Количество точек запирания регламентируют не производители фурнитуры, а производители профиля(!) Максимальное расстояние между точками запирания у разных профильных систем РАЗНОЕ. Так у Veka этот показатель 700мм., у Rehau 750мм., у Aluplast 800мм. Эти данные взяты из каталогов перечисленных систем и очевидно учитывают жесткость створки со стандартным металлом для всех категорий ветровых нагрузок.
Відстань між точками регламентується не профілістами а стандартом Конструкції будинків і споруд
ПРИСТРОЇ ПОВОРОТНІ, ВІДКИДНІ І ПОВОРОТНО-ВІДКИДНІ ДЛЯ ВІКОННИХ ТА БАЛКОННИХ БЛОКІВ
Технічні умови.
5 ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ І ХАРАКТЕРИСТИКИ
5.2 Розміри й граничні відхилення
5.2.3 Число точок запирання по периметру стулки (полотна) встановлюється в залежності від їхніх розмірів, при цьому рекомендована відстань між точками запирання повинна бути не більше 700 мм, а від кутів – не більше 300 мм.
Есть окна определенного размера ( идентичные) но с разной фурнитурой ( кол-во точек запирания одинаковое ) .
С фурнитурой ХХХ окно выдерживает 300 Па. С фурнитурой ААА 600 Па. В чем разница ? Загадка найди отличие.
Відмінність полягає у тому, що потрібно вірно підбирати запірні планки зачепів на обидві фурнітури та вірно виставляти кондуктора стулки для отворів під нижній навіс.