Как избежать ТЕРМОШОКА без закалки стекла, если стеклопакет не прозрачный???

 (Прочитано 10313 раз)
Vitya
заскочил на минутку
*

Компетенцияbeta:
0

Сообщений: 6
Откуда (Город): Kiev


« Ответ #15 : 23 Февраль 2011, 10:55:15 » Re: Как избежать ТЕРМОШОКА без закалки стекла, если стеклопакет не прозрачный???


Цитата: Josef от 23 Февраль 2011, 10:52:47
Если Вам нужно закрыть междуэтажное перекрытие, можно рассмотреть вариант не стеклопакета, а просто поставить эмалираваное моностекло  и утеплить изнутри.

а как на счёт внешнего виде, этот участок фасада не дудет отличаться сильно от остального стекла. где можно посмотреть (фото) готовые конструкции с приминением моностекла?
Olegp
Клуб Okna.ua
эксперт
******

Компетенцияbeta:
+170

Сообщений: 1920
Поблагодарили 238 раз

« Ответ #16 : 23 Февраль 2011, 12:45:03 » Re: Как избежать ТЕРМОШОКА без закалки стекла, если стеклопакет не прозрачный???


Использование большой дистанции (18мм и более) приводит к появлению конвективной составлящей внутри СП, что несколько снимает не равномерный нагрев стекла и приводит к уменьшению вероятности термошока.
Josef
Клуб Okna.ua
активист
****

Компетенцияbeta:
+30

Сообщений: 167
Поблагодарили 71 раз
Откуда (Город): Ужгород

Лиш добре зроблене діло залишається


« Ответ #17 : 23 Февраль 2011, 15:18:18 » Re: Как избежать ТЕРМОШОКА без закалки стекла, если стеклопакет не прозрачный???


Цитировать
а как на счёт внешнего виде, этот участок фасада не дудет отличаться сильно от остального стекла. где можно посмотреть (фото) готовые конструкции с приминением моностекла?


Конечно отличие прозрачного стеклопакета и эмаллированого моностекла будет явным,  но и в случае стеклопакета с внутренним эмалированным стеклом разница будет иметь место.
« Последнее редактирование: 23 Февраль 2011, 17:16:23 от nock »
DIMASSS
Клуб Okna.ua
дока
*****

Компетенцияbeta:
+70

Сообщений: 402
Поблагодарили 120 раз
Откуда (Город): Дубно

Большинство великих открытий сделано по ошибке.


« Ответ #18 : 23 Февраль 2011, 15:24:56 » Re: Как избежать ТЕРМОШОКА без закалки стекла, если стеклопакет не прозрачный???


Цитата: PVC от 23 Февраль 2011, 10:14:04
Тут обычно используют эмалированное стекло. Без закалки.

А мені здавалось, що процес емалювання скла обов’язково включає гартування.

Цитировать
Если Вам нужно закрыть междуэтажное перекрытие, можно рассмотреть вариант не стеклопакета, а просто поставить эмалированное моностекло  и утеплить изнутри.

А конденсат не буде збиратись між склом і утеплювачем?


PVC
Клуб Okna.ua
эксперт
******

Компетенцияbeta:
+130

Сообщений: 2428
Поблагодарили 771 раз
Откуда (Город): Киев


« Ответ #19 : 23 Февраль 2011, 15:39:19 » Re: Как избежать ТЕРМОШОКА без закалки стекла, если стеклопакет не прозрачный???


Цитата: DIMASSS от 23 Февраль 2011, 15:24:56

А мені здавалось, що процес емалювання скла обов’язково включає гартування.

 Насколько мне объясняли Поляки, то при эмалировании стекло подвергается термообработки. Но не такой как при закаливании.  А только для тотго что хорошо высохла эмаль.
Josef
Клуб Okna.ua
активист
****

Компетенцияbeta:
+30

Сообщений: 167
Поблагодарили 71 раз
Откуда (Город): Ужгород

Лиш добре зроблене діло залишається


« Ответ #20 : 23 Февраль 2011, 16:43:43 » Re: Как избежать ТЕРМОШОКА без закалки стекла, если стеклопакет не прозрачный???


Цитировать
Если Вам нужно закрыть междуэтажное перекрытие, можно рассмотреть вариант не стеклопакета, а просто поставить эмалированное моностекло  и утеплить изнутри.


Цитировать
А конденсат не буде збиратись між склом і утеплювачем?






В ущільненнях робляться спеціальні дренажні та вентиляційні ходи для уникнення скопичення вологи.
« Последнее редактирование: 23 Февраль 2011, 17:17:49 от nock »
Ruslan R
активист
****

Компетенцияbeta:
+10

Сообщений: 126
Поблагодарили 30 раз
Откуда (Город): Киев


Ушел в сад

« Ответ #21 : 26 Февраль 2011, 12:56:48 » Re: Как избежать ТЕРМОШОКА без закалки стекла, если стеклопакет не прозрачный???


Вот как правильно должен быть сделан узел примыкания навесного витража к междуэтажному перекрытию. Здесь наружное стекло закаленное, внутренне стекло "эмалированное".
Эмалированное стекло (эмалит, стемалит) – это флоат-стекло различных видов с нанесенным на одну из поверхностей слоя краски (эмали) на основе керамидов, подвергнутое термообработке (т.е.  закалке), что придает прочность, безопасное, устойчивое к термическому напряжению стекло и вплавление термодиффузионной эмали. При разрушении образуются травмобезопасные мелкие кусочки с тупыми краями. Применяется для заполнения глухих непрозрачных зон фасада в строительстве.



* Узел примыкания навесного витража к перекрытию.jpg (103.9 Кб, 724x1024 - просмотрено 534 раз.)
Ruslan R
активист
****

Компетенцияbeta:
+10

Сообщений: 126
Поблагодарили 30 раз
Откуда (Город): Киев


Ушел в сад

« Ответ #22 : 26 Февраль 2011, 13:01:47 » Re: Как избежать ТЕРМОШОКА без закалки стекла, если стеклопакет не прозрачный???


Также возможен вариант с заполнением в одно стекло (закаленное) с так называемым "экраном". Устанавливается алюминиевый лист ("экран") окрашеный в нужный цвет, вместо эмалированного стекла.
Ruslan R
активист
****

Компетенцияbeta:
+10

Сообщений: 126
Поблагодарили 30 раз
Откуда (Город): Киев


Ушел в сад

« Ответ #23 : 26 Февраль 2011, 13:04:07 » Re: Как избежать ТЕРМОШОКА без закалки стекла, если стеклопакет не прозрачный???


"Экран" устанавливается сразу за гидробарьером, так чтобы остался воздушный вентилируемый зазор.
Ruslan R
активист
****

Компетенцияbeta:
+10

Сообщений: 126
Поблагодарили 30 раз
Откуда (Город): Киев


Ушел в сад

« Ответ #24 : 26 Февраль 2011, 13:12:25 » Re: Как избежать ТЕРМОШОКА без закалки стекла, если стеклопакет не прозрачный???


И не забудьте сделать обязателные дренажи в уплотнителях, как советовал ранее Josef.
Gray
Клуб Okna.ua
эксперт
******

Компетенцияbeta:
+130

Сообщений: 2838
Поблагодарили 490 раз
Откуда (Город): Одесса

"... только тех, кто верит в себя"


« Ответ #25 : 26 Февраль 2011, 18:56:31 » Re: Как избежать ТЕРМОШОКА без закалки стекла, если стеклопакет не прозрачный???


Цитата: Ruslan R от 26 Февраль 2011, 13:12:25
И не забудьте сделать обязателные дренажи в уплотнителях, как советовал ранее Josef.


А есть чертежи как они делаются и где?
Я всегда думал, что дренаж делают через прижимную планку и декоративную крышку.
Josef
Клуб Okna.ua
активист
****

Компетенцияbeta:
+30

Сообщений: 167
Поблагодарили 71 раз
Откуда (Город): Ужгород

Лиш добре зроблене діло залишається


« Ответ #26 : 26 Февраль 2011, 19:26:45 » Re: Как избежать ТЕРМОШОКА без закалки стекла, если стеклопакет не прозрачный???


Дренаж через прижимную планку и крышку частично отводит влагу, попавшую извне или сконденсировавшуюся в области фальца стеклопакета и под крышкой.
В непрозрачной части фасадного остекления конденсат также может оседать на внутренней поверхности стеклопакета (или стекла), и для того, чтобы его правильно вывести в общую дренажно-вентиляционную систему фасада, в  уплотнителях стойки\ригеля делаются разрывы.
Чертежей, к сожалению, сейчас под руками нет. Если меня не опередят, постараюсь выложить в рабочий день.
Ruslan R
активист
****

Компетенцияbeta:
+10

Сообщений: 126
Поблагодарили 30 раз
Откуда (Город): Киев


Ушел в сад

« Ответ #27 : 26 Февраль 2011, 21:16:21 » Re: Как избежать ТЕРМОШОКА без закалки стекла, если стеклопакет не прозрачный???


В каталоге Алютеха очень грамотно показали, молодцы белорусы.


* Схема вентиляции и отвода влаги.jpg (426.94 Кб, 1654x2339 - просмотрено 364 раз.)
Ruslan R
активист
****

Компетенцияbeta:
+10

Сообщений: 126
Поблагодарили 30 раз
Откуда (Город): Киев


Ушел в сад

« Ответ #28 : 26 Февраль 2011, 21:18:01 » Re: Как избежать ТЕРМОШОКА без закалки стекла, если стеклопакет не прозрачный???


Тут вариант с "экраном". Со стеклопакетом точно также.
P4el
модератор
эксперт
******

Компетенцияbeta:
+210

Сообщений: 2566
Поблагодарили 1386 раз
Откуда (Город): Луцк


« Ответ #29 : 26 Февраль 2011, 21:25:42 » Re: Как избежать ТЕРМОШОКА без закалки стекла, если стеклопакет не прозрачный???


Ruslan R, що по темі, чи існують варіанти рішення без гартування скла?
Страниц: 1 [2] 3 4
 
« предыдущая тема следующая тема »
 
Перейти в:  

Мобильный оконный форум
mail.okna.ua - почта окна.ua
top.okna.ua - рейтинг оконных сайтов

Инженерное издание TRUBA.ua
Грамотный заказчик -
продажа в удовольствие:
установить кнопку
Мой оконный форум
© 2001—2010 OKNA.ua  
SMF © 2006, Simple Machines LLC