                						
								
								
								
								
							
							 | 
								|  | 
										« Ответ #116 : 27 Марта 2010, 13:29:00 » Re: WDS v VEKA?
									 |  | 
 
 
 
 400я серия пришла на смену WDS303, WDS-404 - полноценная четырёхкамерка с толщиной стенки 3мм получив, таким образом ещё одно преймущество (в виде четвёртой камеры в 400й серии)  конечный потребитель остаётся только в выигрыше. Что же касается продаж, то на каждый товар есть свой покупатель, которому предлагаются разные варианты - от самого дешёвого до дорогого, при этом никто никого не обманывает. Кстати посмотрел статистику наших частных заказов, в основном ВДС-404, что объяснимо малозначащей разницей в цене готового изделия из разных профильных систем.
 
 В розницу и у нас продается самое дорогое.  Зачем было вводить 400 систему? вопросом не задавались? и какой ответ, если задавались, получили? |  
						|  |  |  | 
	| 
			| 
					
						| ВВ 
								активист     Компетенцияbeta: 
								Сообщений: 198 
								Поблагодарили 8  раз 
								Откуда (Город): Донецк
                						
								
								
								
								
							
							 | 
								|  | 
										« Ответ #117 : 27 Марта 2010, 13:30:46 » Re: WDS v VEKA?
									 |  | 
 
 
 Да но расчёти по ВДС идут только с армиром 1,2 мм и 1,5 мм, если ви хотите више так ставьте, кто ж вам не даёт. А на Веку я думаю расчёти не будут намного отличаться с тем же армиром.
 А вот Века металл 1,2 не рекомендует. Только от 1,5 начиная. |  
						|  |  |  | 
	| 
			| 
					
						| david77 
								активист     Компетенцияbeta: 0 
								Сообщений: 109 
								Поблагодарили 18  раз 
								Откуда (Город): Бердянск
                						
								
								
								
								
							
							 | 
								|  | 
										« Ответ #118 : 27 Марта 2010, 13:32:25 » Re: WDS v VEKA?
									 |  | 
 
 
 Да но расчёти по ВДС идут только с армиром 1,2 мм и 1,5 мм, если ви хотите више так ставьте, кто ж вам не даёт. А на Веку я думаю расчёти не будут намного отличаться с тем же армиром.
 А вот Века металл 1,2 не рекомендует. Только от 1,5 начиная.Но как заказчик может быть уверен ,что там стоит металл 1.5 а не 1.2   |  
						|  |  |  | 
	| 
			| 
					
						| ВВ 
								активист     Компетенцияbeta: Оценка сообщения: +5 
								Сообщений: 198 
								Поблагодарили 8  раз 
								Откуда (Город): Донецк
                						
								
								
								
								
							
							 | 
								|  | 
										« Ответ #119 : 27 Марта 2010, 13:37:07 » Re: WDS v VEKA?
									 |  | 
 
 
 Да но расчёти по ВДС идут только с армиром 1,2 мм и 1,5 мм, если ви хотите више так ставьте, кто ж вам не даёт. А на Веку я думаю расчёти не будут намного отличаться с тем же армиром.
 А вот Века металл 1,2 не рекомендует. Только от 1,5 начиная.Но как заказчик может быть уверен ,что там стоит металл 1.5 а не 1.2  Это общая беда... Пора повышать цены и начинать продавать качественные окна. |  
						|  |  |  |