« Ответ #17 : 02 Октябрь 2015, 20:23:55 » Re: Вопрос экспертам оконного рынка ПВХ


Взяли в обед с коллегами кусок профиля и стали его рубать стамеской(следы на фото) в зоне фальца   не лопнул , затем взяли саморез 6.3*70 и тупо забили его без предварительного сверления .Профиль от ударов прогибался но не лопнул. Во время издевательств профиль лежал на металлической плите.  Затем на бу раме стал делать сверление со стороны крепления анкерной пластины (а вдруг на скорости просверлю армирование и провалю пластик ) .Не провалил.  Аналогичные  телодвижения необходимо повторить на морозе .  Подобных провалов у меня никогда не было , затрудняюсь что либо сказать .


* Фото0451.jpg (289.81 Кб, 1200x1600 - просмотрено 361 раз.)
WOLIA
Клуб Okna.ua
эксперт
******

Компетенцияbeta:
+70

Сообщений: 2119
Поблагодарили 431 раз
Откуда (Город): Львов

Только окна. Только REHAU.


« Ответ #18 : 03 Октябрь 2015, 04:38:37 » Re: Вопрос экспертам оконного рынка ПВХ


Цитата: Aliks от 02 Октябрь 2015, 19:00:40
 У меня сложилось такое мнения. Армир не родной,  т. е. не соответствует размеры к данному профилю.
Его в профиль одели с помощью силы.  Стенка рамы  все время была под напряжением. А после того как
установили на место, еще и в этом месте подтянули его болтом(турбовинтом)  к стенку. Пара дней держался
а потом все таки  дал о себе знать, лопнул.  Не знаю на сколько это возможно, но так уже было.  

Армир родной 1,5 мм. Установлен согласно технологии. (Просьба высказывать мнение опираясь на факты - на фото не видно как установлен армир). Конструкция доставлена на производство и обследована. Пострадавший участок вырезан и будет отправлен в лабораторию.
koko
Клуб Okna.ua
эксперт
******

Компетенцияbeta:
+170

Сообщений: 1682
Поблагодарили 796 раз
Откуда (Город): Одесса

I still go back


WWW
« Ответ #19 : 03 Октябрь 2015, 05:22:59 » Re: Вопрос экспертам оконного рынка ПВХ


Проблема могла возникнуть во время монтажа, а представлена как позже.
При закручивании турбо шурупа (многие это делают не специальной насадкой торкс) дрель или шуруповёрт ушел в сторону, вырвав кусок рамы.
Искать причину в пвх палке, названии палки не стоит.


PS. Прикольная вентиляция сверху.
Ruslan_R
Клуб Okna.ua
эксперт
******

Компетенцияbeta:
+230

Сообщений: 2728
Поблагодарили 704 раза
Откуда (Город): Киев

Розробка проектів складних конструкцій: fs-bud.com


« Ответ #20 : 03 Октябрь 2015, 15:22:53 » Re: Вопрос экспертам оконного рынка ПВХ


Цитата: koko от 03 Октябрь 2015, 05:22:59
PS. Прикольная вентиляция сверху.


Ага. я сначала подумал, что окно верх ногами поставили  Улыбка
Ruslan_R
Клуб Okna.ua
эксперт
******

Компетенцияbeta:
+230

Сообщений: 2728
Поблагодарили 704 раза
Откуда (Город): Киев

Розробка проектів складних конструкцій: fs-bud.com


« Ответ #21 : 03 Октябрь 2015, 15:25:39 » Re: Вопрос экспертам оконного рынка ПВХ


Цитата: koko от 03 Октябрь 2015, 05:22:59
...дрель или шуруповёрт ушел в сторону, вырвав кусок рамы.


Также склоняюсь к этому варианту.

P.S. У монтажников нужно спросить не ломали случайно сверло или бур при монтаже  Улыбка
WOLIA
Клуб Okna.ua
эксперт
******

Компетенцияbeta:
+70

Сообщений: 2119
Поблагодарили 431 раз
Откуда (Город): Львов

Только окна. Только REHAU.


« Ответ #22 : 03 Октябрь 2015, 16:38:59 » Re: Вопрос экспертам оконного рынка ПВХ


Цитата: Ruslan_R от 03 Октябрь 2015, 15:25:39
Цитата: koko от 03 Октябрь 2015, 05:22:59
...дрель или шуруповёрт ушел в сторону, вырвав кусок рамы.


Также склоняюсь к этому варианту.

P.S. У монтажников нужно спросить не ломали случайно сверло или бур при монтаже  Улыбка

Единственное что удалось услышать: сверлили перфоратором - как всегда.

Ширина светового проема 440 мм. Исходя из этого: либо сверление снаружи, либо сверление изнутри под углом. Стена из красного обожженного кирпича. Твердость кирпича + металл могло спровоцировать резкий разворот перфоратора и вырвать кусок рамы
Ruslan_R
Клуб Okna.ua
эксперт
******

Компетенцияbeta:
+230

Сообщений: 2728
Поблагодарили 704 раза
Откуда (Город): Киев

Розробка проектів складних конструкцій: fs-bud.com


« Ответ #23 : 03 Октябрь 2015, 16:42:23 » Re: Вопрос экспертам оконного рынка ПВХ


Цитата: WOLIA от 03 Октябрь 2015, 16:38:59
Ширина светового проема 440 мм. Исходя из этого: либо сверление снаружи, либо сверление изнутри под углом. Стена из красного обожженного кирпича. Твердость кирпича + металл могло спровоцировать резкий разворот перфоратора и вырвать кусок рамы


Ну вот Вы сами ответили на свой вопрос. И тут уже особо не важен материал проема, достаточно держать перфоратор под углом.

Валентин81 Это сообщение скрыто модератором (-HW-)
Ruslan_R
Клуб Okna.ua
эксперт
******

Компетенцияbeta:
+230

Сообщений: 2728
Поблагодарили 704 раза
Откуда (Город): Киев

Розробка проектів складних конструкцій: fs-bud.com


« Ответ #25 : 03 Октябрь 2015, 23:46:33 » Re: Вопрос экспертам оконного рынка ПВХ


Если сверлить аккуратно и сломать сверло, это одно, а если сверлить с усилием, это уже другое - с дуру можно и не такое сломать.
WOLIA
Клуб Okna.ua
эксперт
******

Компетенцияbeta:
+70

Сообщений: 2119
Поблагодарили 431 раз
Откуда (Город): Львов

Только окна. Только REHAU.


« Ответ #26 : 04 Октябрь 2015, 20:47:07 » Re: Вопрос экспертам оконного рынка ПВХ


Цитата: Ruslan_R от 03 Октябрь 2015, 16:42:23
Цитата: WOLIA от 03 Октябрь 2015, 16:38:59
Ширина светового проема 440 мм. Исходя из этого: либо сверление снаружи, либо сверление изнутри под углом. Стена из красного обожженного кирпича. Твердость кирпича + металл могло спровоцировать резкий разворот перфоратора и вырвать кусок рамы


Ну вот Вы сами ответили на свой вопрос. И тут уже особо не важен материал проема, достаточно держать перфоратор под углом.


Это только мои предположения. Мое мнение не в счёт.
WOLIA
Клуб Okna.ua
эксперт
******

Компетенцияbeta:
+70

Сообщений: 2119
Поблагодарили 431 раз
Откуда (Город): Львов

Только окна. Только REHAU.


« Ответ #27 : 04 Октябрь 2015, 20:49:26 » Re: Вопрос экспертам оконного рынка ПВХ


Цитата: Валентин81 от 03 Октябрь 2015, 23:40:50
Цитата: Ruslan_R от 03 Октябрь 2015, 16:42:23
Цитата: WOLIA от 03 Октябрь 2015, 16:38:59
Ширина светового проема 440 мм. Исходя из этого: либо сверление снаружи, либо сверление изнутри под углом. Стена из красного обожженного кирпича. Твердость кирпича + металл могло спровоцировать резкий разворот перфоратора и вырвать кусок рамы


Ну вот Вы сами ответили на свой вопрос. И тут уже особо не важен материал проема, достаточно держать перфоратор под углом.



Я хоть не эксперт, но недавно ставили окна в эркер и человек хотел на анкера установить. А окна сразу за пенопластом и ровно анкер мог вылезти в пенопласт. Монтажники решили что они очень умные и решили сверлить под углом. Поломали сверло, видать в угол армира попали, но никаких повреждений профиля не произошло. Отверстие закрыли заглушкой, засиликонили и дальше ставили на пластины.

По просьбе ТС в данной теме будут оставляться сообщения только участников форума со статусом "эксперт" (остальные будут скрыты либо отправлены автору темы в личку) =HW=
Ruslan_R
Клуб Okna.ua
эксперт
******

Компетенцияbeta:
+230

Сообщений: 2728
Поблагодарили 704 раза
Откуда (Город): Киев

Розробка проектів складних конструкцій: fs-bud.com


« Ответ #28 : 04 Октябрь 2015, 21:12:39 » Re: Вопрос экспертам оконного рынка ПВХ


А есть фото чуть пониже, где второй турбовинт прикручен? Этот смещен относительно центра ближе внутрь помещения. Возможно первое отверстие осталось на выломанном куске профиля. Если все остальные турбовинты строго по центру, то это явно монтажники накосячили и соответсвенно там должна была быть просверлена армировка или начата сверловка. Не обратили на это внимание?
WOLIA
Клуб Okna.ua
эксперт
******

Компетенцияbeta:
+70

Сообщений: 2119
Поблагодарили 431 раз
Откуда (Город): Львов

Только окна. Только REHAU.


« Ответ #29 : 04 Октябрь 2015, 22:27:36 » Re: Вопрос экспертам оконного рынка ПВХ


Цитата: Ruslan_R от 04 Октябрь 2015, 21:12:39
А есть фото чуть пониже, где второй турбовинт прикручен? Этот смещен относительно центра ближе внутрь помещения. Возможно первое отверстие осталось на выломанном куске профиля. Если все остальные турбовинты строго по центру, то это явно монтажники накосячили и соответсвенно там должна была быть просверлена армировка или начата сверловка. Не обратили на это внимание?

Другого фото нет.
Страниц: 1 [2] 3
 
« предыдущая тема следующая тема »
 
Перейти в:  

Мобильный оконный форум
mail.okna.ua - почта окна.ua
top.okna.ua - рейтинг оконных сайтов

Инженерное издание TRUBA.ua
Грамотный заказчик -
продажа в удовольствие:
установить кнопку
Мой оконный форум
© 2001—2010 OKNA.ua  
SMF © 2006, Simple Machines LLC