						| IG 
								Гость
 
							 | 
								|  | 
										« Ответ #30 : 14 Февраля 2010, 21:14:31 » Re: Стеклопакеты 2-х кам.
									 |  | 
 
 
 Дело в том, что я сейчас это изучаю на практике, и проверял с помощью тепловизора, так вот результаты дали повод к сомнениям... |  
						|  |  |  | 
	| 
			| 
					
						| VikVal 
								модератор 
								эксперт
								       Компетенцияbeta: 
								Сообщений: 11436 
								Поблагодарили 2406  раз 
								Откуда (Город): Київ
							         
								Ничто нас не сможет вышибить из седла...
								
								
								
								
								
							
							 | 
								|  | 
										« Ответ #31 : 14 Февраля 2010, 21:16:21 » Re: Стеклопакеты 2-х кам.
									 |  | 
 
 
 Откалибруйте тепловизор. |  
						|  |  |  | 
	| 
			| 
					
						| IG 
								Гость
 
							 | 
								|  | 
										« Ответ #32 : 14 Февраля 2010, 21:18:06 » Re: Стеклопакеты 2-х кам.
									 |  | 
 
 
 Возможно.... |  
						|  |  |  | 
	| 
			| 
					
						| morricone 
								участник   Компетенцияbeta: +0 
								Сообщений: 17 
								Поблагодарили 3  раза 
								Откуда (Город): Чернигов
                						
								
								
								
								
							
							 | 
								|  | 
										« Ответ #33 : 24 Февраля 2010, 16:47:35 » Re: Стеклопакеты 2-х кам.
									 |  | 
 
 
 Для 1-й климатической зоны ставьте 4-16Ar-4Е R=0,66 м2С/Вт. Он проходит по ГОСТу и дешевле 32 |  
						| 
								|  |  
								| « Последнее редактирование: 24 Февраля 2010, 16:52:57 от nock » |  | 
 |  |  | 
	| 
			| 
					
						| IG 
								Гость
 
							 | 
								|  | 
										« Ответ #34 : 24 Февраля 2010, 22:40:33 » Re: Стеклопакеты 2-х кам.
									 |  | 
 
 
 Нет. Тёплый край положения не спасёт.
 Это уже старая тема.Прирост даже на 5% -это хорошо, а отсутствие конденсата-это комфортно. |  
						|  |  |  | 
	| 
			| 
					
						| scvap 
								Клуб Okna.ua 
								дока
								      Компетенцияbeta: 
								Сообщений: 467 
								Поблагодарили 195  раз 
								Откуда (Город): Ковель
                						 
								тепло  затишок  комфорт  безпека
								
								
								
								
								
							
							 | 
								|  | 
										« Ответ #35 : 25 Февраля 2010, 09:06:13 » Re: Стеклопакеты 2-х кам.
									 |  | 
 
 
 Будьте добрі,в продовження теми, зорієнтуйте хід думки в правильне русло.Склопакет 4*16*4Е (24) та склопакет 4*12*4*8*4Е (32) згідно розрахунку Guardian Glass Configurator має значення теплопровідності однакове Ug=1,3(відповідно опір теплопередачі R=0.769).Стенд дає можливість відчути різницю в теплопровідності.Що розумію не правильно?Дякую.Усім Успіхів!!!!! |  
						|  |  |  | 
	| 
			| 
					
						| Mark 
								Клуб Okna.ua 
								эксперт
								       Компетенцияbeta: 
								Сообщений: 2039 
								Поблагодарили 702  раза 
								Откуда (Город): Киев
							        
								
								
								
								
							
							 | 
								|  | 
										« Ответ #36 : 25 Февраля 2010, 10:16:05 » Re: Стеклопакеты 2-х кам.
									 |  | 
 
 
 Будьте добрі,в продовження теми, зорієнтуйте хід думки в правильне русло.Склопакет 4*16*4Е (24) та склопакет 4*12*4*8*4Е (32) згідно розрахунку Guardian Glass Configurator має значення теплопровідності однакове Ug=1,3(відповідно опір теплопередачі R=0.769).Стенд дає можливість відчути різницю в теплопровідності.Що розумію не правильно?Дякую.Усім Успіхів!!!!!
      Возможно стенд позволяет учесть разницу в теплопередаче излучением, которая во втором случае меньше. Но в любом случае, эти два стеклопакета не думаю что имеют одинаковые показатели... Врозможно в расчетах однокамерного заложен аргон? |  
						|  |  |  | 
	| 
			| 
					
						| Димоныч 
								участник   Компетенцияbeta: -0 
								Сообщений: 14 
								
								Откуда (Город): Харьков
                						
								
								
								
								
							
							 | 
								|  | 
										« Ответ #37 : 22 Марта 2010, 21:00:09 » Re: Стеклопакеты 2-х кам.
									 |  | 
 
 
 Подскажите пожалуйста!Поставили 2-х камерные стеклопакеты 6stps-8-4ral-8-4, а зимой во всех замерзла первая камера!!!В чем причина???Заранее большое спасибо! |  
						|  |  |  | 
	| 
			| 
					
						| Alejandro 
								Клуб Okna.ua 
								эксперт
								       Компетенцияbeta: 
								Сообщений: 4487 
								Поблагодарили 1761  раз 
								Откуда (Город): ХАРЬКОВ
                						
								
								
								
								
							
							 | 
								|  | 
										« Ответ #38 : 22 Марта 2010, 21:03:47 » Re: Стеклопакеты 2-х кам.
									 |  | 
 
 
 что значит ЗАМЕРЗЛА ПЕРВАЯ КАМЕРА? |  
						|  |  |  | 
	| 
			| 
					
						| Димоныч 
								участник   Компетенцияbeta: -0 
								Сообщений: 14 
								
								Откуда (Город): Харьков
                						
								
								
								
								
							
							 | 
								|  | 
										« Ответ #39 : 22 Марта 2010, 21:05:50 » Re: Стеклопакеты 2-х кам.
									 |  | 
 
 
 в первой камере были морозные узоры, как в старых советских окнах! |  
						|  |  |  | 
	| 
			| 
					
						| Alejandro 
								Клуб Okna.ua 
								эксперт
								       Компетенцияbeta: 
								Сообщений: 4487 
								Поблагодарили 1761  раз 
								Откуда (Город): ХАРЬКОВ
                						
								
								
								
								
							
							 | 
								|  | 
										« Ответ #40 : 22 Марта 2010, 21:10:23 » Re: Стеклопакеты 2-х кам.
									 |  | 
 
 
 причина в том, что внутри камеры влагалибо герметичность нарушена, либо стеклопакет без молекулярного сита (влагопоглотителя)
 обращайтесь к поставщику - обязаны заменить по гарантии
 |  
						|  |  |  | 
	| 
			| 
					
						| morricone 
								участник   Компетенцияbeta: +0 
								Сообщений: 17 
								Поблагодарили 3  раза 
								Откуда (Город): Чернигов
                						
								
								
								
								
							
							 | 
								|  | 
										« Ответ #41 : 23 Марта 2010, 08:52:56 » Re: Стеклопакеты 2-х кам.
									 |  | 
 
 
 причина в том, что внутри камеры влагалибо герметичность нарушена, либо стеклопакет без молекулярного сита (влагопоглотителя)
 
 На 100% согласен, я более склоняюсь к разгерметизации стеклопакета
 
 обращайтесь к поставщику - обязаны заменить по гарантии
 
 могут и не заменить, сославшись на то, что при установке монтажники сами затупилии неправильно поставили. хотя всюду есть ньюансы   |  
						|  |  |  | 
	| 
			| 
					
						| Splitter 
								Клуб Okna.ua 
								эксперт
								       Компетенцияbeta: 
								Сообщений: 1435 
								Поблагодарили 396  раз 
								Откуда (Город): Харьковская обл.
                						 
								ремонтирую и монтирую окна двери балконы и т.п.
								
								
								
								
								
							
							 | 
								|  | 
										« Ответ #42 : 23 Марта 2010, 09:08:04 » Re: Стеклопакеты 2-х кам.
									 |  | 
 
 
    То есть не правильно поставили и от этого внутрь вода попала? Не мелите чепухи. Влага внутри - это 100% замена. |  
						|  |  |  | 
	| 
			| 
					
						| morricone 
								участник   Компетенцияbeta: +0 
								Сообщений: 17 
								Поблагодарили 3  раза 
								Откуда (Город): Чернигов
                						
								
								
								
								
							
							 | 
								|  | 
										« Ответ #43 : 23 Марта 2010, 10:34:44 » Re: Стеклопакеты 2-х кам.
									 |  | 
 
 
 Стукнули стеклопакет при монтаже, откололи или что то в этом роде. Естественно, что в этом случае вероятность брака производства преобладает, но есть еще и другие ньюансы. У меня такое было, много еще зависит от кривизны рук монтажников |  
						|  |  |  | 
	| 
			| 
					
						| VikVal 
								модератор 
								эксперт
								       Компетенцияbeta: 
								Сообщений: 11436 
								Поблагодарили 2406  раз 
								Откуда (Город): Київ
							         
								Ничто нас не сможет вышибить из седла...
								
								
								
								
								
							
							 | 
								|  | 
										« Ответ #44 : 23 Марта 2010, 10:37:12 » Re: Стеклопакеты 2-х кам.
									 |  | 
 
 
 Якби стукнули - булаб тріщина у склі. |  
						|  |  |  |