Alligator 31
Гость
|
|
« Ответ #30 : 10 Апрель 2009, 23:46:18 » Re: треснул профиль
|
|
В личку написал.
|
|
|
|
MASTERR
модераторы
эксперт
Компетенцияbeta:
Сообщений: 8425
Поблагодарили 2584 раза
Откуда (Город): Черкассы
Величие человека не в положении, а в цели.
|
|
« Ответ #31 : 11 Апрель 2009, 08:27:21 » Re: треснул профиль
|
|
Да ну!!!... На глухарике штапик разный??? Прикинте на сколько дожен был быть длинней штапик и с каким фанатизмом надо было его забивать чтоб рама лопнула.
Запросто! Лично в этом убедился когда менял клиенту пакеты с 24-го на 32-й ну и штапики соответственно, все перемерял рулеткой на месте, одиноковые пары были, но были и разные, разница в длине 1-2 мм, и когда их путают местами на дешевом профильке рама ЛОПАЕТСЯ ЭЛЕМЕНТАРНО! Возьмите любое окно крупного производителя или не очень, то на защитной пленке на профиле со стороны штапика вы увидите цыфры написанные маркером от руки- это и есть длина штапика которую вымерял работник на стенде, вручную, перед запакечиванием и ЦЫФРЫ НА ПРОТИВОПОЛОЖНЫХ СТОРОНАХ НЕМНОЖКО ОТЛИЧАЮТСЯ!!! Хотя по теории противоположные цыфры должны быть одинаковые! Крупный производитель ерундой с подписью штапиков не страдает.
|
|
« Последнее редактирование: 11 Апрель 2009, 08:37:51 от MASTERR »
|
|
|
|
|
Пилавр
Гость
|
|
« Ответ #32 : 11 Апрель 2009, 13:38:44 » Re: треснул профиль
|
|
Крупный производитель ерундой с подписью штапиков не страдает.
У меня на Викондовском окне, ламинация Золотой дуб, подписаны длины штапиков.
|
|
« Последнее редактирование: 16 Апрель 2009, 13:37:39 от ok »
|
|
|
|
|
ZERBINO
дока
Компетенцияbeta:
Сообщений: 699
Поблагодарили 20 раз
Откуда (Город): ЧЕРКАССЫ
|
|
« Ответ #33 : 11 Апрель 2009, 20:02:01 » Re: треснул профиль
|
|
мы штапики не подписываем никогда-хотя и мелкий производитель(до 25 констр.в смену в лучшие времена)-конструкции подаются к штапикорезу и там штапиковщик промеряет и режет сразу по 2 штапика (допуски максимум в 1 мм) и заправляет в конструкцию на это уходит максимум пару часов подписуют штапики монтажники
|
|
|
|
1929
дока
Компетенцияbeta:
Сообщений: 311
Поблагодарили 51 раз
Откуда (Город): uman
|
|
« Ответ #34 : 11 Апрель 2009, 20:43:48 » Re: треснул профиль
|
|
штапики подписывают в основном монтажники на месте, когда распаковывают окно, в цеху не видел ни разу. Но качество профиля думаю тоже сыграло не последнюю роль.
|
|
|
|
ZERBINO
дока
Компетенцияbeta:
Сообщений: 699
Поблагодарили 20 раз
Откуда (Город): ЧЕРКАССЫ
|
|
« Ответ #35 : 11 Апрель 2009, 20:49:35 » Re: треснул профиль
|
|
да если эконом вариант с супер-стенками по 2 мм то да
|
|
|
|
anatol
Гость
|
|
« Ответ #36 : 11 Апрель 2009, 21:14:36 » Re: треснул профиль
|
|
в даном случае не только качество пластика. температурный режим мог быть нарушен. когда холодно-любой профиль лопнет особенно когда штапик длиннее
|
|
|
|
yarmis
Клуб Okna.ua
дока
Компетенцияbeta:
Сообщений: 484
Поблагодарили 138 раз
Откуда (Город): Днепропетровск
|
|
« Ответ #37 : 11 Апрель 2009, 21:29:10 » Re: треснул профиль
|
|
в даном случае не только качество пластика. температурный режим мог быть нарушен. когда холодно-любой профиль лопнет особенно когда штапик длиннее
Мне кажется, что в этом случае он лопнет по шву, а тут - нет.
|
|
|
|
anatol
Гость
|
|
« Ответ #38 : 11 Апрель 2009, 21:33:45 » Re: треснул профиль
|
|
нет. при пониженной температуре лопнет рядом. проверено.
|
|
|
|
Пилавр
Гость
|
|
« Ответ #39 : 11 Апрель 2009, 21:36:41 » Re: треснул профиль
|
|
мы штапики не подписываем никогда-хотя и мелкий производитель(до 25 констр.в смену в лучшие времена)-конструкции подаются к штапикорезу и там штапиковщик промеряет и режет сразу по 2 штапика (допуски максимум в 1 мм) и заправляет в конструкцию на это уходит максимум пару часов подписуют штапики монтажники
Ребята вы немного изменили направление мыслей: штапики ни кто не подписывает с указанием их длин, их метят только монтажники при расспакечивании для нормалного запакечивания, чтобы не попутать местами, и с этим я согласен . Но!: пишут маркером их фактическую длину штапиков на защитной пленке на раме или створке, предварительно вымеряв ее, чтобы затем отрезать необходимой длины на штапикорезе, при этом длина симметричных(противоположных, парных или наверное смежных, я не зная как точно выразиться) немного отличаются из-за того что идеального угла под 90 град может и не быть, и бывает перекос по диагоналям конструкции.
|
|
|
|
anatol
Гость
|
|
« Ответ #40 : 11 Апрель 2009, 21:41:25 » Re: треснул профиль
|
|
мы на месте монтажа штапики подписываем простым карандашом но не их длинну. а в цеху зачем писать длинну штапика или даже подписывать. штапикорезу даже нет на это времени
|
|
« Последнее редактирование: 16 Апрель 2009, 13:38:29 от ok »
|
|
|
|
|
Пилавр
Гость
|
|
« Ответ #41 : 11 Апрель 2009, 21:49:56 » Re: треснул профиль
|
|
мы на месте мотажа штапики подписываем простым карандашом но не их длинну. а в цеху зачем писать длинну штапика или даже подписывать. штапикорезу даже нет на это времени
Вы не подписываете, другие подписывают, но вопрос не в этом
|
|
|
|
anatol
Гость
|
|
« Ответ #42 : 11 Апрель 2009, 22:01:09 » Re: треснул профиль
|
|
в таких случаях ответ изготовителя один-виноват монтажник. в принципе оно так и есть. поаккуратней надо с молоточками
|
|
|
|
ZERBINO
дока
Компетенцияbeta:
Сообщений: 699
Поблагодарили 20 раз
Откуда (Город): ЧЕРКАССЫ
|
|
« Ответ #43 : 11 Апрель 2009, 22:10:19 » Re: треснул профиль
|
|
да в принципе виноват монтажник-доказать вину можно только если штапик действительно большой-но в большинстве случаев он просто деформируется на конце и рама целая-когда по шву трещит то чаще виноваты те кто зачищает облой и надрезает шов
|
|
|
|
Seilor
завсегдатай
Компетенцияbeta: +0
Сообщений: 84
Поблагодарили 14 раз
Откуда (Город): мариуполь
|
|
« Ответ #44 : 11 Апрель 2009, 22:33:08 » Re: треснул профиль
|
|
В прошлом году наблюдал картину . За два дня работы в цеху порвали 3 рамы !!! Причина -прислали уплотнитель не того артикула (если не изменяет память наклейка была попутана).По внешнему виду один в один только чуточку потолше,скол был не так ярко выражен и уходил к середине рамы.
|
|
|
|