« Ответ #15 : 08 Июль 2008, 11:36:12 » Re: тиокол


Вопрос такой. Какя толщина наносимого слоя двухкомпонентного герметика? В нете нашел информацию, что величина слоя не более 3-4мм. А больше это  плохо? Чем грозит. И какая толщина, всеже правильно? Сейчас используем Fenzi, думаю еще возьмем попробовать Поликад.
MASTERR
модераторы
эксперт
*

Компетенцияbeta:
+720

Сообщений: 8425
Поблагодарили 2584 раза
Откуда (Город): Черкассы

Величие человека не в положении, а в цели.


« Ответ #16 : 08 Июль 2008, 11:41:56 » Re: тиокол


А более это перерасход.
Olegp
Клуб Okna.ua
эксперт
******

Компетенцияbeta:
+170

Сообщений: 1920
Поблагодарили 238 раз

« Ответ #17 : 08 Июль 2008, 11:46:50 » Re: тиокол


Цитата: MaxxxD от 08 Июль 2008, 11:36:12
Вопрос такой. Какя толщина наносимого слоя двухкомпонентного герметика? В нете нашел информацию, что величина слоя не более 3-4мм. А больше это  плохо? ....

Это дорого... Веселый
MaxxxD
Клуб Okna.ua
эксперт
******

Компетенцияbeta:
+140

Сообщений: 1541
Поблагодарили 156 раз
Откуда (Город): Луганск


« Ответ #18 : 08 Июль 2008, 11:48:40 » Re: тиокол


Это понятно  Курю Тока в госте написанно не менее 3 мм. А в инструкции к некоторым полисульфидам указанно не более 3-4мм. К сожалению пока не нашел инструкции к Fenzi и Поликаду. Поставщики матюкаются на мою вьедливость и ищут.  злорадство
VikVal
модератор
эксперт
******

Компетенцияbeta:
+600

Сообщений: 11436
Поблагодарили 2406 раз
Откуда (Город): Київ

Ничто нас не сможет вышибить из седла...


« Ответ #19 : 08 Июль 2008, 11:52:39 » Re: тиокол


Ну так никокого противоречия между требованиями стандарта и рекомендациями производителя пока нет. А поставщики пусть ищут, если продавать хотят, работа у них такая.
MaxxxD
Клуб Okna.ua
эксперт
******

Компетенцияbeta:
+140

Сообщений: 1541
Поблагодарили 156 раз
Откуда (Город): Луганск


« Ответ #20 : 08 Июль 2008, 11:55:19 » Re: тиокол


А все же, кто каким слоем наносит можете сказать?
« Последнее редактирование: 08 Июль 2008, 13:38:34 от ok »
MASTERR
модераторы
эксперт
*

Компетенцияbeta:
+720

Сообщений: 8425
Поблагодарили 2584 раза
Откуда (Город): Черкассы

Величие человека не в положении, а в цели.


« Ответ #21 : 08 Июль 2008, 11:58:12 » Re: тиокол


Не более 4 мм прямая часть и арочная 4-6 мм и то только потому ,что дистанция так ложится по стеклу.
MaxxxD
Клуб Okna.ua
эксперт
******

Компетенцияbeta:
+140

Сообщений: 1541
Поблагодарили 156 раз
Откуда (Город): Луганск


« Ответ #22 : 08 Июль 2008, 15:39:30 » Re: тиокол


А поствщики здались. Понапривозили кучу материала, перечитал и я и они. Нигде не указанно требуемая мне величина. Видимо буду выстовлять от 3 до 4 мм как советует MASTERR.  О, поставим 3,5 мм.  Подмигивающий
VikVal
модератор
эксперт
******

Компетенцияbeta:
+600

Сообщений: 11436
Поблагодарили 2406 раз
Откуда (Город): Київ

Ничто нас не сможет вышибить из седла...


« Ответ #23 : 08 Июль 2008, 15:48:46 » Re: тиокол


Ну и правильно.
Yuri_S
заскочил на минутку
*

Компетенцияbeta:
0

Сообщений: 3
Откуда (Город): Москва


« Ответ #24 : 24 Июль 2008, 09:37:00 » Re: тиокол


Здравствуйте всем! Решил вмешаться в ваш разговор и высказать свое мнение.
Толщина три миллиметра появилась не  из госта, а   из требований к герметику для вторичной герметизации. В  стеклопакете герметик является материалом конструкционным, т.е. он должен прочно держать  стекла и рамку между собой,  прочность же, как техническая характеристика определяется килограмм силы на единицу площади. Тем самым 3мм в стеклопакете это достаточная площадка для такого герметика что бы сохранить целостность стеклопакета. Вот в госте и появилось требование не менее 3мм. Что касается можно ли больше сделать толщину слоя, конечно можно прочность от этого только вырастет, но нужно ли это? На мой взгляд предельную толщину нужно устанавливать исходя из допусков которые возникают на стеклопакетном производстве т.е. с какой погрешностью вы можете делать если это ± 0.5 мм то толщина 3.5 мм.
Shama
участник
**

Компетенцияbeta:
0

Сообщений: 10
Откуда (Город): Украина


« Ответ #25 : 14 Ноябрь 2008, 17:13:32 » Re: тиокол


Цитата: kessler от 14 Март 2008, 14:23:46
говорю,т.к. имею оф.данные Время отвердения в часах
Тиофест -2-4
Фензи - 2- 5
При этом проницаемость водяного пара , Твердость по Шору
Тиофест - 4,6                                              45
Фензи - 6,42                                                50
И плотность у Фензи повыше

Добрый день, Фензи - если кто не знает может изготовить любую плотность всё зависит от пожеланий заказчика. И лисек по сей день работает на фензи. Хотя и пробывал Тенекс.( переработал одну ф-ру.) Твердость по шору у Фензи 52.
СЕРВИС
Клуб Okna.ua
активист
****

Компетенцияbeta:
+10

Сообщений: 247
Поблагодарили 57 раз
Откуда (Город): КИЕВ


« Ответ #26 : 14 Ноябрь 2008, 17:34:16 » Re: тиокол


Shama, Что значит "И лисек по сей день работает на фензи"Непонимающий
« Последнее редактирование: 14 Ноябрь 2008, 18:19:27 от ok »
Shama
участник
**

Компетенцияbeta:
0

Сообщений: 10
Откуда (Город): Украина


« Ответ #27 : 14 Ноябрь 2008, 17:45:31 » Re: тиокол


Цитата: СЕРВИС от 14 Ноябрь 2008, 17:34:16
Shama, Что значит "И лисек по сей день работает на фензи"Непонимающий?

Австрийские линии Lisec производят стеклопакет. Да и в этом году они пробывали Тенакс.
« Последнее редактирование: 14 Ноябрь 2008, 18:21:47 от ok »
Страниц: 1 [2]
 
« предыдущая тема следующая тема »
 
Перейти в:  

Мобильный оконный форум
mail.okna.ua - почта окна.ua
top.okna.ua - рейтинг оконных сайтов

Инженерное издание TRUBA.ua
Грамотный заказчик -
продажа в удовольствие:
установить кнопку
Мой оконный форум
© 2001—2010 OKNA.ua  
SMF © 2006, Simple Machines LLC