Вход
 
Страниц: [1]
 
Тема: 

Краевая зона стеклопакета - простые решения

 (Прочитано 1949 раз)
croca
Клуб Okna.ua
дока
*****

Компетенцияbeta:
+40

Сообщений: 472
Поблагодарили 108 раз
Откуда (Город): Херсон

Тримаємо стрій і все буде добре!


WWW
« Добавлено: 09 Декабрь 2009, 12:49:03 » Краевая зона стеклопакета - простые решения


Многим на форуме знакома проблемная зона стеклопакета и конструкции в целом.
Кто и как на практике решает или не решает этой задачи? Может есть у кого какие фишки?
Предлагаю изучить проблему поступательно, от корня, желательно на практических примерах и фактах, уважая физику, коллег и клиентов.
PVC
Клуб Okna.ua
эксперт
******

Компетенцияbeta:
+130

Сообщений: 2428
Поблагодарили 771 раз
Откуда (Город): Киев


« Ответ #1 : 09 Декабрь 2009, 12:59:08 » Re: Краевая зона стеклопакета - простые решения


1. Заменить  алюминиевую дистанцию на пластиковую или какой нибудь spacer.
2. Стелкопакет устанавливать в 70 тые серии профилей, и желательно с круглыми створками.
VikVal
модератор
эксперт
******

Компетенцияbeta:
+600

Сообщений: 11436
Поблагодарили 2406 раз
Откуда (Город): Київ

Ничто нас не сможет вышибить из седла...


« Ответ #2 : 09 Декабрь 2009, 12:59:58 » Re: Краевая зона стеклопакета - простые решения


Для решения этой проблемы существуют тёплые пластиковые дистанционные рамки.
VikVal
модератор
эксперт
******

Компетенцияbeta:
+600

Оценка сообщения: +2.3
Сообщений: 11436
Поблагодарили 2406 раз
Откуда (Город): Київ

Ничто нас не сможет вышибить из седла...


« Ответ #3 : 09 Декабрь 2009, 13:32:30 » Re: Краевая зона стеклопакета - простые решения


Полностью решить проблему краевой зоны стеклопакетов не удастся, наверное, никогда.
Дело в том, что потери тепла происходят не только через дистанцию. В холодное время года возникают конвекционные потоки воздуха в фальцевом промежутке стеклопакета и рамы (створки). Холодный воздух проникает в фалец через дренажные отверстия, поднимается по фальцу и выходит через отверстия "выравнивания давлений". При этом воздух нагревается, отнимая тепло у внутреннего стекла и охлаждая его, температура в краевой зоне стеклопакета падает. Особенно этот эффект заметен в глухарях, поскольку в створках этот поток вынужден преодолеть "лабиринт", проникнув сначала в фурнитурный фалец, а уж затем в фалец стеклопакета створки. Скорость потока воздуха в этом случае заметно снижается, а со скоростью и теплопотери тоже уменьшаются.
« Последнее редактирование: 09 Декабрь 2009, 13:45:18 от VikVal »
croca
Клуб Okna.ua
дока
*****

Компетенцияbeta:
+40

Сообщений: 472
Поблагодарили 108 раз
Откуда (Город): Херсон

Тримаємо стрій і все буде добре!


WWW
« Ответ #4 : 09 Декабрь 2009, 13:59:22 » Re: Краевая зона стеклопакета - простые решения


Именно поэтому в своём производстве, мы водоотвод и вентиляцию производим не по техдокументации, а по логике суждений исходя из "конечного пункта" нашей конструкции. Это маленькое, но преимущество перед производителями-гигантами, которые окна не меряют, поток, шаблон, стандарт...

Предлагаю обратить внимание на работу конструкции со ст/п 4-16-4и.

* Краевая зона 01.doc (190 Кб - загружено 153 раз.)
PVC
Клуб Okna.ua
эксперт
******

Компетенцияbeta:
+130

Сообщений: 2428
Поблагодарили 771 раз
Откуда (Город): Киев


« Ответ #5 : 09 Декабрь 2009, 14:19:25 » Re: Краевая зона стеклопакета - простые решения


откуда эти данные?
VikVal
модератор
эксперт
******

Компетенцияbeta:
+600

Сообщений: 11436
Поблагодарили 2406 раз
Откуда (Город): Київ

Ничто нас не сможет вышибить из седла...


« Ответ #6 : 09 Декабрь 2009, 14:21:25 » Re: Краевая зона стеклопакета - простые решения


Цитата: croca от 09 Декабрь 2009, 13:59:22
в своём производстве, мы водоотвод и вентиляцию производим не по техдокументации, а по логике суждений

Предлагаю обратить внимание на работу конструкции со ст/п 4-16-4и.



A вот нарушать технологию - не хорошо.
croca
Клуб Okna.ua
дока
*****

Компетенцияbeta:
+40

Сообщений: 472
Поблагодарили 108 раз
Откуда (Город): Херсон

Тримаємо стрій і все буде добре!


WWW
« Ответ #7 : 09 Декабрь 2009, 17:26:07 » Re: Краевая зона стеклопакета - простые решения


Данные из опытных показаний и расчетов.
Технологические нормы нарушать не стоит. Но корректировать в лучшую для потребителя сторону разве плохо?
Армирование 0,85мм ставят, а мы говорим об охлаждении краевой зоны ст/п и каким образом ограничить это явление.
croca
Клуб Okna.ua
дока
*****

Компетенцияbeta:
+40

Сообщений: 472
Поблагодарили 108 раз
Откуда (Город): Херсон

Тримаємо стрій і все буде добре!


WWW
« Ответ #8 : 21 Декабрь 2009, 10:57:43 » Re: Краевая зона стеклопакета - простые решения


Цитировать
A вот нарушать технологию - не хорошо.


Предположим, что в период морозов, снаружи в дренажные отверстия рамы устанавливаются заглушки с отверстиями, только для осуществления вентиляции. Это будет считаться нарушением технологии?
« Последнее редактирование: 21 Декабрь 2009, 14:19:04 от ok »
Crushvit
Клуб Okna.ua
эксперт
******

Компетенцияbeta:
+180

Сообщений: 2772
Поблагодарили 358 раз
Откуда (Город): Mariupol


« Ответ #9 : 21 Декабрь 2009, 11:18:45 » Re: Краевая зона стеклопакета - простые решения


Цитата: croca от 21 Декабрь 2009, 10:57:43
...
Предположим, что в период морозов, снаружи в дренажные отверстия рамы устанавливаются заглушки с отверстиями, только для осуществления вентиляции. Это будет считаться нарушением технологии?

 не совсем понятно.
croca
Клуб Okna.ua
дока
*****

Компетенцияbeta:
+40

Сообщений: 472
Поблагодарили 108 раз
Откуда (Город): Херсон

Тримаємо стрій і все буде добре!


WWW
« Ответ #10 : 21 Декабрь 2009, 12:01:52 » Re: Краевая зона стеклопакета - простые решения


Смысл в том, чтоб уменьшить размеры наружных дренажных отверстий например с 5х12 до 3х5, уменьшив таким образом количество холодного воздуха, проникающего к краевой зоне ст/п.
Страниц: [1]
 