Hellboy
участник
Компетенцияbeta: 0
Сообщений: 18
Откуда (Город): Днепроптеровск
|
|
« Ответ #45 : 18 Сентябрь 2015, 22:38:25 » Re: Г-образный французский балкон 4х4х0.9. Есть вопросы.
|
|
Было еще так предложено:
Нельзя чтобы горизонтальный импост разрезал вертикальный импост и принимал на себя нагрузку от верхнего заполнения. Это также не правильный вариант. Я был в 5 организациях. Во всех предложили только такие 2 варианта((
|
|
|
|
Ruslan_R
Клуб Okna.ua
эксперт
Компетенцияbeta:
Сообщений: 2728
Поблагодарили 704 раза
Откуда (Город): Киев
Розробка проектів складних конструкцій: fs-bud.com
|
|
« Ответ #46 : 18 Сентябрь 2015, 22:39:31 » Re: Г-образный французский балкон 4х4х0.9. Есть вопросы.
|
|
И попросите у этих товарищей статический расчет конструкции. Мало того, что конструктив не правильный, так там и по статике (от ветровой нагрузки) горизонтальный импост 2м не проходит. Еще не вижу что они за усилитель использовали на вертикальное соединение конструкций.
|
|
|
|
Hellboy
участник
Компетенцияbeta: 0
Сообщений: 18
Откуда (Город): Днепроптеровск
|
|
« Ответ #47 : 18 Сентябрь 2015, 22:40:44 » Re: Г-образный французский балкон 4х4х0.9. Есть вопросы.
|
|
И еще предложили расширить нижнюю и верхнюю плиты балкона на 30см.
|
|
|
|
Ruslan_R
Клуб Okna.ua
эксперт
Компетенцияbeta:
Сообщений: 2728
Поблагодарили 704 раза
Откуда (Город): Киев
Розробка проектів складних конструкцій: fs-bud.com
|
|
« Ответ #48 : 18 Сентябрь 2015, 22:41:33 » Re: Г-образный французский балкон 4х4х0.9. Есть вопросы.
|
|
Я был в 5 организациях. Во всех предложили только такие 2 варианта((
Из 10 компаний правильно сможет посчитать только 1 и то если повезет. Вот такой процент бракоделов у нас.
|
|
|
|
Ruslan_R
Клуб Okna.ua
эксперт
Компетенцияbeta:
Сообщений: 2728
Поблагодарили 704 раза
Откуда (Город): Киев
Розробка проектів складних конструкцій: fs-bud.com
|
|
« Ответ #49 : 18 Сентябрь 2015, 22:42:51 » Re: Г-образный французский балкон 4х4х0.9. Есть вопросы.
|
|
И еще предложили расширить нижнюю и верхнюю плиты балкона на 30см.
Выносной балкон сделать? Скажите им пусть для начала простые конструкции считать научатся, а потом лезут в более сложные вещи.
|
|
|
|
Ruslan_R
Клуб Okna.ua
эксперт
Компетенцияbeta:
Сообщений: 2728
Поблагодарили 704 раза
Откуда (Город): Киев
Розробка проектів складних конструкцій: fs-bud.com
|
|
« Ответ #50 : 18 Сентябрь 2015, 22:56:53 » Re: Г-образный французский балкон 4х4х0.9. Есть вопросы.
|
|
Пенсионерам пусть в панельных домах стандартные окна (1200х1400мм) ставят и не лезут в большие витражи, еще и на 14-ом этаже
|
|
|
|
Hellboy
участник
Компетенцияbeta: 0
Сообщений: 18
Откуда (Город): Днепроптеровск
|
|
« Ответ #51 : 18 Сентябрь 2015, 23:03:57 » Re: Г-образный французский балкон 4х4х0.9. Есть вопросы.
|
|
Тут еще одна проблема вырисовывается. Я не знал что такой тип балкона вообще не может служить как изоляция квартиры от холода.
|
|
|
|
Алік
Клуб Okna.ua
эксперт
Компетенцияbeta:
Сообщений: 6890
Поблагодарили 1733 раза
Откуда (Город): Львів
З нами тепліше! :)
|
|
« Ответ #52 : 18 Сентябрь 2015, 23:10:23 » Re: Г-образный французский балкон 4х4х0.9. Есть вопросы.
|
|
Может, почему не может. Даже алюминиевая роллета даст существенное энергосбережение.
|
|
« Последнее редактирование: 18 Сентябрь 2015, 23:15:27 от Алік »
|
|
|
|
|
Ruslan_R
Клуб Okna.ua
эксперт
Компетенцияbeta:
Сообщений: 2728
Поблагодарили 704 раза
Откуда (Город): Киев
Розробка проектів складних конструкцій: fs-bud.com
|
|
« Ответ #53 : 18 Сентябрь 2015, 23:14:32 » Re: Г-образный французский балкон 4х4х0.9. Есть вопросы.
|
|
Тут еще одна проблема вырисовывается. Я не знал что такой тип балкона вообще не может служить как изоляция квартиры от холода.
Почему не будет служить? Будет, но не так существенно как этого хотелось бы. При -2 на улице при остеклении в одинарное стекло температура будет на балконе +3, при остеклении стеклопакетом +6. При -10 на улице, на остекленном балконе будет минусовая температура в обеих вариантах.
|
|
|
|
Алік
Клуб Okna.ua
эксперт
Компетенцияbeta:
Сообщений: 6890
Поблагодарили 1733 раза
Откуда (Город): Львів
З нами тепліше! :)
|
|
« Ответ #54 : 18 Сентябрь 2015, 23:14:53 » Re: Г-образный французский балкон 4х4х0.9. Есть вопросы.
|
|
В данном контексте ужно было бы бегать по комнатам. С застеклённым балконом за стеной и без оного. Вы не поняли. Я сказал, что нет никакой разницы будет балкон застеклен в одинарное стекло или стеклопакет. Почему??? Мы хотим сохранить тепло в комнате, определённый эффект даст уже 90-сантиметровая воздушная прослойка, не помешает и пакет с ЛоуИ.
|
|
|
|
Ruslan_R
Клуб Okna.ua
эксперт
Компетенцияbeta:
Сообщений: 2728
Поблагодарили 704 раза
Откуда (Город): Киев
Розробка проектів складних конструкцій: fs-bud.com
|
|
« Ответ #55 : 18 Сентябрь 2015, 23:18:11 » Re: Г-образный французский балкон 4х4х0.9. Есть вопросы.
|
|
...не помешает и пакет с ЛоуИ.
Не забываем еще рекомендации нормативных документов - эксплуатация стеклопакетов в помещении при температуре ниже +5 не рекомендуется. Т.е. гарантия от производителя стеклопакетов автоматически снимается.
|
|
|
|
Hellboy
участник
Компетенцияbeta: 0
Сообщений: 18
Откуда (Город): Днепроптеровск
|
|
« Ответ #56 : 18 Сентябрь 2015, 23:20:29 » Re: Г-образный французский балкон 4х4х0.9. Есть вопросы.
|
|
Что такое ЛоуИ?
|
|
|
|
Ruslan_R
Клуб Okna.ua
эксперт
Компетенцияbeta:
Сообщений: 2728
Поблагодарили 704 раза
Откуда (Город): Киев
Розробка проектів складних конструкцій: fs-bud.com
|
|
« Ответ #57 : 18 Сентябрь 2015, 23:24:26 » Re: Г-образный французский балкон 4х4х0.9. Есть вопросы.
|
|
Что такое ЛоуИ?
Энергосберегающее стекло (буква "і" возле стекла).
|
|
|
|
Алік
Клуб Okna.ua
эксперт
Компетенцияbeta:
Сообщений: 6890
Поблагодарили 1733 раза
Откуда (Город): Львів
З нами тепліше! :)
|
|
« Ответ #58 : 18 Сентябрь 2015, 23:25:24 » Re: Г-образный французский балкон 4х4х0.9. Есть вопросы.
|
|
Что такое ЛоуИ?
Низкоэмиссионный энергосберегающий слой.
|
|
|
|
Алік
Клуб Okna.ua
эксперт
Компетенцияbeta:
Сообщений: 6890
Поблагодарили 1733 раза
Откуда (Город): Львів
З нами тепліше! :)
|
|
« Ответ #59 : 18 Сентябрь 2015, 23:28:04 » Re: Г-образный французский балкон 4х4х0.9. Есть вопросы.
|
|
...не помешает и пакет с ЛоуИ.
Не забываем еще рекомендации нормативных документов - эксплуатация стеклопакетов в помещении при температуре ниже +5 не рекомендуется. Т.е. гарантия от производителя стеклопакетов автоматически снимается. Да... иногда наши производители становятся очень похожими на наших депутатов...
|
|
|
|