вот пришла зима и первые отзывы
на улице - 8 (-12) в комнате +18 , дельта ~30 градусов
комната 20 м2 , объем 60 м3, в комнате 2 взрослых + ребенок 1 год, растений аквариумов и прочей живности нет
подоконник деревянный достаточно широкий 7 см до подоконника откоса + 23 см сам подоконник = 30 см
по подоконником батарея
откосы внутри комнаты заделаны сначала цементом потом сверху небольшим слоем гипса , внизу откос до подоконника 7 см заделан так же но цемент размешан с покрошенным пенопластом (+ подоконник 23 см) .
окно закрывается синтетическими тюлю и шторой
площадь окна где-то 3 м2
1) может уже писал что по высоте не угадали на 5 см
реальный подоконник на 5 см ниже отверстия в окне для него, хотя сверху пришлось добавлять планку (кусок почему-то из 3-х камерного профиля) за 100 грн что бы по высоте уложиться. ничего забил утеплителем диру
2) берут сомнения по поводу камерности профиля
так и не узнал как определить сколько их там, в договоре прописано 5, а профиль реально достаточно прохладный ( доп инфа внизу)
3) проветриватель - дрянь
а) он ведь не предусмотрен конструкцией окна - там где проветриватель там кусок профиля холодней
б) уже при температуре на улице +3 на проветривателе начинает дико конденсироваться влага из комнаты, прямо чуть не ручьем стекает по профилю и стеклопакету ... при минусовых Т уже течет ручейком
так что использовать его можно только при + температурах
4) почти самый навороченый ( только аргона не хватает ) секлопакет 4селект-10-4-10-4i запотевает по краях стекол
- сверху и по боках на 5 мм
- снизу на 3-4 см
5) на месте уплотнителя на месте стыков уверенно конденсируется вода из воздуха
- внизу рам, там где открываеться окна, как по мне достаточно сильно, и так не должно быть - положил два старых пиджака, скученных в трубочку,
- по периметру открывающейся створки немного = чуть влажный профиль (рама)
возле окна как никак чувствуется холодный поток воздуха
думаю
а) поставить гигрометр может влажность зашкаливает ?
б) может отказаться от штор , они немного перекрывают приток теплого воздуха к окну ? и поставить металлические жалюзи - как они будут влиять летом на стеклопакет ?
в) может надо было еще как то более сильно утеплять внутренние откосы
г) окно достаточно глубоко в стене
вывод не зря придумали пластиковую дистанцию , ибо в моем случае металлическая дистанция - явный мостик утечки тепла - хотя и не критичный
г) как проверить соответствие пакета указанному в договоре 5 камер
в целом чувства противоречивые.