[ гиперссылка скрыта
Зарегистрируйтесь или
Войдите ]
https://forum.okna.ua/index.php?topic=16150.15
вот нашел темку похожую. так вот: существуют ли нормативные значения деформации импоста?
Есть нормативы, устанавливающие предел отклонения от прямолинейности
ДСТУ Б В.2.6-23:2009 Конструкції будинків і споруд. Блоки віконні та дверні. Загальні технічні умови
5.2 Розміри і граничні відхилення
.................
.2.3 Відхилення від площинності блоків віконних і дверних має бути не більше за 2 мм на 1 м за ви-сотою і шириною.
5.2.4 Відхилення від прямолінійності кромок деталей не повинно перевищувати 1,0 мм на 1 м довжи-ни будь-якої ділянки елемента блоків віконних чи дверних.
5.2.5 Відхилення від розміру відстані між наплавами суміжних зачинених стулок блока віконного по-винно бути не більше 1,0 мм на 1 м.
5.2.6 Перепад лицьових поверхонь у кутових і Т-подібних з'єднаннях суміжних деталей коробок і сту-лок або полотен, встановлення яких передбачене в одній площині, не повинен перевищувати 1,0 мм.
5.2.7 Зазори у кутових і Т-подібних з'єднаннях розміром понад 0,2 мм не допускаються.