Alejandro
Клуб Okna.ua
эксперт
      Компетенцияbeta:
Сообщений: 4487
Поблагодарили 1761 раз
Откуда (Город): ХАРЬКОВ
|
 |
« Ответ #15 : 03 Февраль 2012, 10:57:23 » Re: программа для определени точки росы
|
|
А для чего к нему аккумуляторный пистолет для герметиков, клей, силикон, .?
Предлагают решать проблему комплексно - определять слабые места и сразу же их герметизировать
|
|
|
|
logvinov
Клуб Okna.ua
дока
     Компетенцияbeta:
Сообщений: 653
Поблагодарили 119 раз
Откуда (Город): Донецк
Сеть салонов "Урбан-Пласт" - дилеры завода "СОКОС"
|
 |
« Ответ #16 : 03 Февраль 2012, 13:12:08 » Re: программа для определени точки росы
|
|
купить Гигрометр психрометрический ВИТ-1
Хороший прибор, но для того, чтобы снять показания, придется выпить не одну чашку кофе (если клиент не настолько рассержен, что согласится Вас угостить) Если не хотите выступать официальным экспертом, то лучше купить электронный гигрометр Можно купить такой прибор . Меряет температуру , влажность и рассчитывает точку росы. Вот нашел аналог. Заказал. Жду когда приедет. Я думаю для заказчиков будет поубедительнее бытового.
|
|
|
|
mayer
Удаленные пользователи
эксперт
      Компетенцияbeta:
Сообщений: 4471
Поблагодарили 1386 раз
Откуда (Город): Южный
Учетная запись удалена по просьбе пользователя.
|
 |
« Ответ #17 : 03 Февраль 2012, 13:13:21 » Re: программа для определени точки росы
|
|
Если можно, цену и координаты в личку. 
|
|
|
|
KOTOFEY
Клуб Okna.ua
эксперт
      Компетенцияbeta:
Сообщений: 1685
Поблагодарили 537 раз
Откуда (Город): киев
Украина-темный лес!!!Прорубим ОКНО в Европпу!
|
 |
« Ответ #18 : 03 Февраль 2012, 13:14:13 » Re: программа для определени точки росы
|
|
И мне плиз!Если незатруднит 
|
|
|
|
logvinov
Клуб Okna.ua
дока
     Компетенцияbeta:
Сообщений: 653
Поблагодарили 119 раз
Откуда (Город): Донецк
Сеть салонов "Урбан-Пласт" - дилеры завода "СОКОС"
|
 |
« Ответ #19 : 04 Февраль 2012, 13:04:12 » Re: программа для определени точки росы
|
|
И мне плиз!Если незатруднит  Цифровой измеритель температуры и влажности Pro'sKit MT-4014. Цена 400.95 грн. [ гиперссылка скрыта Зарегистрируйтесь или Войдите ] www.masteram.com.ua [ гиперссылка скрыта Зарегистрируйтесь или Войдите ] http://masteram.com.ua/ru/Temperature-and-Humidity-Meter-Pro-sKit-MT-4014.php
|
|
« Последнее редактирование: 04 Февраль 2012, 13:06:13 от logvinov »
|
|
|
|
|
Splitter
Клуб Okna.ua
эксперт
      Компетенцияbeta:
Сообщений: 1435
Поблагодарили 396 раз
Откуда (Город): Харьковская обл.
ремонтирую и монтирую окна двери балконы и т.п.
|
 |
« Ответ #20 : 07 Февраль 2012, 21:11:56 » Re: программа для определени точки росы
|
|
P.S. Сейчас ищу програмку для определения температуры внутреннего стекла. Формулу нашел на сайте [ гиперссылка скрыта Зарегистрируйтесь или Войдите ] https://www.md.com.ua/masterok/info4.html , но сделать на ее основе програмку даже в Экселе не осилю. ... Может кто напишет в Экселе и выложит здесь....  Сейчас попробую... термическим сопротивлением стекол можно пренебречь, потому как при его расчете используется толщина материала в метрах. Будем считать, что таких толстых стекол в окнах нет 
|
|
|
|
Splitter
Клуб Okna.ua
эксперт
      Компетенцияbeta:
Сообщений: 1435
Поблагодарили 396 раз
Откуда (Город): Харьковская обл.
ремонтирую и монтирую окна двери балконы и т.п.
|
 |
« Ответ #21 : 07 Февраль 2012, 22:09:05 » Re: программа для определени точки росы
|
|
... температура внутреннего стекла: Твс= 20 + 3,0 х -15 -20 = 6,9 °С температура наружного стекла: Тнс= -15 +3,0 х 20+15 = -10,4 °С 23 ...
Вот и ошибки в формуле нашлись. Почти все готово, когда вбил формулы, понял что в первой значение должно было получиться -45 0С, а во второй 60 0С  Попробую найти верные, где-то у меня были...
|
|
|
|
Splitter
Клуб Okna.ua
эксперт
      Компетенцияbeta:
Сообщений: 1435
Поблагодарили 396 раз
Откуда (Город): Харьковская обл.
ремонтирую и монтирую окна двери балконы и т.п.
|
 |
« Ответ #22 : 07 Февраль 2012, 23:17:23 » Re: программа для определени точки росы
|
|
Вроде получилось, спасибо умной книжке "Проектирование современных окон". Правда наковырял формулу только для внутреннего стекла. Дальше копаться сейчас не хочу. Если кто подбросит формулу - вставлю. Сделал в excel. Пробуйте. Если вдруг есть проблемы с экселем могу сделать исполняемый файл.
|
|
|
|
logvinov
Клуб Okna.ua
дока
     Компетенцияbeta:
Сообщений: 653
Поблагодарили 119 раз
Откуда (Город): Донецк
Сеть салонов "Урбан-Пласт" - дилеры завода "СОКОС"
|
 |
« Ответ #23 : 08 Февраль 2012, 22:06:55 » Re: программа для определени точки росы
|
|
скачал по этому адресу еще програмку [ гиперссылка скрыта Зарегистрируйтесь или Войдите ] http://www.microfor.ru/tools/software/
|
|
|
|
logvinov
Клуб Okna.ua
дока
     Компетенцияbeta:
Сообщений: 653
Поблагодарили 119 раз
Откуда (Город): Донецк
Сеть салонов "Урбан-Пласт" - дилеры завода "СОКОС"
|
 |
« Ответ #24 : 09 Февраль 2012, 09:24:32 » Re: программа для определени точки росы
|
|
А пробовали сравнить показания электронного и психрометрического? Большая разница?
Да, как оказалось разница большая. Выснил на форуме, посвященному измерительным приорам, что для правильного измерения ВИТ-1 нужно движение воздуха в помещении со скоростью 0,8 м/с. Если движения нет его нужно обдувать с такой скоростью. А это уже головняк. Бытовому тоже болшого доверия нет, забрал домой, буду знать комнатную температуру. Сегодн должен прийти ProsKit-овский. Проверю - отпишусь.
|
|
|
|
logvinov
Клуб Okna.ua
дока
     Компетенцияbeta:
Сообщений: 653
Поблагодарили 119 раз
Откуда (Город): Донецк
Сеть салонов "Урбан-Пласт" - дилеры завода "СОКОС"
|
 |
« Ответ #25 : 09 Февраль 2012, 17:44:07 » Re: программа для определени точки росы
|
|
купил. ща буду тестить.
|
|
|
|
Katy
Гость
|
 |
« Ответ #26 : 17 Февраль 2012, 08:31:16 » Re: программа для определени точки росы
|
|
 Добрый день! Кто-нибудь может подсказать где найти "µв, µн термическое сопротивление в соответствии с DIN 4108" для разных стеклопакетов? И кто-нибудь пытался рассчитать пример, который вместе с формулой идёт??? У меня такие результаты не выходят Вот простая формула для определения температуры стекла:
для внутреннего стекла: Твс = Тв + К*Тн - Тв/µв
для наружного стекла: Тнс = Тн + К*Тв - Тн/µн
Твс/нс температура внутреннего / наружного стекла
Тв температура внутри помещения
Тн наружная температура
К коэффициент К стеклопакета
µв, µн термическое сопротивление в соответствии с DIN 4108
(Часть 4)
Пример расчета:
Обычный стеклопакет имеет коэффициент К = 3,0 W/m2xk, наружная температура составляет -15 °С, температура помещения равна 20 °С.
температура внутреннего стекла: Твс= 20 + 3,0 х -15 -20 = 6,9 °С
температура наружного стекла: Тнс= -15 +3,0 х 20+15 = -10,4 °С 23
|
|
« Последнее редактирование: 17 Февраль 2012, 08:34:37 от Katy »
|
|
|
|
|
logvinov
Клуб Okna.ua
дока
     Компетенцияbeta:
Сообщений: 653
Поблагодарили 119 раз
Откуда (Город): Донецк
Сеть салонов "Урбан-Пласт" - дилеры завода "СОКОС"
|
 |
« Ответ #27 : 17 Февраль 2012, 10:20:52 » Re: программа для определени точки росы
|
|
 Добрый день! Кто-нибудь может подсказать где найти "µв, µн термическое сопротивление в соответствии с DIN 4108" для разных стеклопакетов? И кто-нибудь пытался рассчитать пример, который вместе с формулой идёт??? У меня такие результаты не выходят Вот простая формула для определения температуры стекла:
для внутреннего стекла: Твс = Тв + К*Тн - Тв/µв
для наружного стекла: Тнс = Тн + К*Тв - Тн/µн
Твс/нс температура внутреннего / наружного стекла
Тв температура внутри помещения
Тн наружная температура
К коэффициент К стеклопакета
µв, µн термическое сопротивление в соответствии с DIN 4108
(Часть 4)
Пример расчета:
Обычный стеклопакет имеет коэффициент К = 3,0 W/m2xk, наружная температура составляет -15 °С, температура помещения равна 20 °С.
температура внутреннего стекла: Твс= 20 + 3,0 х -15 -20 = 6,9 °С
температура наружного стекла: Тнс= -15 +3,0 х 20+15 = -10,4 °С 23 Посмотрите здесь [ гиперссылка скрыта Зарегистрируйтесь или Войдите ] http://forum.okna.ua/index.php?topic=20498.15 . Уважаемые Mark и badgy все очень грамотно расчитали.
|
|
|
|