lion_lion
участник
**

Компетенцияbeta:
0

Сообщений: 35
Поблагодарили 8 раз
Откуда (Город): Kiev


« Ответ #30 : 12 Август 2010, 17:30:08 » Re: Помогите расчитать окна.


Ребята подскажите пожалуйста.
Rehau Euro Design 70.
Параметры окна 650(поворотноткидная)-925(гл)-925(гл)-650(поворотноткидная), Высота 1620, + сверху 2 добора по 100(под внешн и внутренн утепление).
Я просил попробовать использовать в импосты армир артикул 245526 (2.5 мм).  Говорят недостаточно.

Рехау рекомендует:
Говорят что там нагрузка порядка 1000 паскалей получается с учетом 17 этажа.
Тех специ с Рехау рекомендуют ставить преработчику внешний усиливающий профиль Артикул 561590 и торцевой 561600 на импосты.
В конструкции окна использовать стандартный 1.5.

У вас есть какие то замечания, пожелания по поводу рекомендаций?
Спасибо.
« Последнее редактирование: 12 Август 2010, 17:40:56 от lion_lion »
VikVal
Модератор
эксперт
******

Компетенцияbeta:
+600

Сообщений: 11436
Поблагодарили 2406 раз
Откуда (Город): Київ

Ничто нас не сможет вышибить из седла...


« Ответ #31 : 12 Август 2010, 17:56:24 » Re: Помогите расчитать окна.


Вітровий район - перший. Значення тиску вітру 400Па.
Тип місцевості - четвертий. Міська забудова.
Висота встановлення конструкції - 51м (17 поверх)
Коефіцієнт висоти - 2,115
Коефіцієнт надійності (житловий будинок) - 1,14
Аеродинамічний коефіцієнт - 0,8
Розрахунковий тиск вітру 772 Па.
Довжина профілю 1620мм
Ширина епюри навантаження А - 462,5мм
Ширина епюри навантаження В - 462,5мм
Максимально припустимий вигин - 8мм
Необхідне значення моменту інерції для сталевого армування - 3,33см4

Значення  моменту інерції армування арт.245526 (2,5мм з двома загинами) 4,2см4

Вітровий район - перший. Значення тмску вітру 400Па.
Тип місцевості - четвертий. Міська забудова.
Висота встановлення конструкції - 51м (17 поверх)
Коефіцієнт висоти - 2,115
Коефіцієнт надійності (житловий будинок) - 1,14
Аеродинамічний коефіцієнт - 0,8
Розрахунковий тиск вітру 772 Па.
Довжина профілю 1620мм
Ширина епюри навантаження А - 462,5мм
Ширина епюри навантаження В - 325мм
Максимально припустимий вигин - 8мм
Необхідне значення моменту інерції для сталевого армування - 2,92см4

Значення  моменту інерції армування арт.261841 (2мм з одним загином) 3,1см4


Висновок. За умови використання армування арт.245526 (2,5мм з двома загинами) у імпості між "глухими" частинами та армування арт.261841 (2мм з одним загином) у імпостах між "глухими" частинами та частинами зі стулками, застосовувати додаткове підсилення не потрібно
« Последнее редактирование: 12 Август 2010, 20:05:03 от VikVal »
yarmis
Клуб Okna.ua
дока
*****

Компетенцияbeta:
+70

Сообщений: 484
Поблагодарили 138 раз
Откуда (Город): Днепропетровск


WWW
« Ответ #32 : 12 Август 2010, 19:49:50 » Re: Помогите расчитать окна.


Также дополнительное внешнее усиление (пилястр) выглядит, на мой взгляд, уродливо. Требуйте, чтобы поставили правильный армир.
lion_lion
участник
**

Компетенцияbeta:
0

Сообщений: 35
Поблагодарили 8 раз
Откуда (Город): Kiev


« Ответ #33 : 13 Август 2010, 09:47:06 » Re: Помогите расчитать окна.


Цитата: yarmis от 12 Август 2010, 19:49:50
Также дополнительное внешнее усиление (пилястр) выглядит, на мой взгляд, уродливо. Требуйте, чтобы поставили правильный армир.

Ага. Вот и я от том же.
lion_lion
участник
**

Компетенцияbeta:
0

Сообщений: 35
Поблагодарили 8 раз
Откуда (Город): Kiev


« Ответ #34 : 13 Август 2010, 09:51:39 » Re: Помогите расчитать окна.


И еще вопрос. Армир в соответствии с расчетами ветровой нагрузки ставить в импосты? или в раму окон и створок тоже?
Спасибо.
VikVal
Модератор
эксперт
******

Компетенцияbeta:
+600

Сообщений: 11436
Поблагодарили 2406 раз
Откуда (Город): Київ

Ничто нас не сможет вышибить из седла...


« Ответ #35 : 13 Август 2010, 10:01:12 » Re: Помогите расчитать окна.


В імпости. В рами достатньо звичайного 1,5мм бо вона кріпитиметься до прорізу і нести вітрове навантаження у межах віддстані між точками кріплення - не більше 700мм, у стулки - згідно з таблицями обмеження максимальних розмірів.
WOLIA
Клуб Okna.ua
эксперт
******

Компетенцияbeta:
+70

Сообщений: 2119
Поблагодарили 431 раз
Откуда (Город): Львов

Только окна. Только REHAU.


« Ответ #36 : 13 Август 2010, 10:04:26 » Re: Помогите расчитать окна.


 Достаточно в импосты усиленного армира. В раму и створку стандартное.
lion_lion
участник
**

Компетенцияbeta:
0

Сообщений: 35
Поблагодарили 8 раз
Откуда (Город): Kiev


« Ответ #37 : 13 Август 2010, 10:06:02 » Re: Помогите расчитать окна.


Цитата: VikVal от 13 Август 2010, 10:01:12
В імпости. В рами достатньо звичайного 1,5мм бо вона кріпитиметься до прорізу і нести вітрове навантаження у межах віддстані між точками кріплення - не більше 700мм, у стулки - згідно з таблицями обмеження максимальних розмірів.

Понял спасибо.
А если у меня сверху рамы еще 2 добора по 100, то какой армир ставить в раму сверху и доборы?

Скорее всего в добор который к стене крепится тоже 1.5мм.

VikVal
Модератор
эксперт
******

Компетенцияbeta:
+600

Сообщений: 11436
Поблагодарили 2406 раз
Откуда (Город): Київ

Ничто нас не сможет вышибить из седла...


« Ответ #38 : 13 Август 2010, 10:21:38 » Re: Помогите расчитать окна.


Армується і рама і добірний профіль.
lion_lion
участник
**

Компетенцияbeta:
0

Сообщений: 35
Поблагодарили 8 раз
Откуда (Город): Kiev


« Ответ #39 : 13 Август 2010, 10:34:35 » Re: Помогите расчитать окна.


Цитата: VikVal от 13 Август 2010, 10:21:38
Армується і рама і добірний профіль.

То что снизу в раму 1.5 мм єто я понял.
А что ставить за армир в моем случае? ( сверху: 100 добор, 100 добор, рама окна.)
?
Спасибо
VikVal
Модератор
эксперт
******

Компетенцияbeta:
+600

Сообщений: 11436
Поблагодарили 2406 раз
Откуда (Город): Київ

Ничто нас не сможет вышибить из седла...


« Ответ #40 : 13 Август 2010, 10:38:59 » Re: Помогите расчитать окна.


І знизу і зверху і в раму і в добірник ставиться стандартние армування 1,5мм. (у добірник - 2 штуки)
WOLIA
Клуб Okna.ua
эксперт
******

Компетенцияbeta:
+70

Сообщений: 2119
Поблагодарили 431 раз
Откуда (Город): Львов

Только окна. Только REHAU.


« Ответ #41 : 13 Август 2010, 10:44:19 » Re: Помогите расчитать окна.


 Каждый доборный профиль должен армироваться независимо от его места установки.
lion_lion
участник
**

Компетенцияbeta:
0

Сообщений: 35
Поблагодарили 8 раз
Откуда (Город): Kiev


« Ответ #42 : 13 Август 2010, 10:51:30 » Re: Помогите расчитать окна.


Цитата: WOLIA от 13 Август 2010, 10:44:19
Каждый доборный профиль должен армироваться независимо от его места установки.

Я хотел узнать именно каким профилем армировать.
VikVal
Модератор
эксперт
******

Компетенцияbeta:
+600

Сообщений: 11436
Поблагодарили 2406 раз
Откуда (Город): Київ

Ничто нас не сможет вышибить из седла...


« Ответ #43 : 13 Август 2010, 11:13:36 » Re: Помогите расчитать окна.


Нажаль не підкажу яким саме армуванням підсилюється добірник бо не маю каталогу на додаткові профілі Рехау.
WOLIA
Клуб Okna.ua
эксперт
******

Компетенцияbeta:
+70

Сообщений: 2119
Поблагодарили 431 раз
Откуда (Город): Львов

Только окна. Только REHAU.


« Ответ #44 : 13 Август 2010, 11:17:29 » Re: Помогите расчитать окна.


 В 100-доборный идет три армирования.
1. 42х35
2.28х35
3.35х10
Страниц: 1 2 [3] 4 5 ... 7
 
« предыдущая тема следующая тема »
 
Перейти в:  

Мобильный оконный форум
mail.okna.ua - почта окна.ua
top.okna.ua - рейтинг оконных сайтов

Инженерное издание TRUBA.ua
Грамотный заказчик -
продажа в удовольствие:
установить кнопку
Мой оконный форум
© 2001—2010 OKNA.ua  
SMF © 2006, Simple Machines LLC