Вход
 
Страниц: 1 2 [3] 4
 
Тема: 

Трещины на сварочных швах

 (Прочитано 8552 раз)
Alejandro
Клуб Okna.ua
эксперт
******

Компетенцияbeta:
+290

Сообщений: 4487
Поблагодарили 1761 раз
Откуда (Город): ХАРЬКОВ


« Ответ #30 : 17 Октябрь 2010, 19:27:26 » Re: Трещины на сварочных швах


Собирать окна в теплом цеху и избегать монтажа при низких температурах
И уж если совсем откровенно - когда монтируете балконные рамы в холодную погоду, не заносите штапики в квартиру.
Понятно  почему?
andrey96
участник
**

Компетенцияbeta:
+0

Сообщений: 42
Поблагодарили 7 раз
Откуда (Город): киев


« Ответ #31 : 18 Октябрь 2010, 04:12:22 » Re: Трещины на сварочных швах


Цитата: vidok от 17 Октябрь 2010, 19:27:26
Собирать окна в теплом цеху и избегать монтажа при низких температурах
И уж если совсем откровенно - когда монтируете балконные рамы в холодную погоду, не заносите штапики в квартиру.
Понятно  почему?

 В холодное время года, выбрать производителя, у которого в сварочном станке, нагрев цулаг.
1882
Гость
« Ответ #32 : 18 Октябрь 2010, 09:27:09 » Re: Трещины на сварочных швах


помимо нагретых цулаг, профиль перед сваркой тоже надо прогреть.
WINDOWS
участник
**

Компетенцияbeta:
0

Сообщений: 44
Поблагодарили 5 раз
Откуда (Город): Simferopol


« Ответ #33 : 18 Октябрь 2010, 09:33:26 » Re: Трещины на сварочных швах


как я понял слева стыкуется вторая часть рамы?
Если шов плохо проварен, то его скорее бы порвало по месту спайки.

БЫл бы штапик больше, рама еще в цеху лопнула. А тут больше похоже на "удар молотком" (когда пытались защелкнуть соеденитель) при скручивании конструкций.

P/S/ на заре своей деятельности 2 раза так ломал, пока не понял почему... и рисунок был такой же!
kessler
Клуб Okna.ua
эксперт
******

Компетенцияbeta:
+390

Сообщений: 5194
Поблагодарили 1260 раз
Откуда (Город): Днепропетровск

тупиков нет,есть не прорубленные тоннели


« Ответ #34 : 18 Октябрь 2010, 10:22:17 » Re: Трещины на сварочных швах


Шов нормальный - ошибка монтажников при установке.
PVC
Клуб Okna.ua
эксперт
******

Компетенцияbeta:
+130

Сообщений: 2428
Поблагодарили 771 раз
Откуда (Город): Киев


« Ответ #35 : 18 Октябрь 2010, 11:19:24 » Re: Трещины на сварочных швах


Цитата: WINDOWS от 18 Октябрь 2010, 09:33:26
БЫл бы штапик больше, рама еще в цеху лопнула.
это глухая часть, на глухой части штапики не добивают. Если лопнуло только внутри надо померить размер штапиков. Если уж они сделано по размеру, то тогда только механическое повреждение.
SMG
Клуб Okna.ua
дока
*****

Компетенцияbeta:
+40

Сообщений: 575
Поблагодарили 145 раз
Откуда (Город): Днепропетровск


« Ответ #36 : 18 Октябрь 2010, 13:44:24 » Re: Трещины на сварочных швах


Если бы шов был некачественным, трещина не ушла бы в сторону.
Здесь скорей всего проблемы в качестве монтажа из-за отсутствия опыта у монтажников.ИМХО
ivan ivanovich
Клуб Okna.ua
эксперт
******

Компетенцияbeta:
+100

Сообщений: 2249
Поблагодарили 772 раза
Откуда (Город): Одесса

ОКОННАЯ ПРАВДА


« Ответ #37 : 18 Октябрь 2010, 14:08:59 » Re: Трещины на сварочных швах


мой опыт наврядли может сравниться с опытом некоторых на форуме, но возьму на себя смелость сказать и где-то повториться
1. проблема не во шве - там рисунок совсем другой и зачастую двухсторонний
2. проблема в монтаже, а именно:
   2.1. если монтировали при пониженной температуре (не в холод), то необходимо было занести изделие в помещение и дать ему отстояться при комнатной температуре
   2.2. монтажники при переносе изделия могли случайно уранить или немного более сильно поставить на угол, что само по себе влечёт микротрещины на холоде, вследствие чего даже незначительный удар может дать о себе знать.
   2.3. при определённых температурных показателях снаружи и холодном профиле даже незначительный удар может порвать профиль
   2.4. скорее всего монтажники не были готовы к монтажу в таких условиях, руководство не предупредило и не провело разъяснительную беседу и маемо те що маемо, а собак постараются повесить на работяг, хотя, на мой взгляд, в этом случае ответственность обоюдная
3. вариант со штапиком - может и он неправильно отрезан, но скорее всего это может быть как один из факторов, но никак не самостоятельный вариант
sergendey
Гость
« Ответ #38 : 19 Октябрь 2010, 00:31:07 » Re: Трещины на сварочных швах


Склоняюсь до версії брак монтажників, ще питання, яка відстань від внутрішнього кута до шурупів які зтягують рами?
VikVal
модератор
эксперт
******

Компетенцияbeta:
+600

Сообщений: 11436
Поблагодарили 2406 раз
Откуда (Город): Київ

Ничто нас не сможет вышибить из седла...


« Ответ #39 : 19 Октябрь 2010, 08:17:54 » Re: Трещины на сварочных швах


Можливий варіант що кути рами були менші за 90 градусів і під час стягування рам між собою - лопнули.
BABAR2000
активист
****

Компетенцияbeta:
+10

Сообщений: 115
Поблагодарили 13 раз
Откуда (Город): Lugansk


« Ответ #40 : 19 Октябрь 2010, 13:55:53 » Re: Трещины на сварочных швах


Подобное встречалось у нас в 2 случаях, первый, один из штапиков не был полностью забит (приходят с завода), оказался больше, но лопнуло часов через 10-12 после запакечивания,  второй при не правильной стяжке балконного блока на веке (был нюанс с жёсткостью Н соединителя) то есть когда люди с этим нюансом не сталкивались соединяли при помощи молотка конструкции от удара недалеко от шва рвало несколько раз. Других случаев подобного рисунка трещин не припоминаю. ИМХО.
Stimul
участник
**

Компетенцияbeta:
-10

Оценка сообщения: -3.4
Сообщений: 27
Откуда (Город): Хмельницкий


« Ответ #41 : 23 Октябрь 2010, 00:45:13 » Re: Трещины на сварочных швах


VEKA сам по себе хрупковатый профиль Встречал несколько похожих ситуаций В основном это случается в результате перекоса (дюбеля, пластины) И еще очень чувствителен к удару


* Фото-0014.jpg (41.45 Кб, 640x480 - просмотрено 318 раз.)

* Фото-0016.jpg (42.72 Кб, 640x480 - просмотрено 322 раз.)


Сообщение оценили: AvA
DiakoFF
Гость
« Ответ #42 : 23 Октябрь 2010, 23:59:17 » Re: Трещины на сварочных швах


Цитата: sergendey от 19 Октябрь 2010, 00:31:07
Склоняюсь до версії брак монтажників, ще питання, яка відстань від внутрішнього кута до шурупів які зтягують рами?

Здравствуйте. Расстояние до шурупов делаем "на глаз". Обычно три штуки на всю длину. А какие существуют нормы по этому вопросу?
VikVal
модератор
эксперт
******

Компетенцияbeta:
+600

Сообщений: 11436
Поблагодарили 2406 раз
Откуда (Город): Київ

Ничто нас не сможет вышибить из седла...


« Ответ #43 : 24 Октябрь 2010, 00:11:54 » Re: Трещины на сварочных швах


Шурупи - то елементи кріплення. Вимоги такі самі. Відстань між шурупами не повинна перевищувати 700мм на білому профілі та 600мм на кольоровому, від кута не далі 150мм і від імпосту - не далі 250мм.
sergendey
Гость
« Ответ #44 : 24 Октябрь 2010, 00:35:09 » Re: Трещины на сварочных швах


На фото видно тріщину по живому профілю, так що погане проварення шва можна виключати напевно одразу, існує ймовірність неправильного (неумілого) з"єднання двох рам. Простіше, перестаралися монтажники зтягувати чи гупати молотками.
Страниц: 1 2 [3] 4
 
« предыдущая тема следующая тема »
 
Перейти в:  

Мобильный оконный форум
mail.okna.ua - почта окна.ua
top.okna.ua - рейтинг оконных сайтов

Инженерное издание TRUBA.ua
Грамотный заказчик -
продажа в удовольствие:
установить кнопку
Мой оконный форум
© 2001—2010 OKNA.ua  
SMF © 2006, Simple Machines LLC