Вход
 
Страниц: 1 [2]
 
Тема: 

Re: 4/16ar/4e, конденсат на стеклопакете

 (Прочитано 9533 раз)
Костик
завсегдатай
***

Компетенцияbeta:
0

Сообщений: 51
Откуда (Город): Одесса


« Ответ #15 : 18 Май 2017, 10:07:02 » Re: 4/16ar/4e, конденсат на стеклопакете


Цитата: ivan ivanovich от 17 Май 2017, 11:22:06
Спички не совсем подходят. лучше газовой зажигалкой. температура горения разная и соответственно показатели могут отличаться

Вот.


* DSC00009.JPG (1043.84 Кб, 3000x2000 - просмотрено 383 раз.)
Gray
Клуб Okna.ua
эксперт
******

Компетенцияbeta:
+130

Сообщений: 2838
Поблагодарили 490 раз
Откуда (Город): Одесса

"... только тех, кто верит в себя"


« Ответ #16 : 18 Май 2017, 10:09:34 » Re: 4/16ar/4e, конденсат на стеклопакете


Есть покрытие на внутреннем стекле.
Рехау с прибором пусть интересуется тенденциями на рынке.

Если хотите больше уверенности, пригласите гласстреш.
Или зайдите ко мне на осипова, 39 и проверим гласстреш пакет огнем - такое же будет.
« Последнее редактирование: 18 Май 2017, 10:11:56 от Gray »
Костик
завсегдатай
***

Компетенцияbeta:
0

Сообщений: 51
Откуда (Город): Одесса


« Ответ #17 : 18 Май 2017, 14:27:40 » Re: 4/16ar/4e, конденсат на стеклопакете


Блин что там Вы разглядели как по мне все одинаково)) Ну чуть полегчало.
Но почему же окно мокнет именно с низу, получается самое холодное место с низу у подоконника.
Можно ли что то положить чтоб тепленько было?
Gray
Клуб Okna.ua
эксперт
******

Компетенцияbeta:
+130

Сообщений: 2838
Поблагодарили 490 раз
Откуда (Город): Одесса

"... только тех, кто верит в себя"


« Ответ #18 : 18 Май 2017, 14:46:23 » Re: 4/16ar/4e, конденсат на стеклопакете


Цитата: Костик от 18 Май 2017, 14:27:40
Блин что там Вы разглядели как по мне все одинаково)) Ну чуть полегчало.
Но почему же окно мокнет именно с низу, получается самое холодное место с низу у подоконника.
Можно ли что то положить чтоб тепленько было?


Это место всегда мокнет в первую очередь на всех пакетах.
Меньше всего конвекция воздуха там.
Прошлой зимой такого не было?
Может, мокрые строительные работы велись недавно или перед зимой?
Может, подоконник широкий поставили недавно?
Под отливом и подоконный брус утепляли/изолировали?
Костик
завсегдатай
***

Компетенцияbeta:
0

Сообщений: 51
Откуда (Город): Одесса


« Ответ #19 : 18 Май 2017, 22:01:53 » Re: 4/16ar/4e, конденсат на стеклопакете


Мы вселились зимой, но в принципе мокло при 21 гр в помещении, если было теплее то было сухо.
Может мокнуть в межсезонье когда на улице дубарь и сыро.
Мокрых работ уже нет.
Подоконники, точно может они дают холод, они отлиты из бетона, мой родственник экспериментировал))
Под отливом - его нет, утеплено и лежит вместо отлива плитка.
По чем у вас сетка на окна за квадрат?
« Последнее редактирование: 18 Май 2017, 22:17:35 от Костик »
Gray
Клуб Okna.ua
эксперт
******

Компетенцияbeta:
+130

Сообщений: 2838
Поблагодарили 490 раз
Откуда (Город): Одесса

"... только тех, кто верит в себя"


« Ответ #20 : 18 Май 2017, 23:22:48 » Re: 4/16ar/4e, конденсат на стеклопакете


Цитата: Костик от 18 Май 2017, 22:01:53
Мы вселились зимой, но в принципе мокло при 21 гр в помещении, если было теплее то было сухо.
Может мокнуть в межсезонье когда на улице дубарь и сыро.
Мокрых работ уже нет.
Подоконники, точно может они дают холод, они отлиты из бетона, мой родственник экспериментировал))
Под отливом - его нет, утеплено и лежит вместо отлива плитка.
По чем у вас сетка на окна за квадрат?


Тут не торгуют. Смотрите личку
croca
Клуб Okna.ua
дока
*****

Компетенцияbeta:
+40

Сообщений: 471
Поблагодарили 108 раз
Откуда (Город): Херсон

Тримаємо стрій і все буде добре!


WWW
« Ответ #21 : 18 Май 2017, 23:44:37 » Re: 4/16ar/4e, конденсат на стеклопакете


Как-то печально всё.
Энергосберегающий стекло-пакет - это ещё не окно!!!
Окно - это оконный блок установленный в проем стены со всеми необходимыми элементами для обеспечения соответственной теплоизоляции, звукоизоляции и т.п.
У Вас, Константин, окно похоже проблемное.
То есть, в своё время кто-то очень хотел продать Вам оконный блок. Возможно и не плохой. Но сделать окно - это уже вопрос проектировки и установки. Что делается не всегда. Всё зависит от Вашего выбора, доверия и возможностей.
Отражение другого цвета или оттенка огонька не дает гарантии, что ваш пакет энергосберегающий. Так называемое напыление может иметь различную структуру и определенное предназначение.

Рекомендую обратиться к мастеру, который проведёт диагностику не только пакета, а также самого блока и окна в целом.
Теплый пол, вентиляция, расположение помещений, этаж, температура, цветы, конвекция, ветер на улице и ещё несколько различных факторов могут влиять на Ваше окно.
ivan ivanovich
Клуб Okna.ua
эксперт
******

Компетенцияbeta:
+100

Сообщений: 2249
Поблагодарили 772 раза
Откуда (Город): Одесса

ОКОННАЯ ПРАВДА


« Ответ #22 : 19 Май 2017, 09:54:47 » Re: 4/16ar/4e, конденсат на стеклопакете


При однокамерном стеклопакете очень часто выпадает конденсат внизу окна даже при наличии знергосбережения и аргона. проблема в том, что низ окна хуже чем остальная часть утеплён, также при неправильном монтаже он очень сильно охлаждается, но самое главное, это либо полное отсутствие радиаторов, либо неправильное расположение подоконника, а точнее слишком длинный вылет подоконника, который перекрывает доступ тёплого воздуха в этой части и получается, что низ ничем не обогревается, не обдувается и там застаивается холодный влажный воздух, стекло охлаждается и выпадает конденсат.
Ruslan_R
Клуб Okna.ua
эксперт
******

Компетенцияbeta:
+230

Сообщений: 2728
Поблагодарили 704 раза
Откуда (Город): Киев

Розробка проектів складних конструкцій: fs-bud.com


« Ответ #23 : 19 Май 2017, 10:17:48 » Re: 4/16ar/4e, конденсат на стеклопакете


...


* Схема нижнего узла примыкания (подоконник).jpg (59.42 Кб, 724x1024 - просмотрено 359 раз.)
Костик
завсегдатай
***

Компетенцияbeta:
0

Сообщений: 51
Откуда (Город): Одесса


« Ответ #24 : 19 Май 2017, 20:41:38 » Re: 4/16ar/4e, конденсат на стеклопакете


Честно скажу, мне вообще не понравилось его отношение и его криворукие работники. Я после их монтажа звонил ему, он обещал пригнать чтоб все исправили, но как Вы поняли ни кто не приехал и он пропал, все капец. Что делать, барабанить в рельсу!?
Когда ставили окна их проверить не было возможно, голая коробка, спустя почти 3 года только проверили.
Ruslan_R
Клуб Okna.ua
эксперт
******

Компетенцияbeta:
+230

Сообщений: 2728
Поблагодарили 704 раза
Откуда (Город): Киев

Розробка проектів складних конструкцій: fs-bud.com


« Ответ #25 : 19 Май 2017, 21:24:18 » Re: 4/16ar/4e, конденсат на стеклопакете


Цитата: Костик от 19 Май 2017, 20:41:38
Когда ставили окна их проверить не было возможно, голая коробка, спустя почти 3 года только проверили.


Эксплуатация стеклопакетов в неотапливаемом помещении и гарантия со стеклопакетов снимается автоматически  Курю
past master
эксперт
******

Компетенцияbeta:
+130

Сообщений: 1016
Поблагодарили 274 раза
Откуда (Город): Киев

Верните меня на Марс


« Ответ #26 : 20 Май 2017, 10:15:32 » Re: 4/16ar/4e, конденсат на стеклопакете


Цитата: Ruslan_R от 19 Май 2017, 21:24:18
Эксплуатация стеклопакетов в неотапливаемом помещении и гарантия со стеклопакетов снимается автоматически  Курю


Это как-то нормировано?
Костик
завсегдатай
***

Компетенцияbeta:
0

Сообщений: 51
Откуда (Город): Одесса


« Ответ #27 : 20 Май 2017, 21:29:03 » Re: 4/16ar/4e, конденсат на стеклопакете


Цитата: Ruslan_R от 19 Май 2017, 21:24:18
Цитата: Костик от 19 Май 2017, 20:41:38
Когда ставили окна их проверить не было возможно, голая коробка, спустя почти 3 года только проверили.


Эксплуатация стеклопакетов в неотапливаемом помещении и гарантия со стеклопакетов снимается автоматически  Курю

Считаю что это хорошая отмазка, а проясните мне пожалуйста, выстроили коробку поставили окна и включили отопление, ага  В сад
Они-окна, тепличные ,может их вообще ставить не надо, при открытии тоже снимается гарантия))
Ruslan_R
Клуб Okna.ua
эксперт
******

Компетенцияbeta:
+230

Сообщений: 2728
Поблагодарили 704 раза
Откуда (Город): Киев

Розробка проектів складних конструкцій: fs-bud.com


« Ответ #28 : 27 Май 2017, 21:37:38 » Re: 4/16ar/4e, конденсат на стеклопакете


Цитата: past master от 20 Май 2017, 10:15:32
Это как-то нормировано?


Естественно, см.ниже.

Цитата: Костик от 20 Май 2017, 21:29:03
Считаю что это хорошая отмазка...


Упрек не по адресу. Это к товарищам, что нормативные документы пишут, хотя они правы.

P.S. Вы когда стеклопакеты покупаете у завода-производителя стеклопакетов, то они прописывают в договоре все нормативные документы, соответственно вы автоматически соглашаетесь с не гарантийным случаем, если стеклопакеты будут эксплуатироваться в неотапливаемом помещении. А далее уже исполнитель (фирма делающая монтаж) если в договоре не акцентировала на это внимание (обычно это отдельным пунктом в договоре прописывается) или не сослалась на нормативные документы, то это уже проблемы исполнителя и он обязан будет за свой счет менять стеклопакеты в случае чего.


* 10_ЭКСПЛУАТАЦИЯ.png (437.51 Кб, 1025x1450 - просмотрено 306 раз.)
« Последнее редактирование: 27 Май 2017, 21:40:57 от Ruslan_R »
Страниц: 1 [2]
 
« предыдущая тема следующая тема »
 
Перейти в:  

Мобильный оконный форум
mail.okna.ua - почта окна.ua
top.okna.ua - рейтинг оконных сайтов

Инженерное издание TRUBA.ua
Грамотный заказчик -
продажа в удовольствие:
установить кнопку
Мой оконный форум
© 2001—2010 OKNA.ua  
SMF © 2006, Simple Machines LLC