Цитата: Caliskan от 20 Май 2010, 09:23:47
Замены Рото НТ на Рото НТ противозлом не составит трудностей, что надо будет поминять:
1. Верхнюю угловую передачу, средний запор и ответки и возможно ножниц, а также соеденительные пластины .
Все выйдет в раене 100 - 150 грн, а работу возможно самому выполнить, а для полной информации желательно сделать фото привода и верхней угловой и ответок, нижней пов.-откидно..


Реально ли эти элементы противовзлома  приобрести отдельно?
Есть еще одно окно, которое пока не установлено (для будущей пристройки)  - постараюсь завтра сделать фотки.
Caliskan
участник
**

Компетенцияbeta:
0

Сообщений: 28
Поблагодарили 3 раза
Откуда (Город): Большой


« Ответ #31 : 21 Май 2010, 08:33:55 » Re: Замена Roto на Roto NT на уже готовом окне.


Возможно! Только надо видеть, что стоит, гребенкой Compact и NT подходять. У них петлевая одинаковая.
AlexS
Гость
« Ответ #32 : 21 Май 2010, 09:45:40 » Re: Замена Roto на Roto NT на уже готовом окне.


Цитата: dillidon от 20 Май 2010, 20:56:41
Не знаю, правильно ли я понял что такое 2 варианта откидывания - но у меня, судя по всему, он всего один - в положении ручка вертикально вверх - на 12 часов (хотя есть еще одно положение ручки на 1 час - но отклоняется на тот же угол)


рамные ножницы можно соединить со створочными двумя вариантами.. в зависимости от варианта соединения окно будет откидываться примерно на 80 или 140 мм, таким образом получается т.н. "зимний" и "летний" типы откидывания..
AlexS
Гость
« Ответ #33 : 21 Май 2010, 10:03:46 » Re: Замена Roto на Roto NT на уже готовом окне.


Цитата: VikVal от 20 Май 2010, 11:13:17
AlexSе, а не поділитесь Ви зі мною каталогом РОТО?  Ангел   Пиво

* NT_Каталог по продуктам.pdf (24003.77 Кб - загружено 392 раз.)
dillidon
участник
**

Компетенцияbeta:
0

Сообщений: 10
Откуда (Город): Макеевка


« Ответ #34 : 22 Май 2010, 00:02:55 » Re: Замена Roto на Roto NT на уже готовом окне.


Цитата: AlexS от 21 Май 2010, 09:45:40
Цитата: dillidon от 20 Май 2010, 20:56:41
Не знаю, правильно ли я понял что такое 2 варианта откидывания - но у меня, судя по всему, он всего один - в положении ручка вертикально вверх - на 12 часов (хотя есть еще одно положение ручки на 1 час - но отклоняется на тот же угол)


рамные ножницы можно соединить со створочными двумя вариантами.. в зависимости от варианта соединения окно будет откидываться примерно на 80 или 140 мм, таким образом получается т.н. "зимний" и "летний" типы откидывания..


Т.е. два варианта откидывания на выбор, одновременно иметь нельзя?
AlexS
Гость
« Ответ #35 : 25 Май 2010, 08:57:08 » Re: Замена Roto на Roto NT на уже готовом окне.


можно установить на максимальный, а промежуточные положения будет осуществлять ступенчатое микропроветривание
ant
участник
**

Компетенцияbeta:
+0

Сообщений: 29
Поблагодарили 2 раза
Откуда (Город): Северодонецк Луганская обл


« Ответ #36 : 04 Август 2010, 22:11:44 » Re: Замена Roto на Roto NT на уже готовом окне.


Ещё вариант отличия Компакта от НТ: Когда НТ открываешь на проветривание срабатывает механизм защиты от "сквознячного захлопывания", даже слышен легкий щелчек. На Компакте такого нет. Или я неправ?
AlexS
Гость
« Ответ #37 : 10 Август 2010, 16:26:45 » Re: Замена Roto на Roto NT на уже готовом окне.


Цитата: ant от 04 Август 2010, 22:11:44
Ещё вариант отличия Компакта от НТ: Когда НТ открываешь на проветривание срабатывает механизм защиты от "сквознячного захлопывания", даже слышен легкий щелчек. На Компакте такого нет. Или я неправ?

если речь идет о композитной втулке в рамных ножницах, то есть в обоих фурнитурах
Страниц: 1 2 [3]
 
« предыдущая тема следующая тема »
 
Перейти в:  

Мобильный оконный форум
mail.okna.ua - почта окна.ua
top.okna.ua - рейтинг оконных сайтов

Инженерное издание TRUBA.ua
Грамотный заказчик -
продажа в удовольствие:
установить кнопку
Мой оконный форум
© 2001—2010 OKNA.ua  
SMF © 2006, Simple Machines LLC