lion_lion
участник
  Компетенцияbeta: 0
Сообщений: 35
Поблагодарили 8 раз
Откуда (Город): Kiev
|
 |
« Ответ #30 : 12 Август 2010, 17:30:08 » Re: Помогите расчитать окна.
|
|
Ребята подскажите пожалуйста. Rehau Euro Design 70. Параметры окна 650(поворотноткидная)-925(гл)-925(гл)-650(поворотноткидная), Высота 1620, + сверху 2 добора по 100(под внешн и внутренн утепление). Я просил попробовать использовать в импосты армир артикул 245526 (2.5 мм). Говорят недостаточно.
Рехау рекомендует: Говорят что там нагрузка порядка 1000 паскалей получается с учетом 17 этажа. Тех специ с Рехау рекомендуют ставить преработчику внешний усиливающий профиль Артикул 561590 и торцевой 561600 на импосты. В конструкции окна использовать стандартный 1.5.
У вас есть какие то замечания, пожелания по поводу рекомендаций? Спасибо.
|
|
« Последнее редактирование: 12 Август 2010, 17:40:56 от lion_lion »
|
|
|
|
|
VikVal
Модератор
эксперт
      Компетенцияbeta:
Сообщений: 11436
Поблагодарили 2406 раз
Откуда (Город): Київ
Ничто нас не сможет вышибить из седла...
|
 |
« Ответ #31 : 12 Август 2010, 17:56:24 » Re: Помогите расчитать окна.
|
|
Вітровий район - перший. Значення тиску вітру 400Па. Тип місцевості - четвертий. Міська забудова. Висота встановлення конструкції - 51м (17 поверх) Коефіцієнт висоти - 2,115 Коефіцієнт надійності (житловий будинок) - 1,14 Аеродинамічний коефіцієнт - 0,8 Розрахунковий тиск вітру 772 Па. Довжина профілю 1620мм Ширина епюри навантаження А - 462,5мм Ширина епюри навантаження В - 462,5мм Максимально припустимий вигин - 8мм Необхідне значення моменту інерції для сталевого армування - 3,33см4
Значення моменту інерції армування арт.245526 (2,5мм з двома загинами) 4,2см4
Вітровий район - перший. Значення тмску вітру 400Па. Тип місцевості - четвертий. Міська забудова. Висота встановлення конструкції - 51м (17 поверх) Коефіцієнт висоти - 2,115 Коефіцієнт надійності (житловий будинок) - 1,14 Аеродинамічний коефіцієнт - 0,8 Розрахунковий тиск вітру 772 Па. Довжина профілю 1620мм Ширина епюри навантаження А - 462,5мм Ширина епюри навантаження В - 325мм Максимально припустимий вигин - 8мм Необхідне значення моменту інерції для сталевого армування - 2,92см4
Значення моменту інерції армування арт.261841 (2мм з одним загином) 3,1см4
Висновок. За умови використання армування арт.245526 (2,5мм з двома загинами) у імпості між "глухими" частинами та армування арт.261841 (2мм з одним загином) у імпостах між "глухими" частинами та частинами зі стулками, застосовувати додаткове підсилення не потрібно
|
|
« Последнее редактирование: 12 Август 2010, 20:05:03 от VikVal »
|
|
|
|
|
yarmis
Клуб Okna.ua
дока
     Компетенцияbeta:
Сообщений: 484
Поблагодарили 138 раз
Откуда (Город): Днепропетровск
|
 |
« Ответ #32 : 12 Август 2010, 19:49:50 » Re: Помогите расчитать окна.
|
|
Также дополнительное внешнее усиление (пилястр) выглядит, на мой взгляд, уродливо. Требуйте, чтобы поставили правильный армир.
|
|
|
|
lion_lion
участник
  Компетенцияbeta: 0
Сообщений: 35
Поблагодарили 8 раз
Откуда (Город): Kiev
|
 |
« Ответ #33 : 13 Август 2010, 09:47:06 » Re: Помогите расчитать окна.
|
|
Также дополнительное внешнее усиление (пилястр) выглядит, на мой взгляд, уродливо. Требуйте, чтобы поставили правильный армир.
Ага. Вот и я от том же.
|
|
|
|
lion_lion
участник
  Компетенцияbeta: 0
Сообщений: 35
Поблагодарили 8 раз
Откуда (Город): Kiev
|
 |
« Ответ #34 : 13 Август 2010, 09:51:39 » Re: Помогите расчитать окна.
|
|
И еще вопрос. Армир в соответствии с расчетами ветровой нагрузки ставить в импосты? или в раму окон и створок тоже? Спасибо.
|
|
|
|
VikVal
Модератор
эксперт
      Компетенцияbeta:
Сообщений: 11436
Поблагодарили 2406 раз
Откуда (Город): Київ
Ничто нас не сможет вышибить из седла...
|
 |
« Ответ #35 : 13 Август 2010, 10:01:12 » Re: Помогите расчитать окна.
|
|
В імпости. В рами достатньо звичайного 1,5мм бо вона кріпитиметься до прорізу і нести вітрове навантаження у межах віддстані між точками кріплення - не більше 700мм, у стулки - згідно з таблицями обмеження максимальних розмірів.
|
|
|
|
WOLIA
Клуб Okna.ua
эксперт
      Компетенцияbeta:
Сообщений: 2119
Поблагодарили 431 раз
Откуда (Город): Львов
Только окна. Только REHAU.
|
 |
« Ответ #36 : 13 Август 2010, 10:04:26 » Re: Помогите расчитать окна.
|
|
Достаточно в импосты усиленного армира. В раму и створку стандартное.
|
|
|
|
lion_lion
участник
  Компетенцияbeta: 0
Сообщений: 35
Поблагодарили 8 раз
Откуда (Город): Kiev
|
 |
« Ответ #37 : 13 Август 2010, 10:06:02 » Re: Помогите расчитать окна.
|
|
В імпости. В рами достатньо звичайного 1,5мм бо вона кріпитиметься до прорізу і нести вітрове навантаження у межах віддстані між точками кріплення - не більше 700мм, у стулки - згідно з таблицями обмеження максимальних розмірів.
Понял спасибо. А если у меня сверху рамы еще 2 добора по 100, то какой армир ставить в раму сверху и доборы? Скорее всего в добор который к стене крепится тоже 1.5мм.
|
|
|
|
VikVal
Модератор
эксперт
      Компетенцияbeta:
Сообщений: 11436
Поблагодарили 2406 раз
Откуда (Город): Київ
Ничто нас не сможет вышибить из седла...
|
 |
« Ответ #38 : 13 Август 2010, 10:21:38 » Re: Помогите расчитать окна.
|
|
Армується і рама і добірний профіль.
|
|
|
|
lion_lion
участник
  Компетенцияbeta: 0
Сообщений: 35
Поблагодарили 8 раз
Откуда (Город): Kiev
|
 |
« Ответ #39 : 13 Август 2010, 10:34:35 » Re: Помогите расчитать окна.
|
|
Армується і рама і добірний профіль.
То что снизу в раму 1.5 мм єто я понял. А что ставить за армир в моем случае? ( сверху: 100 добор, 100 добор, рама окна.) ? Спасибо
|
|
|
|
VikVal
Модератор
эксперт
      Компетенцияbeta:
Сообщений: 11436
Поблагодарили 2406 раз
Откуда (Город): Київ
Ничто нас не сможет вышибить из седла...
|
 |
« Ответ #40 : 13 Август 2010, 10:38:59 » Re: Помогите расчитать окна.
|
|
І знизу і зверху і в раму і в добірник ставиться стандартние армування 1,5мм. (у добірник - 2 штуки)
|
|
|
|
WOLIA
Клуб Okna.ua
эксперт
      Компетенцияbeta:
Сообщений: 2119
Поблагодарили 431 раз
Откуда (Город): Львов
Только окна. Только REHAU.
|
 |
« Ответ #41 : 13 Август 2010, 10:44:19 » Re: Помогите расчитать окна.
|
|
Каждый доборный профиль должен армироваться независимо от его места установки.
|
|
|
|
lion_lion
участник
  Компетенцияbeta: 0
Сообщений: 35
Поблагодарили 8 раз
Откуда (Город): Kiev
|
 |
« Ответ #42 : 13 Август 2010, 10:51:30 » Re: Помогите расчитать окна.
|
|
Каждый доборный профиль должен армироваться независимо от его места установки.
Я хотел узнать именно каким профилем армировать.
|
|
|
|
VikVal
Модератор
эксперт
      Компетенцияbeta:
Сообщений: 11436
Поблагодарили 2406 раз
Откуда (Город): Київ
Ничто нас не сможет вышибить из седла...
|
 |
« Ответ #43 : 13 Август 2010, 11:13:36 » Re: Помогите расчитать окна.
|
|
Нажаль не підкажу яким саме армуванням підсилюється добірник бо не маю каталогу на додаткові профілі Рехау.
|
|
|
|
WOLIA
Клуб Okna.ua
эксперт
      Компетенцияbeta:
Сообщений: 2119
Поблагодарили 431 раз
Откуда (Город): Львов
Только окна. Только REHAU.
|
 |
« Ответ #44 : 13 Август 2010, 11:17:29 » Re: Помогите расчитать окна.
|
|
В 100-доборный идет три армирования. 1. 42х35 2.28х35 3.35х10
|
|
|
|