Цитата: Gray от 22 Декабрь 2012, 18:44:55
Нет. Вылет, конечно, не 300мм. 100 горизонталь, 40 вниз, 150-200 вылет+капинос.
Преимущества - закрывается щель плиты с ограждением соседей сверху, закрывается монтажный шов сверху, ну и непосредственно козырек от дождя, бычкев и плевков
Минус - прихолится немножко шаманить, если клиент хочет москитки на петлях.
Преимущества - закрывается щель плиты с ограждением соседей сверху, закрывается монтажный шов сверху, ну и непосредственно козырек от дождя, бычкев и плевков
Минус - прихолится немножко шаманить, если клиент хочет москитки на петлях.
Там где 100 есть шанс создать мостик холода, я бы делал это растояние 60 либо 70 и крепить козырек перед рамой.
И достаточно 12см если неошибаюсь чтобы капли дождя незаливали низ балкона.