Zolotoy
завсегдатай
Компетенцияbeta:
Сообщений: 74
Поблагодарили 11 раз
Откуда (Город): Киев
|
|
« Ответ #15 : 06 Июль 2015, 10:35:05 » Re: 6Е-16Аргон-4ф-10-4Ф-8Аргон+4Е+Salamander bE 92
|
|
Можно выводить данный стеклопакет как отдельную торговую позицию, для лучшего продвижения можно взять название Маразм. Напоминает историю когда пациент приходит к доктору и говорит что ему необходма таблетка левомицетин потому что у меня очень болит голова, и доктор покорно выписывает рецепт, и потом говорит что пациент пошел требовательный . Трехкамерный стеклопакет применяют, как примеру в скандинаский странах, с общей толщиной от 70 до 90 мм, при этом межстеклоьное пространство заполненное аргоном 14мм или 16мм, при этом все рамки теплые. Мало того еще и энергоэффективные стекла редко просто энергосберегающие. Второй вариант когда применяется трехкамерный с узкими дистанционными рамками они обязательно закачаны криптоном а него аргоном и тем более воздухом. Если рассматривать как борьбу с шумом, то за счет применения более толстых стекол в двухмареном стеклопакете можно добиться и больших результатов. Двухкамерный стеклопакет 6зеро-14ар-4-14ар-4зеро будет иметь лучший на 10% показатель по энергосбережению чем данный трехкамерный стеклопакет, и будет значительно более легким. Не забываем что каждое дополнительное стекло снижает светопропускание минимум на 10%. 6Е-16Аргон-4ф-10-4Ф-8Аргон+4Е - что очень плохо в данном стеклопакете - отсутсвие теплых рамок, тем более что клиент выбрал дорогой профиль и настоял на трехкамерном стеклопакете - применение дисатнции 8 и 10 мм, стеклпоакет был бы гораздо лучше, и прожил бы гораздо дольше с равномерным распределением дистанций то есть 12, 12 и 10.
|
|
« Последнее редактирование: 06 Июль 2015, 10:38:24 от Zolotoy »
|
|
|
|
|
AkFaPen
Клуб Okna.ua
дока
Компетенцияbeta:
Сообщений: 363
Поблагодарили 221 раз
Откуда (Город): Tashkent
|
|
« Ответ #16 : 06 Июль 2015, 10:42:46 » Re: 6Е-16Аргон-4ф-10-4Ф-8Аргон+4Е+Salamander bE 92
|
|
добавлю по теме .что имеет смысл делать СПТ ( стеклопакет трехкамерный ) только если хотите ставить рекорд . так как показатели профиля будут сильно уступать а это не правильно (есть и другие проблемы) .а если и делать хоть это и не правильно ,нужно подобрать ширину камер и чтоб в каждой камере был газ и одно покрытие . то есть i стекол должно быть 3 . в этом случае будет космическое значение : 4i 12Ar 4 12Ar 4i 12 Ar 4i (52 мм ) сопротивление теплопередаче R= 1.95 ! (при - 18 C Одесса ) ,сопротивление теплопередаче R= 1.94 (при - 25 C ) вообщем пока ставить СПТ по многим причинам не правильно .лучше СПД в топовой комплектации .
|
|
|
|
ceregac
Гость
|
|
« Ответ #17 : 06 Июль 2015, 10:49:03 » Re: 6Е-16Аргон-4ф-10-4Ф-8Аргон+4Е+Salamander bE 92
|
|
Стараемся, в этом сегменте ошибок не прощают. водоотливы под импостами?
|
|
|
|
Gray
Клуб Okna.ua
эксперт
Компетенцияbeta:
Сообщений: 2838
Поблагодарили 490 раз
Откуда (Город): Одесса
"... только тех, кто верит в себя"
|
|
« Ответ #18 : 06 Июль 2015, 12:09:26 » Re: 6Е-16Аргон-4ф-10-4Ф-8Аргон+4Е+Salamander bE 92
|
|
yunika, хороший заказ, молодцы! Можно я у Вас в теме тоже задам вопрос по блюэволюшн? Клиент хочет 52 пакет в него вставить, вместо стандартного 44, а я ему говорю, что толще не всегда лучше. Ув. AkFaPen и Ruslan_R, пока у Вас пальцы на калькуляторе, будет польза в 52 пакете вместо 44-го для Одессы? Если два энергостекла и аргон. Стоит ему ждать нестандартный штапик? Штапик самый стандарный от Salamander 2D под 24 пакет. три варианта на складе, квадратный, круглый (как на фото) и фигурный. На складе саламандры в Украине? А в массе золотой дуб держат?
|
|
|
|
MASTERR
модераторы
эксперт
Компетенцияbeta:
Сообщений: 8425
Поблагодарили 2584 раза
Откуда (Город): Черкассы
Величие человека не в положении, а в цели.
|
|
« Ответ #19 : 06 Июль 2015, 13:02:43 » Re: 6Е-16Аргон-4ф-10-4Ф-8Аргон+4Е+Salamander bE 92
|
|
Можно выводить данный стеклопакет как отдельную торговую позицию, для лучшего продвижения можно взять название Маразм.Напоминает историю когда пациент приходит к доктору и говорит что ему необходма таблетка левомицетин потому что у меня очень болит голова, и доктор покорно выписывает рецепт, и потом говорит что пациент пошел требовательный
Лучше паранойя с подписью заведующего палаты № 6 ... Но , eсть спрос , он был ещё в [ гиперссылка скрыта Зарегистрируйтесь или Войдите ] 2012 году , но пока вы ставите диагноз с негативной критикой другие будут зарабатывать , темболее сегодня , темболее по желанию и согласию клиента . Какими три камеры закажут , такими и делают сегодня . р.s Zolotoy а разве топикстартёр в этой теме кого-то заставляет продавать трёхкамерные с.п ?
|
|
« Последнее редактирование: 06 Июль 2015, 13:06:22 от MASTERR »
|
|
|
|
|
Ruslan_R
Клуб Okna.ua
эксперт
Компетенцияbeta:
Сообщений: 2728
Поблагодарили 704 раза
Откуда (Город): Киев
Розробка проектів складних конструкцій: fs-bud.com
|
|
« Ответ #20 : 06 Июль 2015, 13:28:45 » Re: 6Е-16Аргон-4ф-10-4Ф-8Аргон+4Е+Salamander bE 92
|
|
Главное что клиент начинает понимать, что основное тепло из помещения уходит через окна и готов заказывать окна максимально энергоэффективные. Другой вопрос по подбору комплектации, с профилем еще более менее понятно - производитель профиля предоставляет характеристики, а вот со стеклопакетами (3-х камерными) пока информации особой нет, но после этой темы уже немного появится.
P.S. Я б конечно лучше предпочел две нитки остекления.
|
|
|
|
Zolotoy
завсегдатай
Компетенцияbeta:
Сообщений: 74
Поблагодарили 11 раз
Откуда (Город): Киев
|
|
« Ответ #21 : 07 Июль 2015, 17:06:11 » Re: 6Е-16Аргон-4ф-10-4Ф-8Аргон+4Е+Salamander bE 92
|
|
Лучше паранойя с подписью заведующего палаты № 6 ... Но , eсть спрос , он был ещё в [ гиперссылка скрыта Зарегистрируйтесь или Войдите ] 2012 году , но пока вы ставите диагноз с негативной критикой другие будут зарабатывать , темболее сегодня , темболее по желанию и согласию клиента . Какими три камеры закажут , такими и делают сегодня . р.s Zolotoy а разве топикстартёр в этой теме кого-то заставляет продавать трёхкамерные с.п ? Именно по причине того что большая часть продавцов окон в своей профессиональной деятельности руководствуется в основном вопросом заработка и продается 70% обычных двухкамерный и однокамерных стеклопакетов в Украине. Если продавец в момент сделки предупредил что трехкамерный стеклопакет холоднее определенного двухкамерного. или как минимум не теплее двухкамерного то можно говорить о согласии клиента, по факту я предпологаю что клиент об этом факте не знает, а следовательно это не профессионализм или халатность, вызванная незнанием. И еще раз продажа стеклопакетов по делению на двухкамерные и трехкамерные без укзания R или Ug это инновация рынка СНГ именно это и вводит в заблуждение заказчиков.
|
|
« Последнее редактирование: 07 Июль 2015, 19:02:22 от HavingWorld »
|
|
|
|
|
Ruslan_R
Клуб Okna.ua
эксперт
Компетенцияbeta:
Сообщений: 2728
Поблагодарили 704 раза
Откуда (Город): Киев
Розробка проектів складних конструкцій: fs-bud.com
|
|
« Ответ #22 : 07 Июль 2015, 19:47:37 » Re: 6Е-16Аргон-4ф-10-4Ф-8Аргон+4Е+Salamander bE 92
|
|
Zolotoy, Вы чего раскричались? Сейчас мы и Вас протестируем. А скажите ка мне какое будет сопротивление теплопередачи (R) окна 1500х1350мм (разделенное вертикальным импостом на две части, одна часть глухая, вторая створка пов.откд.)? Если Rпвх профиля=0,77м2 °С/Вт (5-ти камерка пусть будет) и Rстеклопакета=0,85м2 °С/Вт (4-10Ar-4-10Ar-4i). Дистанция в стеклопакете алюминиевая.
|
|
|
|
Zolotoy
завсегдатай
Компетенцияbeta: Оценка сообщения: +8.7
Сообщений: 74
Поблагодарили 11 раз
Откуда (Город): Киев
|
|
« Ответ #23 : 09 Июль 2015, 15:13:13 » Re: 6Е-16Аргон-4ф-10-4Ф-8Аргон+4Е+Salamander bE 92
|
|
Zolotoy, Вы чего раскричались? Сейчас мы и Вас протестируем. А скажите ка мне какое будет сопротивление теплопередачи (R) окна 1500х1350мм (разделенное вертикальным импостом на две части, одна часть глухая, вторая створка пов.откд.)? Если Rпвх профиля=0,77м2 °С/Вт (5-ти камерка пусть будет) и Rстеклопакета=0,85м2 °С/Вт (4-10Ar-4-10Ar-4i). Дистанция в стеклопакете алюминиевая. Благодарю за возможность быть протестированным! Перед ответом хочу сообщить что точный ответ Вам сможет дать только сертифицированная лаборатория. Так же принимая во внимание что в окнах, я мягко говоря, не специалист, и в пятикамерный профиль с металлом который дает R 0,77 осбо не верю - могу ответить только основываясь на своем опыте в стеклопакетах и 5-7 протоколов испытаний по окнам которые я наблюдал. Ввиду крайне плохого отношения краевой зоны стеклопакета относительно общей площади конструкции предположу что результат будет в пределах 0,72 (+- 5%).
|
Сообщение оценили: Ruslan_R, ivan ivanovich
|
|
|
|
|
|
Ruslan_R
Клуб Okna.ua
эксперт
Компетенцияbeta:
Сообщений: 2728
Поблагодарили 704 раза
Откуда (Город): Киев
Розробка проектів складних конструкцій: fs-bud.com
|
|
« Ответ #24 : 09 Июль 2015, 15:43:48 » Re: 6Е-16Аргон-4ф-10-4Ф-8Аргон+4Е+Salamander bE 92
|
|
Ввиду крайне плохого отношения краевой зоны стеклопакета относительно общей площади конструкции предположу что результат будет в пределах 0,72 (+- 5%).
Если быть точнее, то около 0.7 м2 °С/Вт (см. вложение). P.S. Будем считать, что тест пройден
|
|
|
|
AkFaPen
Клуб Okna.ua
дока
Компетенцияbeta:
Сообщений: 363
Поблагодарили 221 раз
Откуда (Город): Tashkent
|
|
« Ответ #25 : 09 Июль 2015, 19:33:00 » Re: 6Е-16Аргон-4ф-10-4Ф-8Аргон+4Е+Salamander bE 92
|
|
извиняюсь что не в тему . не удержался
|
|
|
|
anrikasp
заскочил на минутку
Компетенцияbeta: 0
Сообщений: 2
Откуда (Город): Харьков
|
|
« Ответ #26 : 10 Сентябрь 2015, 12:50:24 » Re: 6Е-16Аргон-4ф-10-4Ф-8Аргон+4Е+Salamander bE 92
|
|
Ввиду крайне плохого отношения краевой зоны стеклопакета относительно общей площади конструкции предположу что результат будет в пределах 0,72 (+- 5%).
Если быть точнее, то около 0.7 м2 °С/Вт (см. вложение). P.S. Будем считать, что тест пройден Я попробовал по формуле просчитать окно указанное на рисунке и у меня не получился указанный результат. Если считать по формуле у меня получился результат = 0,2125 R= 2.025/(0.6035/0.77)+(1.4215/0.85)+(7.012+0.06)=2.025/(0.7837)+(1.6723)+(7.072)=2.025/9.528=0.2125
|
|
|
|
Maksim
дока
Компетенцияbeta:
Сообщений: 384
Поблагодарили 50 раз
Откуда (Город): ЛЬвов
|
|
« Ответ #27 : 10 Сентябрь 2015, 13:23:21 » Re: 6Е-16Аргон-4ф-10-4Ф-8Аргон+4Е+Salamander bE 92
|
|
(7.012+0.06) - знак не тот. нужно повернуть на 45 градусов, чтобы получилось Х
|
|
|
|